ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型斷路器可以保護電動機,請問各位除了ABB,別的廠家有沒有這種保護電動機的微型斷路器?
斷路器只能用于交流的請問,電動機保護配斷路器,要考慮哪些因素?ABB的樣本是這么寫的1,電動機類型:鼠籠式、繞線式2,電動機使用類別3,脫扣級別4,電動機功率5,接線圖和起動類型6,電動機安裝地點的電網故障電流請問各位設計者,平時生活中是怎么設計的,最后舉個例子不甚感謝
使用斷路器來保護 電動機 ,必須注意電動機(主要是交流感應電動機)的兩個特點:其一是具有一定的過載能力;其二是起動電流通常是額定電流的幾倍(可逆運行或反接制動時甚至可達十幾倍)。所以,為了保證電動機可靠地運行和順利地起動,在選擇斷路器時應遵循以下原則: (1)按電動機的額定電流來確定斷路器的長延時動作電流整定值。 (2)斷路器的6倍長延時動作電流整定值的可返回時間要長于
使用斷路器來保護電動機,必須注意電動機(主要是交流感應電動機)的兩個特點:其一是具有一定的過載能力;其二是起動電流通常是額定電流的幾倍(可逆運行或反接制動時甚至可達十幾倍)。所以,為了保證電動機可靠地運行和順利地起動,在選擇斷路器時應遵循以下原則: (1)按電動機的額定電流來確定斷路器的長延時動作電流整定值。 (2)斷路器的6倍長延時動作電流整定值的可返回時間要長于電動機的實際起動時間。 (3)斷路器的瞬時動作電流整定值:籠型電動機應為8~15倍脫扣器額定電流;繞線型電動機應為3~6倍脫扣器額定電流。 當然,對于需要頻繁起動的電動機,如果斷相運行機率不高或者有斷相保護裝置,采用熔斷器與磁力起動器結合的方式來控制和保護,也是比較合適的,因為這種保護方式便于遠距離控制。
低壓電機:設短路瞬動、過負荷、欠壓、單相接地保護。上面是文件中要求的,可是我看到同事設計的圖紙都是采用NSX100H MA的斷路器+接觸器+繼電器的,好像NSX100H MA只有短路瞬動吧(是這樣嘛?)還是同事的沒按要求做? 低壓饋電回路:設過流、短路瞬動、單相接地保護。上面是文件中要求的,可是我看到同事設計的圖紙都是采用NSX100H TM的斷路器+接觸器+繼電器的,這個斷路器好像就只有短路瞬動、單相接地保護吧?
對于單臺電動機的保護,通常選用斷路器的瞬時保護功能,但是個別情況下,瞬時動作電流比較大,不能及時切除短路故障,這時候考慮用短路短延時保護,短延時需要躲過啟動沖擊電流(6~8倍Ir)的峰值電流(約14~15倍Ir),整定為6~8倍Ir即可。但是短延時用于這項功能時,需要知道啟動沖擊電流的峰值所持續的時間。我查看了施耐德電動機保護用斷路器的樣本,短路短延時通常只延時20ms~80ms,客服人員也不確定這個時間是否能躲過峰值電流,大家在這種情況下都是怎么考慮呢?或者選用貴一些的延時時間可調的斷路器?
電動機保護器是為了保護電動機而對發生的故障信號進行處理的電氣機器,而在一個工程里面,防范工作卻是至關重要的。當我們在運行電動機時,有時候會(huì )出現過載和電路故障,導致里面的電流值和電流信號出現錯誤,這樣信號一出現錯誤,就會(huì )導致故障的輸出。這樣一來,當發生短路就會(huì )有故障信號的采樣,根據電流的互感來得到。這樣便可以更好的保障及時的處理故障的信息,保障通電設備的安全,做好安全防范。
看到一份電動機控制原理圖,上面電動機選的是PKZMC系列電動機保護開關,而且看到選型表中看到的這個電動機保護型開關的額定值比接觸器的額定值還小,這是怎么回事?例如:4KW電機,選的PKZMC-16的開關,LC1-D09M7C的接觸器。為什么要這么選?還有就是什么情況下選用保護電動機型開關?什么情況下選用斷路器?請各位高人指點下。謝謝了。
保護電動機斷路器和配電用斷路器區別在哪里啊,什么時候該用保護電動機斷路器呢?我附件中WAT-PY和WAT-ZY這2個柜子的上一級的開關有必要用保護電動機型嗎?
