狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 2000kVA 有必要設置負序電流保護

    看到一個保護配置,2000kVA變壓器,6/0.4kV,設有保護:速斷保護,差動保護,負序一段,負序二段保護,過流保護,過負荷保護有如下疑問1.同時設速斷保護和差動保護,這個對變壓器都是主保護,有必要設置嗎,是不是保護設置越多越好啊2.按照規程(GB/T 14285 4.3.5.1)中小容量的變壓器的相見短路后備保護宜采用過流保護,已經設了過流保護,是否有必要設負序過流保護3.負序兩段怎么整定啊總的來說,就是這種容量有沒有必要設置重復保護,是不是多多益善,有沒有什么危害

  • 【求助】關于電動機負序保護的負序電流問題

    廠用6kV電動機,保護電流只采AC兩相,負序過流定值2.2A,1S。今天在做實驗時單項電流實際要加量加到4A才動作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鳥,求解釋為何要這個1.732倍?負序電流是指線電流是負序的嗎?

  • ABB REM 54_5 負序電流保護整定問題

    各位大俠,工作中遇到個問題,還向大家請教。 根據電機廠提供的反時限負序電流過負荷特性曲(附錄C),其發熱時間常數A約等于10s。 反映到保護裝置的輸入端: 由于, 因此

  • 關于負序電流晃動大的問題

    我在一鋼廠自備電廠(135MW),負荷長期130MW.發電機負序電流經常大幅度晃動,有時瞬間超過規定值,且發電機有嗡聲,請教各位老師,這是什么原因?長時間這樣對發電機有影響嗎?還有,有功也伴隨著波動(115--148MW,壓力不變,調門全開),有功曲線與負序電流曲線一致.他們之間有關系嗎?

  • 如何區分零序電流和負序電流?

    在我們的電力設備中(發電機和聯絡(luò )線),設置了繼電保護裝置,其中就有零序過電流保護和負序過電流保護。按照我的理解,零序保護是當三相電流不平衡時,在零線上產生零序電流,超過一定的數值則保護動作。同時,也設有負序保護,也就是將零序電流分解為正序分量和負序分量,從而實現保護的功能。我有一點想請教:如果負序保護是來自零序電流,那么一個零序過電流保護不就可以了嗎?還是我的理解有誤,負序保護是完全截然不同的概念,希望可以有高手給予指點。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會(huì )動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡(luò )基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 關于帶比率調整的負序過流保護

    關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會(huì )產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會(huì )產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

點擊加載更多

負序電流保護

負序電流保護專題,為您提供負序電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負序電流保護 相關的專業交流討論,更多負序電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低電流保護器

零序電流保護器

熟妇av| 欧美a级大片| 中文字幕精品久久| 色综合色五月婷婷| ass日韩年轻美女pics| a级毛片久久| 久久精品黄色| 亚洲av高清无码在线观看二| 日韩欧美成| 亚洲毛片av| 无码囯产精品久久一区免费| 又大又硬又爽免费视频| 五月婷婷六月丁香| 无遮挡粉嫩小泬久久久久| 成人七区| 91熟女视频网站| 欧美1区| 臭小子晚上让你爽个够视频| AV天堂东京热电影网| 日韩V精品v无码一区二区| 午夜亚洲福利| adc影院| 亚洲成aⅴ人片精品久久久久久| 99精品久久久久免费| 丁香五月天社区| 亚洲 日韩欧美一区二区三区| AⅤ久久精品| 好大好湿硬顶到了的好爽视频 | jealousvue六十路熟女| 国产在线一区二区三区| 日韩AV一AV色吧| 日女人视频| 日韩精品3| 久久99久久99精品免视看动漫| 欧美第一色| 久久久噜久噜久久综合| 亚洲Av永久纯肉无码| 無錫紐斯特科技有限公司| 日韩另类| 午夜生活| 久久精品欧美精品日韩精品99|