大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會(huì )損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
特靈中央空調CXAH/CGAH水冷風冷水機機組控制系統采用的是smm主板和smm副板。這種控制系統最常見的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2壓縮機高壓跳脫保護故障報警,M comp.A1 fault:A1壓縮機電流過載保護報警,M comp.A2 fault:A2壓縮機電流過載保護報警,M comp.B1 fault:B1壓縮機電流過載保護報警,M comp.B2 fault:B2壓縮機電流過載保護報警。這幾種故障已是特靈這個機組的老問題了,目前smm主板已經停產了,但市場還有很多smm主板的控制系統。
知識點:過流保護
如下圖所示,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,經過觸發二極管,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成。
電流速斷保護的動作電流等參數時候,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,
保護元件的對比分析及大電流性能鑒定在人們的日常工作生活中,靜電放電(ESD)現象可謂無處不在,瞬間產生的上升時間低于納秒(ns)、持續時間可達數百納秒且高達數十安培的電流,會(huì )對手機、筆記本電腦等電子系統造成損傷。 對于電子系統設計人員而言,如果沒有采取適當的ESD保護措施,所設計的電子產品就會(huì )有遭到損傷的可能。因此,電子系統設計中的一項重要課題便是確保使其能夠承受ESD的沖擊,并繼續正常工作。 議題內容: 保護方法常見ESD保護元件分類不同便攜應用的ESD保護解決方案解決方案: 第一是標準ESD保護,滿足大功率(高于100瓦第二是高速ESD保護,要求數據傳輸率更快第三個是超高速ESD保護保護方法為了給電子系統提供ESD保護,可以從不同的角度來著手。一種方法是在半導體芯片內建ESD保護架構。不過,日趨縮小的CMOS芯片已經越來越不足以承受進行內部2kV等級的ESD保護所需要的面積。安森美半導體標準產品部亞太區市場營銷副總裁麥滿權指出:真正有效的ESD保護是不能完全集成到CMOS芯片之中的! 其次,也可以在物理電路設計方面下功
在下的理解是差動保護時,電流互感器在變壓器的高低壓側都有裝設,那變壓器的差動保護時計算流過電流互感器的短路電流應采用變壓器的高壓側,還是低壓側流過互感器的短路電流? 依據是什么? 提前謝謝您的回復。
做過一個中央空調的工程,好像是冷凍水循環水泵的選型有問題,大概是揚程選大了。運行的時候,運行電流超過額定電流好多,額定26,運行的時候是31A。通過關閥門,增大阻力,電流值就下來了。這是怎么個情況?是選型揚程選大了,還是在水力計算時,管徑沒有選擇好?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡(luò )基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
1.馬達直接啟動回路,配置了熱繼電器,和斷路器,熱繼電器用來過載保護,那么斷路器的過載保護是保護什么呢?2.是否可以說如果熱繼電器選的正確,理論上斷路器額定電流選多大都沒問題(前提是大于電機額定電流),因為只需提供短路保護,過載保護由熱繼電器來?yè)敚?.對于一般的照明,插座負載,如果斷路器額定電流大過回路實際電流很多時,請問過載保護如何實現?
想利用電焊機變壓器給負載提供電源,電流可以在100A內無級調節,使用可控硅怎么制作?在選擇上需要注意什么那?如果在變壓器初級能做到可調嗎?謝謝
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會(huì )動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會(huì )這么大呢?一般不是6倍嗎?
請教各位大神兩個問題: 1、電動機主回路的熱繼電器,作為電動機的過載保護,它的整定電流是選擇一個值,還是選擇一個范圍? 2、熱繼電器的整定電流,是否按照《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)進行選擇? 還是按照0.9~1.05倍(或者其它數據)電動機的額定電流進行選擇?
電機在啟動時電流很大,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,再者,長延時過載保護是反時限的,啟動電流越大動作時間就越短,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會(huì )動作嗎?
電流過載保護電路
電流過載保護電路專題,為您提供電流過載保護電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流過載保護電路 相關的專業交流討論,更多電流過載保護電路相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度