為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
向大家請教兩個小問題1:什么叫“密閉三聯開關”??和普通的三聯開關有什么區別?2:什么叫“單相三極帶熔絲管插座”??是不是指的就是帶開關的插座?謝謝大家樂(lè )!!祝各位周末愉快
我公司工廠里部分設備是220V電源,故提供220V三孔插座(普通16A),經現場測量,零線對地有90V,什么原因啊!!!!
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費。我想請問一下,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
1、建筑旁設66kV/3kV的變電所,兩路3kV進線到高壓配電室內進線斷路器柜,下進線,都帶接地刀。進線一般不帶接地刀,但是這個工程帶,是不是因為變電所是設在建筑旁,一套人員值班,變壓器停電時可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV變電所,用戶自己管理。10kV柜與3kV柜都選用JYN2-10,兩個系統的柜子在同一間高壓配電室,間隔1米,但是變壓器在不遠的另外一個建筑內。3kV系統進線采用下進線,直接進到進線斷路器,這個斷路器下端是否需要帶接地刀?[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 編輯 ]
各位同志: 我1個100A的三相空開帶不了2250W的單相負荷? 這個是不是三相空開帶單相負荷有限制呀,我記得是沒有的,也就是說100A的三相空開可以帶100A的單相空開。
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
有無大佬懂這個啊嗚嗚,為什么我就接了消弧線圈和沒接產生的波形一模一樣,到底是哪里出了問題,求指導?
如果發電機對地絕緣良好,所帶的負荷發生單相接地,這樣的情況能否像10KV系統那樣繼續運行??大家來談?wù)効捶ā1救苏J為可以運行,因為前提已經很清楚,發電機的絕緣對地良好,這樣發生單相接地等于互感器2次側的單點接地一樣。只是接地相對地電壓是0,N線對地電壓是220V,其他2單相對地由原來的220增加到380V。一般設備對地絕緣應該能承受。不知大家意見如何???
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓。”前面故障相電壓為0我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
2PD40ADZ47型斷路器,一棵6平方塑銅線,帶220V6KW單相設備,環境37度,為何發熱?57度,線燙手.后雙并6平方塑銅線的溫度有所緩解,開關溫度應燙手,請教是否合理.
如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.
取a、c兩相電流CT,加入出線C相某桿塔處引流線斷了,而遠動后臺機一般只取了a相電流,那調度人員怎么能知道c相斷線故障呢?
三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,是零線斷了。但,三相負載比較平衡,所以,相與地線電壓220V,相間為380V。他測的,相線與零線的電壓只有150V,是不是,B相線與零線,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,就看,B相與C相之間的負載,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在???,還是A相與B相的和該為380V) 三:A。B。C相與零線電壓均為150V,是否可能???
請問帶防水層的地下室如何利用基礎鋼筋做接地?是不是瀝青質防水層的可以用基礎鋼筋做接地體,而橡膠或塑料類的防水層基礎鋼筋不可以做接地體?
大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。
幾個單相220的插座,可以共回路,那110V的是不是也可以?另外,市面上有賣那種220V/110自適應的插座嗎?是不是賓館衛生間用的插座就可以?
避雷接地母線和避雷帶計算主材費時應按市場價格*相應損耗率,是不是就是按圖紙設計的水平長度和垂直長度之和*1.039就是相應損耗率?