變電所高壓pt輸出一路,低壓配電柜出一路 兩路輸出到ups,ups做斷路器操作和所用電電源,這兩路可以直接輸入嘛?還是一定要經常轉換開關?ups大概也就3kva的容量
雙路電源供給UPS,主開關是選用三極還是四極?從兩臺變壓器低壓側分別引一路電源至一個雙路電源自投自復柜,柜內轉換元件為施耐德。如果配電柜所帶負荷為常規用電設備,我想在此情況下雙路主開關均選用四極開關是應該的。問題是現在所帶負荷為兩臺UPS電源設備(三進三出/380V),而UPS電源設備在正常工作中是不允許零線斷開的。如果一路主電源失電的話,肯定要通過ATS轉換到備用電源供電,在這個轉換過程當中,就出現了UPS電源設備的零線肯定會在很短的一個時間內(可能在一秒之內)產生中斷現象。如果UPS所帶三相負荷而且很平衡的話,在這個轉換時間內會不會致使單相用電設備燒毀?現在UPS電源設備商提出要求:將該柜兩個主開關更換為三極(因為該柜負荷就是兩臺UPS),以保持零線的連通性。問題如下:1/如果答應設備商要求的話,由于兩個電源取自不同變壓器,N線如相通,會不會產生事故?2/如果不更改的話,會不會如設備商所說會燒毀UPS設備和用電設備(因UPS自己沒有不產生N線,且負載都是電腦設備)? 變壓器為普通民用(寫字樓)的 (轉自電氣設計網)
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?yīng)急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作
在電力系統中, DCS( 分布式控制系統),監控系統、自動化儀表,調度通信系統、微機系統等核心設備對供電質量及可靠性要求非常高,需要專用 UPS 供電,這些負載絕大多數為單相負載。 電力UPS系統一般由電力UPS主機、旁路穩壓柜、輸出饋線柜等三部分組成(小功率時也可三合一)。 1、電力UPS主機柜:輸入輸出隔離變壓器、整流器、逆變器、靜態旁路開關、 旁路開關、逆止二極管; 2、旁路隔離穩壓柜:旁路隔離變壓器、旁路穩壓器、手動/旁路維修開關; 3、饋 線 柜: 回路分配單元、監測儀表、 控制開關及信號指示等; 市電正常時,交流電經過隔離、整流濾波后通過逆變器提供穩定的交流電源給負載供電;若交流電輸入異?;驍嚯姇r(shí),則由直流屏經逆止二極管供出直流電,逆變后輸出給負載使用。當直流屏欠壓或斷電時
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定?。恐x謝了?。?/p>
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在誯娫幢磺袛嗟臅r(shí)候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
一銀行工程,一層有營業廳,大概20臺電腦.要求不能停電,考慮采用UPS供電.我們平時配電都是將線路由配電箱引到插座,管線暗敷設.現在增加了UPS,我覺得配電箱引出的回路應該先經過UPS,然后從UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗裝,應該是落地的吧.我有兩個問題:1 配電箱與UPS的連接,UPS與插座的連接,是否不可避免的要采用明敷設?2 有符合這種使用要求的UPS產品嗎?即可以引入一個三相回路,引出三個單相回路,不需加配其它元件。請各位指點,謝謝!
關于低壓雙電源配電問題!請看圖
一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?
今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝?。。。。。?!
各位大俠,借問:我現在要用到一個15KVA的UPS電源,這個東西究竟是用單相的還是三相的呢?如果都可以,那用單相好還是三相好呢?
想請教一下,一個2kW的UPS電源,做應急供電用,供電時間要求為30分鐘,那怎么算它可以負載多少千瓦的?
ups雙電源