狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 雙電源轉換電器(ATSE)新版國標頒布了!

    雙電源轉換電器(ATSE)新版國標頒布了!

    雙電源轉換電器(ATSE)新版國標GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日發布,近日已由中國標準出版社出版發行,新國標將于2009年8月1日起實施,在該標準中,將采用接觸器作為ATSE主觸頭的雙電源轉換電器定義為CC級,QTS1系列雙電源自動轉換開關是國內最早出現的CC級雙電源切換裝置,QTS1系列雙電源自動轉換開關的研發工作始于2005年,并在同年申請相關專利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得國家質檢部門的型式試驗報告,2007年以來,QTS1系列雙電源自動轉換開關在一些工程中得到廣泛應用,從最早投入使用的QTS1系列雙電源自動轉換開關的使用情況來看,至今性能穩定工作正常,獲得用戶的一致好評,從而證明了CC級雙電源自動轉換開關是一種成熟可靠的雙電源轉換電器。 CC級雙電源切換的優點: 1.接觸器價格便宜,所以基于接觸器的CC級的ATSE價格幾乎只是同安數PC級產品的一半,但是不能和小廠出的用微斷做的CB級相比。專家普遍的觀點是:CB級不能用在消防負荷上。 2.接觸器是一種使用歷史非常悠久的低壓電器,至少已有100年的使

  • 雙電源轉換電器(ATSE)新版國標頒布了

    雙電源轉換電器(ATSE)新版國標頒布了

    雙電源轉換電器(ATSE)新版國標GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日發布,近日已由中國標準出版社出版發行,新國標將于2009年8月1日起實施,在該標準中,將采用接觸器作為ATSE主觸頭的雙電源轉換電器定義為CC級,我公司的QTS1系列雙電源自動轉換開關是國內最早出現的CC級雙電源切換裝置,QTS1系列雙電源自動轉換開關的研發工作始于2005年,并在同年申請相關專利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得國家質檢部門的型式試驗報告,2007年以來,QTS1系列雙電源自動轉換開關在一些工程中得到廣泛應用,從最早投入使用的QTS1系列雙電源自動轉換開關的使用情況來看,至今性能穩定工作正常,獲得用戶的一致好評,從而證明了CC級雙電源自動轉換開關是一種成熟可靠的雙電源轉換電器。 CC級雙電源切換的優點: 1.接觸器價格便宜,所以基于接觸器的CC級的ATSE價格幾乎只是同安數PC級產品的一半,但是不能和小廠出的用微斷做的CB級相比。專家普遍的觀點是:CB級不能用在消防負荷上。 2.接觸器是一種使用歷史非常悠久的低壓電器,至少已有10

  • ATSE雙電源切換開關選用詳細資料

    ATSE雙電源切換開關選用詳細資料

    個人收集的,總共6篇文章,看了之后,選用ATSE不在是問題了

  • 雙電源自動切換開關(ATSE)的基本含義和組成

    雙電源自動切換開關(ATSE)的基本含義和組成

    一種基于交流接觸器的新型ATSE產品深圳市強電通科技有限公司 518010 廣東深圳摘要: 闡述了接觸器可以作為ATSE的主觸頭開關電器的依據,以及接觸器的工作原理及接觸器的優點,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的新型ATSE產品是可靠性和性價比比較高的一種雙電源切換方案。關鍵詞: ATSE 主觸頭開關電器 接觸器 單片機0.引言國家設計規范中明確說明:建筑內的消防用電負荷要由兩路電源供電,并在最末一級配電處實現自動切換,所以雙電源自動切換開關(ATSE)是目前建筑電氣行業中一個很熱門的產品,雖然目前市場上有很多種類型ATSE產品可供選擇,但基于接觸器的ATSE產品卻很少見,然而ATSE的國標中是允許采用接觸器作為ATSE的主觸頭開關電器的,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸頭的新型ATSE產品是一種性價比比較高的雙電源切換方案。1 ATSE的基本功能和接觸器可以作為ATSE主觸頭的依據1.1ATSE的定義和其基本功能<

  • 雙電源的自動及手動控制對比

    雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作

  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 雙電源切換后-計量的問題

    求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會(huì )正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會(huì )有此疑問了。

  • 關于雙電源主備電源的問題

    比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡(luò ),低壓柜也做聯絡(luò ),我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖

  • 關于單電源和雙電源的問題

    我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 電梯的雙電源是用微斷的還是塑殼的啊?

    一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?

  • 請教有關雙電源進線的問題

    我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了!!

  • 為什么雙電源在一般不能合環呢?

    今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝!!!!!!!

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于高壓雙電源進線的疑問??????????

    10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下

  • 關于雙電源轉換器的問題

    請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!

  • 關于雙電源互投開關的探討

    關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很?chē)乐氐摹D壳霸诠こ淘O計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會(huì ),希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。

點擊加載更多

atse雙電源

atse雙電源專題,為您提供atse雙電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與atse雙電源 相關的專業交流討論,更多atse雙電源相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

雙電源柜

abb雙電源

草草狠狠网站| 国产精品色图| 亚洲成无码人在线观看| 久久精品中文无码资源站| 一本综合丁香日日狠狠色| 国产欧美久久久精品免费| 中国老熟女久久久老熟女| 男人的天堂久色| 欧美XX欧美专区| 国产一区二区成人久久919色| 男女XX00动态图120秒| 久久精品精品| 人妻无码久久精品| 久久久亚洲精品区| 精品精品国产一本大道| 99久久精品国产91久久久| 日韩在线小说| 性久久久久久| 久久亚洲欧美一区二区三区| www.激情五月天| 欧美色欲视频一二三区| 一区二区人妻无码| 青青草久久人| 91精品国产色综合久久不卡臀| 中文字幕一区在线| 丰满岳乱妇在线观看中字无码| 夜夜精品视频一区二区| 天天综合网天天综合| 日韩精品免费看| 久久av电影网站| 亚洲精品成人久久久| 春药按摩人妻弓中文字幕| 欧美辣妹黄片| 91久久国产最好的精华液| btv| 91人妻无码精品一区二区毛片| 亚洲红杏成人性爱视频| 亚洲爆乳无码一区二区三区| XX00欧美| 欧美一飞二区三区久久久久| 少妇毛片久久久久久久久竹菊影院|