論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20
今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用。”請問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?
分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
上面有什么情況下應該使用漏電保護電器。
《剩余電流動作保護裝置的安裝和運行》GB13955-2005
對《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》的條文分析
《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行
GB13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 02:09 編輯 ]
剩余電流動作保護裝置安裝和運行講稿B.PPT附件
關于剩余電流動作保護裝置安裝和運行GB 13955-2005 中3)指GB 9706.1 醫用電氣設備第一部分通用安全要求中H類醫用設備。這個我找來找去都沒看到有H類的分法,要么是按電擊防護分B,BF,CF這種,要么按絕緣分1,2類設備,就沒看到是H類的,那位同學幫幫忙解答下??
個人收藏,共賞!
剩余電流動作保護裝置安裝和運行 GB 13955-2005
剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,因停電造成重大經濟損失及不良社會(huì )影響的電氣裝置或場所,應安裝報警式剩余電流保護裝置。如:a) 公共場所的應急電源、通道照明;b) 確保公共場所安全的設備;c) 消防設備的電源,如消防電梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盜報警的電源;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。”是什么意思?到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么?
剩余電流動作保護裝置安裝和運行GB13955-2005第一次上傳的版本少了一頁,請大家重新下載一次!!!!!!!!!!!
求《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(GB13955-2005)電子版,在<資料下載〉區沒有找到,哪位朋友能幫忙一下啊~
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么?
剩余電流保護裝置安裝和運行
剩余電流保護裝置安裝和運行專題,為您提供剩余電流保護裝置安裝和運行相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流保護裝置安裝和運行 相關的專業交流討論,更多剩余電流保護裝置安裝和運行相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題