  • 關于單芯電纜直接接地箱,求助

    本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又該怎么做接地呢?時間緊急,在線等,求高人指點!

  • 單芯電纜保護接地箱與直接接地箱的位置

    近期做一改造項目,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,特來請教。

  • 百米35KV電纜需要安裝電纜接地箱嗎?

    各位朋友在自己做的項目中是否遇到了這樣的問題?我是這么理解的自己的項目中35kv單芯電纜,也并不是特別長。這樣的情況在節省成本的前提下應該怎么選擇安裝電纜接地箱呢?如果電纜兩端接地會(huì )形成環流回路,對電纜運行很不安全。屌絲版:35kv單芯電纜長度如果幾十來米的話,一端直接接地就可以了,另一端安裝3個電纜護層保護器就可以了。但千萬要注意防水啊!土豪版:電纜一端安裝一個直接接地箱,另一端安裝一個電纜護層保護接地箱,這樣的配置是最好不過了。即安全有防水防腐蝕什么的,安裝起來還方便很多。0312-3235187

  • 接地電纜箱如何使用?它是如何安裝的?

    NS-JD電纜接地箱是保定新思達電氣公司為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,避免在護層中形成環流而研發生產的。有直接接地箱、保

  • 中心點直接接地,零序CT的選擇

    在中心點直接接地系統中,零序CT變比的選擇問題如果SCB9-400/10,6.3±2X2.5%/0.4kV,400kVA的變壓器,Ud=4%,Dyn請問零序CT的變比如何選擇?在西北電力設計院的【電力工程電氣設計手冊-電氣二次部分】637頁中的介紹如何? 是低壓側額定電流的1/3左右嗎?

  • 請教小電阻接地和直接接地的區別

    一直有點疑惑大電流接地系統中為什么分為直接接地和小電阻接地,為什么110kv以上就是直接接地,中壓系統卻在電容電流大于10A就得消弧線圈或小電阻接地,為什么中壓系統不能采用直接接地呢?請高手指點一下,謝謝!

  • 請教關于接地變壓器直接接地的問題

    國內一般接地變壓器都是通過消弧線圈接地或者小電阻接地的,但是最近幾個國外工程都是接地變壓器直接接地的,想請教下這種直接接地的和通過消弧線圈或小電阻接地的有什么區別,這種直接接地的接地變壓器容量如何選擇?謝謝!

  • AL- JD系列電纜接地箱概述功能

    35kV大截面電力電纜和66kV、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,另一端不接地,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會(huì )出現較高的沖擊過電壓,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,其護層不接地端也會(huì )出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,造成電纜金屬護層多點接地故障,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓。 通常,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,并避免在護層中形成環流,電纜金屬護層一端直接接地,另一端則須通過保護器接地。如果線路較長,還應將電纜護層分三段(或三的倍數段)相互絕緣,分段處的護層交叉互聯后通過保護器接地。 為更好的適應市場的需求,方便用戶現場安裝使用,我公司開發了電

  • 蒸氣管直接接入熱水箱加熱???

    設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老!!!!!

  • 660V變壓器中性點直接接地嗎

    有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?

  • 關于請教電力電纜用接地箱的浸水試驗問題

    主要是指110kV及以上電壓等級電纜用的直接接地箱,保護接地箱、交叉互聯接地箱浸水試驗項目,具體要求是什么,出自什么標準,謝謝

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。

  • 日過電纜接地箱發生故障會(huì )有什么后果

    今天在這里給大家講述關于電纜接地箱發生故障后可能會(huì )有什么后果,讓大家了解一下,在發生故障后也能清楚的知道會(huì )出現什么情況。 一般來說,為了束縛電力電纜那層金屬保護層上的那個感應電荷還有故障過電壓,還要預防在護層中變成了環流,電纜金屬護層它的一邊直接在地上而另外一邊卻需要保護器才會(huì )在地上。還有加入它的線路頗為長的話,還可以吧電纜的保護弄成三份或者也可以弄成三的倍數份讓它們之間互相絕緣,分開處護層是可以交錯互聯后經過保護器然后在地。 大家一定要切記,假如出現電纜接地箱有故障了,比如說遭到雷劈或者感觸到過的電壓它都是會(huì )對電纜護層造成一定的危害的,從而使電路壞了,才狀況嚴重的時候還會(huì )產生短路。 大家肯定也很想知道如果接地箱發生什么故障,電纜絕緣會(huì )不會(huì )擊穿。事實上電壓也許會(huì )擊穿電纜的外護層的絕緣,使其電纜金屬護層出現股指那個,然后影響了電力的正常運行。 好

  • 保護電纜護層專用ENR-JD系列電纜接地箱

  • 請教,風口能不能直接接在靜壓箱兩側?

    請教,風口能不能直接接在靜壓箱兩側?

    最近做的工程在驗收,驗收時發現直接接在靜壓箱兩側的風口出不了風,而靜壓箱后面的風口都能送出風。如圖,空調機的風量是10000m3/h,機外余壓值有200多pa,請問,這是怎么回事?

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為T(mén)N-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • 變壓器的中性點為什么不能就地直接接地?

    變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?

  • 【求助】0.4kV單相直接接地,PE線中是否有電流

    請教高手,這邊有個TN系統,配電至三相電機,使用4芯電纜,一級配電(從MCC直接配送),當A相直接接地時(電纜為中間段損壞碰地),電纜中的PE線是否有接地故障電流(PE線絕緣并沒損壞)。

點擊加載更多

電纜直接接地箱

電纜直接接地箱專題,為您提供電纜直接接地箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜直接接地箱 相關的專業交流討論,更多電纜直接接地箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消弧線圈

短路

国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 欧美A黄| 婷婷五月综合久久中文字幕| 欧美男人色天堂| 色综合久久久久综合体桃花网| 欧美日韩亚洲国产国产精品| 99久久99久久精品国产片果冰| 日韩熟妇| 99国产盗摄| 欧美午夜小视频网| 亚洲自偷自偷在线观看| 在线你懂视频| 正妻| 新田县| 九九色| 五月天丁香啪啪| 色偷偷91综合久久噜噜噜男男| 一区国产不卡蜜9| 久久 亚洲 精品 视频| 欧美日韩高清成人电影| 五月无码综合| 黄片欧美| 三级乱伦爽爽爽爽| 国产成人aw在线观看| 亚洲а∨天堂久久精品| 亚洲少妇| 和平区| 五月天婷婷在线一区二区| 丁香五月婷婷日韩| 你懂的在线视频免费| 国产一区颜射| www.AV天堂不卡| 欧美一区二区三区人妖视频| 欧美a视频| 香蕉网站| 无码精品人妻一区二区三区四区| 一区二区高清| 冰皮月饼怎么保存| 欧美一区二码三码| 欧美日韩综合网| 午夜AVH|