下面圖片中的由短路點附近的異步電動機反饋電流初始值,請教該電流值指的是電動機的額定電流乘以起動倍數嗎?提前謝謝您的回復。
個人問題,請大家指教
短路電流電動機反饋在配電手冊里151頁下面4-29 4-30公式說明了反饋電流對交流分量初始值和電流峰值的影響,那對全電流最大有效值的影響應該怎么確定呢?
請問各位: 如題, 手冊上說電機組的額定電流和小于 不考慮電機反饋時 短路電流的百分之一時, 可不考慮電動機反饋電流的影響, 但我想這個反饋電流是真實存在的, 那么如果不考慮反饋電流時算出的短路電流是45KA(低壓), 而反饋電流是8KA, 那么這個考慮和不考慮對我選擇低壓的柜體, 開關有很大影響啊, 因為一個是50KA, 一個就要上升到65KA了.
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q
下面的圖片來自配電手冊。請教短路點附近的異步電動機反饋電流初始值等于什么?依據在哪里?提前謝謝您的回復。
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,功率為17kW,功率因數為0.85,效率為0.9,如果用熔絲作為短路保護,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去?.
電動機的功率計算要涉及到很多的名詞解釋＠了這些也是可以計算出來的。電動機是一種利用電磁感應原理將電能轉換為機械能的動力部件。電動機種類較多,其中異步電動機應用最為廣泛,該類電動機常用計算數據主要由負荷率、效率和功率因數、輸入/輸出功率等。
用EXCEL制作的,根據IEC60909標準制作的。
上圖為配三短路電流計算例題(P175)中計算異步電動機向短路點提供的短路電流的步驟,題中需要用到圖4-15數據,根據解答過程可知沖擊系數KpM 取1.71,依據何在?沒有提供Tf衰減時間常數
我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!
三相異步電動機額定狀態下運行,當電源頻率降低時,轉速下降,為什么電流也下降了呢???如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎??這樣不是有矛盾???
請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話? 為什么電纜線路不接地也會(huì )產生電容電流,兩者有何區別? 提前謝謝您的回復。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
請教下:計算低壓系統的三相短路電流時,考慮異步電動機對短路點的反饋電流。異步電動機的啟動電流倍數怎么考慮啊?是按照現場啟動方式考慮還是按直接啟動的 6~7倍額定電流考慮啊?例如該電動機是采用星三角啟動的,考慮電動機反饋電流時啟動電流倍數是按3倍額定電流考慮還是按6~7倍額定電流考慮啊?勞煩前輩指教!
圖中的兩個計算電動機的尖峰電流公式分別來自配電手冊的第一章和第11章的低壓配電線路保護和低壓電器選擇,我的問題是兩者在電動機的啟動電流處理上一個有2倍,另一個沒有,請教這個是什么原因?提前謝謝您的回復。
我看了一些圖集,對一些電動機的整定電流取值都很大。比如有一7.5KW的排風機,器斷路器整定電流為25A,用力6mm的線。我感覺是否有點太大拉。 不知大家在這方面有什么獨到的見解。
一臺額定功率是15KW,功率因素是0.5的電動機,效率是0.8,它的輸入功率是多少A:17.5 B:30 C:14 D:28計算公式?
05供配電 專業
計算電動機短路電流
計算電動機短路電流專題,為您提供計算電動機短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與計算電動機短路電流 相關的專業交流討論,更多計算電動機短路電流相關內容請訪問