 斷路器的一般選用原則為: (1) 斷路器額定電流≥負載工作電流; (2) 斷路器額定電壓≥電源和負載的額定電壓; (3) 斷路器脫扣器額定電流≥負載工作電流; (4) 斷路器極限通斷能力≥電路最大短路電流; (5) 線路末端單相對地短路電流/斷路器瞬時(或短路時)脫扣器
低壓斷路器的保護特性與電動機的過載保護
我遇到了個小麻煩,有個用戶110KW電機,啟動時電流1250A,50S,1650A,60S啟動共用110S.請問這樣我怎么進行斷路器的選擇啊 .
15KW的電動機的額定電流大概是30A左右,其實選擇32A就可以,考慮留點余量,現在選擇三菱漏電斷路器NV125-40A,但三菱廠家的設計選型手冊上選用的是NV125-50A的,為什么要選那么大呢?那電機的過載保護要大于50A才能可能動作(動作曲線中看出),而國際標準中,電動機的過載電流為1.0--1.1倍其額定電流,請問:1\ 一般的電動機的繞組的能長時間承受多少北額定電流? 2\按照電動機的過載整頓電流為1.0--1.1倍其額定電流的話,應該選NV125-32A的斷路器?請高手指點小弟!
查工業與民用配電設計手冊:常用電動機起動.保護電器.及導線選擇表發現一般負載全壓起動3KW及以下電機斷路器選擇為63A等級,4KW以上斷路器則選擇為100A等級,37KW也只選100/80A。這有何講究。一般斷路器等級選擇應大于電動機額定電流就可以了。如10KW電動機斷路器選擇為63/25A,有何不妥呢?
一消防泵電機啟動、運行均正常運行,但當停止時,斷路器總是脫扣。請問是什么原因?
我看了一些圖集,對一些電動機的整定電流取值都很大。比如有一7.5KW的排風機,器斷路器整定電流為25A,用力6mm的線。我感覺是否有點太大拉。 不知大家在這方面有什么獨到的見解。
打個比方現有1臺5.5KW的風機 額定電流是12A考慮電機啟動電流 斷路器保護選用C65N系列D型曲線20A那么此斷路器的前一級電源斷路器能不能選用C65N系列C型曲線25A還有2.2KW以下電機 選用C16A的微斷可不可以本人的想法是 就算瞬間啟動電流峰值也就差不多16A左右 使用C型脫扣應該沒有問題 過載保護有熱繼電器請大家指點 謝謝
我們一個項目的業主提出,電動機接地故障保護能不能跳接觸器?還有就是接地故障保護是否必須跳斷路器,這樣就可以省下分離脫扣器,減少投資!
一般情況下電動機我們選擇電動機保護斷路器,那它的上一級開關選擇配電還是電動保護斷路器啊,我現在選擇配電保護,但我覺得當電機啟動時,啟動電流較大,可能本級開關未動作,而上一級配電保護斷路器將會(huì )調整,不知道我理解的對不對,還有關于配電保護3倍長延時動作返回時間和電動機保護6倍長延時動作返回時間也不是特別理解,期待各位高手解惑
低壓斷路器一般分為塑料外殼式(又稱裝置式)和框架式(又稱萬能式)兩大類。380V245kW及以下的電動機多選用塑殼斷路器。斷路器按用途可分為保護配電線路用、保護電動機用、保護照明線路用和漏電保護用等。
電動機保護斷路器
電動機保護斷路器專題,為您提供電動機保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機保護斷路器 相關的專業交流討論,更多電動機保護斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題