最近遇到一個現象:一高校學生宿舍電梯用雙電源箱,共計12臺,雙電源選用PC級4p 63A,設計前級斷路器為80/4P的塑殼,功率16.5KW.剛剛在調試階段,目前共計4臺都存在燒控制器現象。是使用不當還是質量問題?測量電壓正常,盼高手指點如何找到原因?
BQ3A框架式雙電源控制器技術特點: 1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)2.時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量;3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路;4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作;5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先;6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器);7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLASH存儲器內,在系統掉電時也不會(huì )丟失;8.具有RS-485通訊接口,應用ModBus通訊規約,利用本公司中文監控測試軟件,可在
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作
請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!
QTS1系列雙電源切換控制器是一種采用單片機控制技術研制開發的新產品,一個QTS1控制器加兩個通用的交流接觸器可以組成一臺高性能的雙電源切換開關,在A(yíng)TSE的國家標準GB/T14048.11的附錄A3條中,明確說明接觸器是可以作為ATSE的主觸點的開關電器的,由QTS1-K2控制器加兩個CJX2-40接觸器的組成的雙電源切換開關在國家質量技術監督局下屬廣州電氣安全所按ATSE的國標GB/T14048.11進行檢測是合格的,證明這種新型ATSE不管是從理論上還是實際上均是可行的,這種新型的ATSE產品方案保留了接觸器做執行元件動作簡單可靠、壽命長、價格低的優點,同時具有檢測、控制功能完善,接觸器采用節能電路驅動,接觸器長期帶電工作不發熱等優點,是一種應用前景十分廣闊的新型雙電源切換產品。QTS1系列雙電源切換控制器的典型用法是由一個QTS1雙電源切換控制器加兩個交流接觸器組成一個雙電源自動切換的開關,用于向不允許停電的消防負荷等重要的用電負荷供配電,由于A(yíng)TSE的執行元件的是兩個獨立的接觸器,體積比較小,在配電箱內安裝和布置可以十分靈活,所以,使用QTS1系列雙電源切換控制器加
近日手頭有套GCS圖紙,其中的進線柜有點疑問,在此提出,供大家討論!此進線柜為雙電源進線,一用一備,要求能進行自動切換,控制器注明了選用正泰的NZ1BR-300,但執行元件卻注明選用正泰的NA1-1000/3-300A萬能式斷路器,我只知道雙電源切換開關是用塑殼斷路器作為執行元件的,像這種用框架開關作執行元件的還真沒有遇到,請大家討論是否可行!!
市場上由兩套雙電源自動轉換開關組成的三路電源由于用四個斷路器及兩臺控制器控制,實際是兩套雙電源,它具有占用面積大,結構復雜,布線不方便等特點,不是真正意義的三路電源自動轉換開關,我公司為了滿足客戶需要,特推出控制三臺斷路器的真正的三路電源自動轉換控制器,長期以來,在無人值守動力機房及電源級控制與配電系統自動切換中得到良好應用。
1.用于兩路市電、兩路發電或一路市電一路發電自動切換,尤其適合兩路低壓空氣斷路器(框架式斷路器)及塑殼斷路器的切換;不需要適配器及欠壓脫扣器。 2.采用LCD為128*64大液晶顯示,兩種語言(簡體中文、英文)顯示。采用博耐BQ3A框架式雙電源控制器制作時刻監視兩路三相電壓,三相電流、頻率、功率等參數;對出現的電壓異常(如失壓、過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量; 3.設有自動/手動狀態切換功能,在手動方式下,可按手動鍵實現開關分合閘;自動狀態下,任一路出現電壓異常時,若另一路電壓正常,則自動切換到另一路; 4.采用輸入口令,防止非專業人員誤操作; 5.供電方式可設定為一路優先、二路優先或無優先; 6.漢顯兩路三相電參數及開關狀態(顯示電流及功率需外接電流互感器); 7.可在控制器上更改各參數,均采用漢顯及數字化調整(連續可調);同時記憶在內部FLA
