論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20
今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用。”請問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?
分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
上面有什么情況下應該使用漏電保護電器。
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行
《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
《剩余電流動作保護裝置的安裝和運行》GB13955-2005
對《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》的條文分析
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
關于剩余電流動作保護裝置安裝和運行GB 13955-2005 中3)指GB 9706.1 醫用電氣設備第一部分通用安全要求中H類醫用設備。這個我找來找去都沒看到有H類的分法,要么是按電擊防護分B,BF,CF這種,要么按絕緣分1,2類設備,就沒看到是H類的,那位同學幫幫忙解答下??
GB13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 02:09 編輯 ]
剩余電流動作保護裝置安裝和運行講稿B.PPT附件
個人收藏,共賞!
剩余電流動作保護裝置安裝和運行 GB 13955-2005
三相剩余電流動作保護裝置是否可以用于單相電路中?我咨詢過相關廠家,他們也給出了兩種截然不同的答案。請教正解!
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行
剩余電流動作保護裝置安裝和運行GB13955-2005第一次上傳的版本少了一頁,請大家重新下載一次!!!!!!!!!!!
求《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(GB13955-2005)電子版,在<資料下載〉區沒有找到,哪位朋友能幫忙一下啊~
1.1 選擇額定剩余動作電流IAn 正確合理地選擇RCD的額定剩余動作電流非常重要,一方面在發生觸電或泄漏電流超過額定值時,RCD應可靠動作。另一方面,RCD在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。RCD的額定剩余動作電流應注意以下事項。 1.1.1 對于手持式電動工具、移動電器、家用電器等設備,應選用額定剩余動作電流不大于30m A的迅速動作型(一般型)RCD。 1.1.2 為保證供電系統可靠運行,額定剩余動作電流應躲過系統正常漏電電流。用于單臺用電設備保護時,應留有一定裕量,適應以后設備老化絕緣降低以及季節變化等引起的泄漏電流增大,選用的RcD的額定剩余不動作電流I△no應不小于正常泄漏電流的2倍;用于配電線路保護時,RCD的額定剩余動作電流應不小于正常泄漏電流的2.5倍,同時還應滿足不小于其中泄漏電流最大
GB/T 13955-2017 剩余電流動作保護裝置安裝和運行
剩余電流動作保護裝置安裝和運行
剩余電流動作保護裝置安裝和運行專題,為您提供剩余電流動作保護裝置安裝和運行相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流動作保護裝置安裝和運行 相關的專業交流討論,更多剩余電流動作保護裝置安裝和運行相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題