我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
請問各位高手:電容補償電路要怎樣設計啊?我現在的工程用的主斷路器是 MT16H 3P,準備用8路30Kvar的電容可以嗎?還有現在要按二級負荷來設計,用兩個 MT16H 3P ,怎樣才能完成雙電源切換啊??謝謝個位啦,晚生沒有用過啊.:'( :'(
我們現在有一個小區工程,共5棟,每棟的樓梯間照明為雙電源,電梯及屋頂分機也為雙電源供電。設計圖紙是雙電源進線到終端箱進行切換,可不可以改成在前端進行切換,這樣就可以節省一半的電纜了。
GCK雙電源柜正面與背面做法,請各位同行探討。
兩條市電線路,進線柜隔離柜,出線柜均有高壓零序互感器,用于零序保護,每過一段時間就會(huì )進線跳閘,只跳進線柜,兩條線路都這樣,沒有超負荷,超溫等問題。求解答,是不是微機綜保整定值得事,用的INIX致維M5微機綜保。求各路高手解答
一10KV工程雙電源進線后臺微機集中控制,兩進線柜VS1斷路器不明原因跳閘,后臺記錄只顯示跳閘,沒有事故跳閘原因,斷路器只使用分勵脫扣器,過電流脫扣器沒用,后臺計算機操作,請各位大俠幫助分析原因
各位朋友,上次發帖沒有發上圖片,再次本人向看了上個帖子的朋友致歉了。言歸正傳,這兩張照片是gck雙電源柜的正面及背面銅排做法,發表出來請網友們批評指正。
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
kV側雙電源內橋固定柜架空進線/主變10kV側分段單母線移開柜接線高壓進線接地開關可具體根據使用要求確定是否選用,選用時必須與帶電顯示裝置閉鎖。當出線接單臺變壓器,為提高后備保護靈敏度時,可配制三相電流互感器。
新手問問,這算是帶ATS的雙電源切換柜嗎?
[localimg=600,450]1[/localimg] 北京利德華通科技有限公司是集產品研發、設計、生產、制造、銷售、技術服務于一體技術企業,公司一直服務于鈑金制作和自動化集成,擁有數臺進口加工的設備(如數控沖床、數控折、數控剪板,激光切割和自動發泡涂膠等設備)并聘有高級機械設計和高級電氣自動化設計工程師,可為您提供完美的技術服務和可靠質量保證。公司一直服務于機電、交通、港口、冶金、機械、食品、化工、電力、環保等領域,公司技術先進,經驗豐富。業務范圍包括:PLC及儀表成套、自動化控制系統、全自動輸送系統、食品設備加工電氣控制配套、機電一體化設備。主要產品有:低壓配電柜、動力電源柜、自動化PLC控制柜、變頻柜、工業機箱機柜及非標設計機械制作,及各種低壓電氣和電氣輔料。聯系人:穆海南電話:13581689810郵箱:amu236@sohu.com網站:http://bj-ldht.
發電機送到雙電源切換柜的線是幾根?是TN-S系統5根,TN-C系統4根嗎?還是都用4根?發電機選型或訂貨的時候要考慮這個嗎?我看樣本上就寫著三相四線的。
10kV雙電源切換柜(備自投),兩進線單元已有電壓互感器,開關操作機構電源還需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 編輯 ]
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會(huì )正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會(huì )有此疑問了。
圖紙簡介: 算是簡單的圖紙吧 自己家鄉的東西,感覺是好東西,內行的看熱鬧,不懂的學習一下 投稿網友: pzswk 上傳時間: 2013-05-24
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡(luò ),低壓柜也做聯絡(luò ),我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了!!
雙電源動力柜
雙電源動力柜專題,為您提供雙電源動力柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源動力柜 相關的專業交流討論,更多雙電源動力柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題