本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又該怎么做接地呢?時間緊急,在線等,求高人指點!
近期做一改造項目,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,特來請教。
在中心點直接接地系統中,零序CT變比的選擇問題如果SCB9-400/10,6.3±2X2.5%/0.4kV,400kVA的變壓器,Ud=4%,Dyn請問零序CT的變比如何選擇?在西北電力設計院的【電力工程電氣設計手冊-電氣二次部分】637頁中的介紹如何? 是低壓側額定電流的1/3左右嗎?
國內一般接地變壓器都是通過消弧線圈接地或者小電阻接地的,但是最近幾個國外工程都是接地變壓器直接接地的,想請教下這種直接接地的和通過消弧線圈或小電阻接地的有什么區別,這種直接接地的接地變壓器容量如何選擇?謝謝!
一直有點疑惑大電流接地系統中為什么分為直接接地和小電阻接地,為什么110kv以上就是直接接地,中壓系統卻在電容電流大于10A就得消弧線圈或小電阻接地,為什么中壓系統不能采用直接接地呢?請高手指點一下,謝謝!
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器。業主對我說我們不怕噪音,汽水混合器那么難找不用了!!好吧,結果???蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,夏天蒸汽常時間停用,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,水倒吸入氣管,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,不可能。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎??
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?
最近做的工程在驗收,驗收時發現直接接在靜壓箱兩側的風口出不了風,而靜壓箱后面的風口都能送出風。如圖,空調機的風量是10000m3/h,機外余壓值有200多pa,請問,這是怎么回事?
如附件,低壓系統為T(mén)N-C系統,此照明回路設計是否正確?
變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?
請教高手,這邊有個TN系統,配電至三相電機,使用4芯電纜,一級配電(從MCC直接配送),當A相直接接地時(電纜為中間段損壞碰地),電纜中的PE線是否有接地故障電流(PE線絕緣并沒損壞)。
現在有的廠家生產的配電柜、箱,需要向其它專業提供接點時,不是提供專門的端子排。而是讓其它專業的導線直接到配電柜、箱內的元器件的端子上去接。這種做法符合規范嗎?
現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
10KV高壓互感器二次側VV接線,B相接地方式有兩種:一種是直接接地,一種是經過擊穿保險接地,這兩種接地方式有什么區別?
10KV高壓互感器二次側VV接線,B相接地方式有兩種:一種是直接接地,一種是經過擊穿保險接地,這兩種接地方式有什么區別?
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
10kV不直接接地系統,一般有消弧線圈和小電阻接地,在小電阻接地的系統,接地變保護裝置跳閘出口跳母聯分段和10KV進線,同時分段備投裝置要跳接地變,但消弧線圈接地系統中,接地變均沒跳母聯和進線,以上對一個220KV變電站,雙變壓器,三繞組,220/110/10KV,有一10KV母聯分段。請教各位其中的原理。
想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,承受不了短路電流,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,接地線選用不大于25平方銅質的。各位給些意見唄!
在工程中,多個保護接地端子箱的進線要同時接到一個保護接地體上,請問:是不是每個保護接地端子箱要單獨從接地體上引入接地線還是可以幾個接地箱公用一根接地線?謝謝。