廠用6kV電動機,保護電流只采AC兩相,負序過流定值2.2A,1S。今天在做實驗時單項電流實際要加量加到4A才動作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鳥,求解釋為何要這個1.732倍?負序電流是指線電流是負序的嗎?
05供配電 專業
6kV電動機啟動時候,負序保護動作,現場檢查絕緣良好,沒有短路現象,電動機為引風機大負荷,請教原因以及保護定值的計算方法.
各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”。電機一般會(huì )有冷啟動、和熱啟動的次數限制。1:冷啟動和熱啟動怎么理解?2:假設某電機允許冷啟動3次,熱啟動2次,這個次數怎么解釋?:是否在冷啟動的次數之間會(huì )有嚴格的時間限制,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,3〉冷啟動時間間隔,4〉熱啟動時間間隔??
具體情況是:安裝的電動機差動保護,電動機兩端電流互感器測得的電流都是1.9安培左右,按理差動電流應該為0或者很小的一個值的。可是裝置顯示的差動電流是3.4安培左右。說明:線路沒問題,ABC三相相續沒問題,電動機差動保護裝置沒問題,電動機運行也是正常的。請問達人們,這種情況會(huì )是什么原因引起的,我把裝置帶回公司做試驗也沒有差流,而且裝置最多只能測二次諧波,且差流計算與諧波無關。互感器也是同廠家同批次的。現在就是差流不正常。知道的朋友告訴我啊!救命的!
我這個是個高壓水泵,電機首端三個電流互感器一次側方向都是PI至P2 尾端三個是P2 至PI(P1短接)我將首端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A1.B1.C1上,然后把首端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A1.B1.C1的N)然后我將尾端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A2.B2.C2上,然后把尾端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A2.B2.C2的N)我想問下這樣接到底對不對????????
在下沒有理解Ie是指什么?同時對類別也沒有明白指的是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。
工業上用的工藝設備的電動機,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空調,風扇,小水泵,電動門電機,功率也很小;我看到有同行直接用微斷開關來保護,IEC有個規范明文規定微斷不能用于保護電動機大的過載,大家是怎么配保護設備呢?如果電機是單相電機,又如何?
我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!
這2個概念我比較模糊,我理解的是:1、過流保護是電源線路電流增大超過了額定值,控制回路實現跳閘,但是超過額定值的多少倍才算過流呢?2、電動機過載應該是帶負荷大了,超過了電動機的額定功率,我不清楚的是出現這樣的情況是線路的電流與電壓的變化情況,電流電壓是增大呢還是減小?怎么樣的控制回路測到電動機過載呢?過載之后,保護回路怎樣實現保護呢?
最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一 章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎 樣接呢?
最近經常有廠家來游說使用電動機保護器,簡單了解了下報價,為熱繼電器的10倍左右,最低端的基本上起個熱繼電器的作用,不知道大家在設計院里是否使用這個很多呢
斷路器只能用于交流的請問,電動機保護配斷路器,要考慮哪些因素?ABB的樣本是這么寫的1,電動機類型:鼠籠式、繞線式2,電動機使用類別3,脫扣級別4,電動機功率5,接線圖和起動類型6,電動機安裝地點的電網故障電流請問各位設計者,平時生活中是怎么設計的,最后舉個例子不甚感謝
建筑電氣常用數據圖集中關于電動機保護電器及導線選擇表中,有些規格電機斷路器的整定值遠遠大于該電機導線的載流量,這樣合理嗎?請高手給個合理的解釋。
請大家來分析一個問題,10kV系統母線上同時掛有一臺大電動機和一臺電爐變壓器,當合電爐變壓器的時候引起電動機的差動動作,當時電動機的差動保護的CT是兩點接地的,這可能是什么原因引起的?
ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型斷路器可以保護電動機,請問各位除了ABB,別的廠家有沒有這種保護電動機的微型斷路器?
一類配合是指在短路情況下接觸器、熱繼電器可以損壞,但不能危急操作人員和其它器件不能損壞;二類配合是指在短路情況下接觸器、起動器觸點可容許熔化,切能夠繼續使用,但不能危急操作人員和其它器件不能損壞;請教各位: 消防負荷類的電機保護 選1類還是2類?普通負荷的電機選哪類呢?
我想請教一下電動機比率差動保護試驗如何做?我這的電機是8000kw/10kv的三相異步電動機,設有電機比率差動保護。參數設置見附件,我想知道怎么做這個試驗,是不是校驗這臨界曲線的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 編輯 ]
電動機綜合保護整定原則1、差動電流速斷保護按躲過電動機空載投入時最大暫態電流引起的不平衡電流最大外部以及短路時的不平衡電流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差電流速斷的動作電流 Ie:電動機的額定電流 K:一般取6~122、縱差保護1) 縱差保護最小動作電流的整定 最小動作電流應大于電動機啟動過程中時的不平衡電流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:電動機的額定電流 n:電流互感器的變比 KK:可靠系數,取3~4 Δm:由于電流互感器變比未完全匹配產生的誤差,一般取0.1 在工程實用整定計算中可選取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制動系數K 按最大外部短路電流下差動保護不誤動的條件,計算最大制動系數 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:電流互感器的同型系數,Ktx=0.5 KK:可靠系數,取2~3 Kc:電流互感器的比誤差,取0.1
請教電動機保護器(jd-5)配合三個電流互感器的接法,下圖中哪種接法是對的?
電動機負序電流保護