我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫忙看看,謝謝啦.
請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,哪個屬于PC級的啊?ATS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復、自投手復、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,沒找到說明?請大俠們賜教啊,在線等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前謝謝您的回復。
網上看到這句話,特級、一級場所的應急照明雙電源自切箱可每三層設置一臺,二級、三級場所可每五層設置一臺。但是這句話又和消防分支線路不應穿越防火分區矛盾。想問問看有沒有人知道這句話的出處。
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關!! 大家對此有什么看法??
如圖,請教高手E&M是什么意思?
摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,做出了闡述。 一、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,用于監測電源電路、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,即兩接觸器型、兩斷路器型、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關。兩接觸器型轉換開關為第一代,是我國最早生產的雙電源轉換開關,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,這種裝置因機械聯鎖不可靠、耗電大等缺點,因而在工程中越來越少采用。兩斷路器式轉換開關為第二代,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,它是由兩斷路器改造而成,另配機械聯鎖裝置,可具有短路或過電流保護功能,但是機械
ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見
上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,得到了各種回答,基本解決了疑惑。這次,是關于雙電源自動切換安裝的問題,先看圖這一幅圖是,發電機和市電經變壓器后,經自動切換裝置后,接入母線這是該母線上的消防負荷,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,看到1AA104,接著排煙機設備。于是讀完圖后,我的理解變成了下面這幅圖:
雙電源是自投自復好?還是自投不自復好? 還是看工程要求選擇? 我和電工交流他說他做的一般工程都是采用自投不自復的。但是我看的圖紙全是自投自復,我有點弄不清楚。 最好是針對發電機作為第二電源的 ATS。 希望各位懂的朋友 詳細說下
使用兩個接觸器(主用),和一個裝換把手(3檔,1、0、2),其他輔材若干,不使用延時繼電器最好,實現雙電源自動并聯切換,轉換把手1檔時,電源1工作,2備用;2檔時電源2工作,1備用;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合)。求接線圖,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,型號及廠家?
圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23
配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,PE再接地,再從pe排上引出N和PE,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,是這樣嗎?2.進線電纜如果采用5芯電纜,(ABCN、PE)的話,PE線 接箱內PE排,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎?
老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激!
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會(huì )有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
情況如下:原設計圖紙中電梯,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,現在要改成4P的,雙電源自動切換開關采用的是德力西的。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎?還有怎么才能加上啊。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊。最好能夠經濟實惠,方便簡單的方法。先謝謝各位了。