狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會(huì )在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會(huì )使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。

  • 求助!!!!消弧及過電壓保護裝置!!!!

    消弧柜最早是有安徽一家公司最早生產,最開始賣的是成套消弧線圈的價格.一般幾十萬一臺,電力系統內基本不用,系統外聽說用的很好!主要是個商業游戲!!!本身柜子成本不高,但是賣的很高!!利潤客觀,但是現在這家公司把這個產品做爛了.我想問問,里面有個高能限壓器的是什么東西??我估計是氧化鋅電阻接地電阻器.有誰知道嗎???知道哪家出的嗎?

  • 有關消弧過電壓保護裝置的一些問題

    有關消弧過電壓保護裝置的一些問題

    在網上看了一些相關資料,此裝置用于一次系統的保護,有些不明白的地方需向專家們請教.1.此裝置用于中性點不接地系統或中性點不直接接地系統,為什么不能用于中性接地系統呢? 中性點接地系統與不接地系統,系統具體有何差異,為什么會(huì )接地與不接地?2.與高壓限流熔斷器并聯的非化鋅非線性電阻,具體起什么做用的,裝與不裝有何區別?3.裝置動做時,接地電容電流是多大如何計算?為什么此時不能拉下刀開關,拉GF的話會(huì )出現什么情況?4.過電壓保護器接在PT保險上線端與下線端有什么區

  • 消弧消諧過電壓保護裝置

    消弧消諧過電壓保護裝置

    本設備技術協議書適用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消諧柜,主要包括該設備的功能、結構、安裝、試驗等方面的技術要求。1、1遵循的主要標準ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消諧及過電壓保護綜合裝置》GB11022《高壓開關通用技術條件》GB311.1-97《高壓輸變電設備的絕緣配合》DL/T539《戶內交流高壓開關柜和元部件凝露及污穢試驗技術條件》DL/T593《高壓開關設備的共用訂貨技術條件》SD/T318《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》1、2環境條件1.2.1周圍環境溫度最高溫度:40℃最低溫度:-25℃最大日溫差:25K1.2.2 海拔高度:≤2000m1.2.3 污穢等級:Ⅱ級1.2.4 環境相對濕度:日平均:95%;月平均:90%1.2.5地震烈度:8級1.2.6水平加速度:0.15g1、3工程條件1.3.1系統概況系統電壓:6KV系統最高電壓:7.2KV

  • 電流互感器二次繞組匝間過電壓試驗

    在標準中,流變二次繞組匝間過電壓試驗非被試繞組開路處理,疑問點在于,非被試繞組在加壓的時候也會(huì )有感應電壓,直接懸空感覺并不好。或者說這種處理有什么特殊意義嗎。求大神指教。

  • 電流互感器的飽和對繼電保護裝置的影響

    電流互感器的飽和對繼電保護裝置的影響

  • 消弧消諧過電壓保護裝置圖紙

    裝置的基本功能及特點 1.能將系統的大氣過電壓和操作過電壓限制到較低的電壓水平,保證了電網及電氣設備的絕緣安全。2.裝置動作速度快,可在20ms之內動作,能快速消除間歇性弧光及穩定性弧光接地故障,抑制弧光接地過電壓,防止事故進一步擴大,降低線路的事故跳閘率。3.能夠快速、有效地消除系統的諧振過電壓,防止長時間諧振過電壓對系統絕緣破壞,防止諧振過電壓對電網中裝設的避雷器及小感性負載的損傷。4.裝置動作后,允許160A的電容電流連續通過2小時,用戶可以在完成轉移負荷的倒閘操作之后再處理故障線路。5.能夠準確查找單相接地故障線路,對防止事故的進一步擴大,對減輕運行和維護人員的工作量有重要意義。6.由裝置的工作原理可知,其限制過電壓的機理與電網對地電容電流的大小無關,因而其保護性能不隨電網運行方式的改變而改變,大小電網均可使用,電網擴容也沒有影響。7.本裝置中的電壓互感器可以向計量儀表和繼電保護等裝置提供系統的電壓信號,能夠替代常規的PT柜。8.能夠測量系統的單相接地電容電流。9.裝置設備簡單,

  • 變電站電壓及電流互感器線路保護

    德國Leutron(www.leutron.de)有專門應用于變電站電流互感器及電壓互感器的防雷器,它采用的是火花間隙型器件,為L(cháng)eutron專利產品,瑞士ABB是這一產品的最大用戶,可耐受100kA 10/350us直擊雷沖擊,10次100kA 8/20us感應雷沖擊,雷擊電流啟動閥值有650V、1000V、3000V可選,工頻放電電壓有70V、350V、1414V可選,啟動更迅速,火花間隙產品因為是依靠擊穿金屬電極放電,暫時過電壓耐受水平要比氧化鋅電阻強,不存在漏電流和老化的問題,性能更可靠和穩定;而且針對電流互感器在空載時產生的過電壓,Leutron火花間隙帶有溫度監測旁路,可以避免被續流燒壞,它的工作原理:當由于續流導致間隙溫升到一定水平,溫度監測線路短路,泄放續流,施放火花間隙,溫度監測線路恢復開路狀態。LEUTRON原為西門子防雷器件研發及生產部門,2000年被收購,從1941年開始,一直從事火花間隙及放電管的研發及生產,擁有多項專利技術,解決了火花間隙產品放電電壓低,續流等問題。目前剛剛進入國

