如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L(cháng)1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
公司里供電系統的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝!!!
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會(huì )對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充
0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎?
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
很不錯的資料(三段保護的整定)
10kV饋線過電流整定值為6A、0.6秒,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V、250kW電動機(Y—△轉換),最近一段時間,每天在起動過程中(約6~7秒)都會(huì )將10kV油開關頂跳。過一會(huì )再起動卻能正常起動運行。請問是什么原因造成的?是不是10kV饋線過電流整定值偏低???
電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡(luò )的末端,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,不會(huì )超過10kA。但是,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,使得阻抗很小,盡管電動機功率很小,但電動機供電回路短路電流卻很大。因此,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算。 問題是:選擇斷路器上下配合時,短路電流很大,盡管計算了短路電流,相差不大,都超過了瞬時整定值,可能會(huì )發生越級跳閘。一般,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式。此時三段保護該如何整定呢?
請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
請教間接接觸保護都是屬于速動保護嗎?如不是下面第2題在驗證局部等電位連接的有效性時為什么采用速斷的電流? 還有就是整定電流不等于動作電流?那整定電流的作用是什么,為什么不讓整定電流和動作電流相等?提前謝謝您的回復。
各位老大,我是學水的,問一個初級問題,什么是整定電流,什么是脫扣電流,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,往各位老大給予明確答復。
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,給大家參考,歡迎提出意見!
請教,已知變壓器容量為160KVA,為10KV變380V,互感器的變比為50:1,變壓器的阻抗為百分之4.09,請教下變壓器二次側速斷保護整定電流為多少?