狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。

  • 關于電流互感器二次CT保護器!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!

  • 電流互感器二次繞組匝間過電壓試驗

    在標準中,流變二次繞組匝間過電壓試驗非被試繞組開路處理,疑問點在于,非被試繞組在加壓的時候也會(huì )有感應電壓,直接懸空感覺并不好。或者說這種處理有什么特殊意義嗎。求大神指教。

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會(huì )出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會(huì )短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

  • 過電壓保護器什么時候用

    過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西

  • 【求助】關于電壓互感器二次側電流

    一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?

  • 電流互感器二次過壓保護器用的多嗎?

    今天看一個高壓柜里面有這個東西,原來在其他高壓柜里面沒注意過。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,通過它的電流稱為泄漏電流,小于1mA,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,過電壓被有效地限制在選定值以下,進入穩定的短路狀態,從而徹底避免了過電壓危害。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點。故障排除后,將其復位即可再次使用,動作壽命可達上萬次之多,運行穩定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9

  • 電流互感器二次側能否串聯使用??

    電流互感器二次側能否串聯使用??

    請問電流互感器的二次側能否串聯使用,(兩個電流互感器分別接在同一段母線下的兩個設備上,但測試的是同一相位的一次電流,而且所選互感器的電流變比比所測設備的額定電流大一倍)如果可以,那應該怎么連接,是S1對另一臺互感器的S2,還是S1對S1.如果不行,那能否并聯?又應該如何聯連。注:因為我有一臺電流啟動的儀器,但我要同時檢測兩個設備(設備相同,額定容量一樣大),我的儀器要在有一臺設備運行時啟動,兩臺設備同時運行時我也要啟動。

  • 湖南株洲生產開關狀態顯示儀、電流互感器過電壓保護器

    湖南株洲生產開關狀態顯示儀、電流互感器過電壓保護器

    凝露控制器監控器,凝露溫度控制器監控器,溫度監控器控制器,濕度控制器監控器,溫濕度控制器監控器,鋁合金電加熱器,開關狀態顯示儀、開關柜智能操作裝置、電流互感器過電壓保護器、變壓器溫度控制器、電力高壓開關柜成套專用儀器儀表,開關柜箱變等成套設備防潮濕防凝露加熱器、微機保護、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、廣泛應用于配電柜,端子箱,操作機構箱,紀保柜,變電站環境監測與保護.

  • 電流互感器二次側開路的疑問?

    電流互感器二次開路后就會(huì )在二次側產生高壓(類似升壓變),資料上說在電流互感器的二次側必須接地防止由于二次開路后產生的高壓傷到人??那么如果二次開路之后真的產生了高壓,二次接地后,如果工作人員不小心碰到二次的線路真的就電不到了嗎?我感覺它會(huì )不會(huì )像隔離變一樣,副邊線圈一端接地后,另一端對接地端仍是原來的電壓?那樣不是能電到人嗎!請各位高手指點!!謝謝!![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 編輯 ]

  • 電流互感器二次側接地要求

    電流互感器二次側接地要求

  • 電流互感器二次側差動保護接線圖

    求電流互感器二次側差動保護接線圖,望高手賜教啊!

  • 關于過電壓保護器的問題

    關于過電壓保護器的問題

    圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 電流互感器二次側的電流小,那二次電壓是不是很高?

    變壓器兩側容量相等,即高壓側電壓高、電流小,低壓側電壓低、電流大,電流互感器與變壓器的原理類似,那么我理解CT二次側電流小(5A)的話,那它的電壓應該遠遠大于一次側電壓才對,是這樣嗎?

  • 電流互感器二次側額定電流和保護定值的關系

    有一個小問題向各位高手請教:電流互感器的二次側額定電流為5A,但有很多保護定值(二次值)卻超過5A,這種情況如何實現保護呢?初入繼保門檻,還望高手指教!

  • 電流互感器的二次側到底有多高的電壓?

    請問:1-環型電流互感器的二次側的2個接線端在不接任何線的情況下(當然一次側有電纜穿過并已送電),其二次側 有高電壓嗎？如果一次電?50A,互感器250/5,那么電壓能達多少? 2-電流互感器二次側的2個接線端能不能既不連電度表,也不接下端負載,而是直接接在電流表上?也就是只接 了個電流表?如此的話,二次側的高電壓會(huì )不會(huì )擊穿電流表呢? 3-如果可以如上所接的話,原來0~250A的電流表配備的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原來指針指向250A的話,現在指向多少A?

點擊加載更多

電流互感器二次側過電壓保護器

電流互感器二次側過電壓保護器專題,為您提供電流互感器二次側過電壓保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器二次側過電壓保護器 相關的專業交流討論,更多電流互感器二次側過電壓保護器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

欧美日韩3| 久久九九网站| 丰满熟妇AV无码区| 俺去狠也| 镇远县| 欧美悠悠久久综合新网站| 色老大久久| a∨久久| 97国产人人| 亚洲午夜精品一区二区| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 在线观看你懂| 久久久无码中文字幕久| 午夜色播| 久久综合一区二区三区| 久久久久久精品免费看sss| 欧美熟妇老熟妇8888久久久| 五月丁香激情欧美啪啪| 无人码人妻一区二区三区免费| 亚洲日韩欧美中字| 国产视频综合网| 免费黄片一区| 日本久久中文| 97精品尹人久久大香线蕉| 爱爱试看| 在线精品一区二区| 国产av一二三区| 亚洲激情综合小说网| 天天舔天天看天天摸天天草| 国产欧美亚洲精品第一页| 欧美曰韩亚州另类| 淫乱人妻AV| 中文毛片无遮挡高潮免费| 国产国产日本欧美| 我在开会他在下添好爽视频| 色综合 一区| 久久久精品人妻一区二区三区四区 | 伊人青青| 色影欲视天天综合影视| 好吊欧美日韩一区二区| 亚洲AV无码国产精品无码片|