  • 消弧消諧選線過電壓保護裝置ZRXHG

    消弧消諧選線過電壓保護裝置ZRXHG

    消弧消諧選線過電壓保護裝置ZRXHG

  • 電流互感器的保護級如何選擇

    請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA

  • 請教:為什么要經過電流互感器!

    我在看圖的時候看到變頻器輸出至電機之間 三相電源線其中有一根線穿過一個電流互感器(繞了10圈)然后再接到電機上,請教各位高手解釋為什么要經過電流互感器,謝謝!

  • 電壓和電流互感器枝術論壇

    電壓互感器在PT柜內一定要裝,它在那有兩個要求,1是做計量和測量電壓,2是絕緣監測。電流互感器在PT柜內是計量和測量電流大小,在低壓也是計量和測量電流大小,在高壓還有電流保護和差動保護。這一些只能根據需要來定。

  • 保護用電流互感器的選擇

    摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。

  • 電流互感器開路電壓只有幾伏?

    本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高壓;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器。”這也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,與其相串聯電流互感器二次開路運行,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,同時在主回路串入型號、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,并不發熱。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別。為了分析電流互感器運行參數,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,變電站用的LQJ,LFC,LFCD,母線穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京、天津、上誨、沈陽、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20

  • 進線保護采用3個電流互感器

    10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,非直接接地系統。

  • 湖南株洲生產開關狀態顯示儀、電流互感器過電壓保護器

    湖南株洲生產開關狀態顯示儀、電流互感器過電壓保護器

    凝露控制器監控器,凝露溫度控制器監控器,溫度監控器控制器,濕度控制器監控器,溫濕度控制器監控器,鋁合金電加熱器,開關狀態顯示儀、開關柜智能操作裝置、電流互感器過電壓保護器、變壓器溫度控制器、電力高壓開關柜成套專用儀器儀表,開關柜箱變等成套設備防潮濕防凝露加熱器、微機保護、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、廣泛應用于配電柜,端子箱,操作機構箱,紀保柜,變電站環境監測與保護.

  • 10KV 35KV過電壓保護裝置

    合肥溢鑫電力科技有限公司OX系列和YX系列產品OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品)OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品)OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品)OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品)OBV 三相組合式過電壓保護器YXT 系列開關柜智能操控裝置YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護YX 系列電力監控儀表YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置電話:0551-62570528傳真:0551-62570526地址:合肥市創(chuàng )新大道與凌云路交口

  • 請教差動保護時流過電流互感器的電流

       在下的理解是差動保護時,電流互感器在變壓器的高低壓側都有裝設,那變壓器的差動保護時計算流過電流互感器的短路電流應采用變壓器的高壓側,還是低壓側流過互感器的短路電流? 依據是什么? 提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

電流互感器過電壓保護裝置

電流互感器過電壓保護裝置專題,為您提供電流互感器過電壓保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器過電壓保護裝置 相關的專業交流討論,更多電流互感器過電壓保護裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電流差動保護原理

具有剩余電流保護的斷路器

亚洲成AV人片在线观看香蕉| 内射精品无码中文字幕| 香蕉视频chicbanana| 中文字幕人妻一区二区三区 | 亚洲乱轮| www狠狠干| 88国产精| 亚洲综合 欧美| 综合激情网站| 昌宁县| 精品人妻久久久久久888| 中文 在线 二区| 无码电影你懂的| 蜜桃3| 精品久久一区二区| 亚洲av一区二区| 久久激情欧美| 国产一区二区在线视频| 亚洲最新人妻三级视频| 成人在线免费网站| 久久久精品毛I片| ⅴa毛片| 日韩图区 你懂的| 国产精品久久久久久久午夜片| 久久96国产精品久久久| 高清在线不卡无码视频| 美女骚妇AV在线| 久久久99久久| 丁香婷婷欧美| 黄片一区二区在线观看免费不卡| 岛国mv呦呦视频在线观看| 久久久精品人妻一区二区三区四| 日韩网站免费| 操AV在线| 日韩午夜在线| y1111111少妇| 欧美亚洲一区二区三区四区| 国产SUV精品一区二区69| 日本色哟哟| 伊人jiujiu| 伊人色综合久久天天五月婷|