  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 與發電機母線連接的10KV線路的單相接地電流最大值

    1、與發電機出口母線直接連接的10KV線路的單相接地電流最大允許值是多少A?2、規范中:10KV網絡(luò )單相接地電流最大允許值為20A,此值與上述值有什么區別呢?

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會(huì )降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 加裝隔離變壓器可以抑制單相接地對發電機的影響嗎?

    我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電。發電機出口直接連著母線,然后就直接輸送的各個線路。由于發電機組是進口設備,它采用中性點經高阻接地,一旦線路發生單相接地,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),雖然安裝了零序電流保護,但經常是和發電機停機同時發生,嚴重影響了正常的生產。現在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,然后出線側經消弧線圈接地。這樣就可以減弱過電壓的影響,單相接地時還可以讓線路繼續運行。我想問問各位這樣是否可行,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎?還有就是有沒有其他的方法,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護。

  • 小電流接地系統單相接地故障判斷和處理

    1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????

  • 麻煩詳解小電流系統單相接地故障(越詳細越好)

    包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,尤其是那個向量圖,雖然查了書,但是還是不懂,腦子愚笨,希望大家能圖文解答,相信同樣有許多新手想知道這個答案,期待大家的幫忙

  • 【求助】發電機帶的負荷發生單相接地能否繼續運行?

    如果發電機對地絕緣良好,所帶的負荷發生單相接地,這樣的情況能否像10KV系統那樣繼續運行??大家來談?wù)効捶ā1救苏J為可以運行,因為前提已經很清楚,發電機的絕緣對地良好,這樣發生單相接地等于互感器2次側的單點接地一樣。只是接地相對地電壓是0,N線對地電壓是220V,其他2單相對地由原來的220增加到380V。一般設備對地絕緣應該能承受。不知大家意見如何???

  • 發電機勵磁回路接地故障有什么危害

    發電機正常運行時,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,它們的大小與發電機轉子的結構、冷卻方式等因素有關。當轉子絕緣損壞時,就可引起勵磁回路接地故障,常見的是一點接地故障,如不及時處理,還可能接著發生兩點接地故障。勵磁回路的一點接地故障,由于構不成電流通路,對發電機不會(huì )構成直接的危害。對于勵磁回路一點接地故障的危害,主要是擔心再發生第二點接地故障。因為在一點接地故障后,勵磁回路對地電壓將有所增高,就有可能再發生第二個接地故障點。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1、轉子繞組一部分被短路,另一部分繞組的電流增加,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,引起發電機的劇烈振動,同時無功出力降低。

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡(luò )短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡(luò )末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么? 零序電流一般多少?電容應該取多少?如何選取? 希望大家多多幫忙?

  • 小電流接地系統中單相接地故障的判斷與處理

    小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。在該系統中,如發生單相接地時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),且系統絕緣又是按線電壓設計的,所以允許短時運行而不切斷故障設備,從而提高了供電可靠性。但是,若一相發生接地,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,特別是發生間歇性電弧接地時,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍。這種過電壓對系統的安全威脅很大,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障。因此,值班人員應迅速尋找接地點,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,“x x千伏母線接地”光字牌亮,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“

  • 【我是雷鋒】分享小電流單相接地故障的查找方法

    【我是雷鋒】分享小電流單相接地故障的查找方法

    對于小電流接地系統,如何快速查找單相接地故障,現在我來給大家介紹一些簡單可行的方法。 1、人工查找方法 如果變電站內沒有安裝接地選線裝置,線路上也沒有安裝接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也沒有很好的接地故障探測儀,那就只好采用人工查找的笨辦法了。查找步驟如下:

點擊加載更多

發電機單相接地故障電流

發電機單相接地故障電流專題,為您提供發電機單相接地故障電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機單相接地故障電流 相關的專業交流討論,更多發電機單相接地故障電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相接地電容電流測試

公牛單相兩極帶接地插頭

H片无码| 五月丁香久久久一区二区| 国产性生活| 国产黄片大全| 日韩欧美精品一二三区| 额尔古纳市| 丁香激情五月| 最近中文字幕免费视频一| 爱爱综合亚洲色| 麻豆三级| 欧美激情精品一区| 色图| 深夜视频综合久久| 天天综合色天天综合色hd| 国产一区二区精品久久| 日韩性色Av| 国产欧美日韩久久久| 国产精品乱| 91精品久久久久久久久中文字幕| 国产精品麻豆123| 沟厕白嫩大屁股国产盗摄| 亚洲第二页| 阿v小次郎收在线看| 久久高清无码视频| 欧美日韩亚洲综合网| 人妻内射无码| 99夜夜嗨综合| 淘米网| 丁香在线综合| 国产乱人伦Av在线麻豆A| 国产欧美日韩久久久| 日本高清不卡a| 欧美vs天堂男人久久| 久久精品国产2020| 狠狠五月丁香综合久久| 亚洲AⅤ无码一区二区三区性入口| 色五月婷婷丁香五月| 欧美另类精品久久久久久久| 久久精品国产免费专区| 最近2019年中文字幕| 夜色网|