中頻電源優點詳細介紹 開關電源服務器詳細介紹(電器柜) 1.省電狀況:和舊式整流管高頻率對比,容積輕便所省水電費就可以取回設備成本。 2.電路特點:主元器件采用IGBT控制模塊,電路采用不控全橋整流,電容濾波,平臂逆變,并聯諧振導出。 3.整個設備詳細介紹 整個設備分成:整流器一部分、逆變一部分、控制器電路一部分、實際操作維護電路四一部分。 整流器一部分: 采用全橋整流不控形式進行整流器,免去了龐大串聯電抗器,減少了對電力系統的影響,提升了功率因素。 逆變一部分: 逆變采用零壓軟起動方法,并具有全自動反復運行電路,能防止中頻電源有時候啟動失敗,提升了啟動穩定性。逆變回路采用全自動工作頻率追蹤用德國英飛凌 IGBT作電力電子器
求溯高美SMVS雙電源控制開關,第一次用溯高美雙電源,發現不帶控制器,質詢銷售公司,說要另配控制器。如果不配需加時繼和中繼等。有哪位專家有此型號的控制方式,越簡單越好!謝謝!!!!積分不多,下次補上!!!!!
ATSE新國標頒布實施轉換開關電器新版國標GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日發布,目前已由中國標準出版社出版發行,并將于2009年8月1日起實施,新標準相比2002年版的舊標準的一個重要修改是,明確了基于接觸器的雙電源轉換開關電器為CC級。接觸器是一種使用歷史非常悠久的低壓控制電器,至今已有100年的使用歷史,接觸器的制造技術非常成熟,接觸器機械結構簡單、行程短、具有很長的機械壽命,通電吸合,斷電釋放,出現機械故障的可能性非常小,是一種理想的轉換開關主觸頭開關電器,CC級雙電源轉換開關電器這一新產品的出現,為用戶使用轉換開關電器提供了更多的選擇空間和余地,具有廣闊發展前景。可以預見的是:隨著新國標的貫徹和執行,CC級這一新型雙電源轉換開關產品必將取代落后的一些的、機械結構復雜的雙電源轉換開關,技術的進步和發展是不以某些人的意志而轉移的,先進的技術必將淘汰落后的技術,這是人類社會(huì )發展的客觀規律。cc級ATSE優點:1.接觸器價格便宜,所以基于接觸器的CC級的ATSE價格幾乎只是同安數PC級產品的一半,但是不能和小廠出的用微
低壓配電室雙路低壓電源進線,瓶有雙電源轉換,消防泵房離配電室100多米,有必要從低壓配電柜引兩條電纜至消防控制柜并在消防控制柜加雙電源轉換嗎?請大家指點一下,平時大家都怎么做的?有時候消防泵控制柜不加雙電源轉換好像審圖通不過,但我認為好像沒必要再加了。大家討論一下啊。。謝謝
圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,控制原理設計,器件選型。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23
圖紙簡介: 本圖紙為一雙電源控制原理圖,圖紙張數雖只有3張,但是圖紙的質量是比較不錯的。畫出了測試臺的電氣二次原理圖,也畫出了邏輯控制圖。圖中完全采用繼電器控制(非PLC),原理通俗易懂,對常用電源自動進行模擬缺相故障,且次數可設,可手動測試雙電源如觸頭轉換時間、斷電時間等國標規定的時間功能測試。圖紙的亮點在于邏輯控制原理圖比較直觀形象的展現二次原理圖的控制要求。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 <
互投自復:雙電源互為備用,不分主次。控制方式用"A"表示,即當一路電源(1#電源)失電時,另一路電源(2#電源)自動投入運行,當1#電源來電時,只能作為待用電源,只有當2#電源失電時,才由1#電源自動切換供電。自投自復:雙電源有主有次,一主一備。控制方式有"B"表示。即當1#電源(主電源)失電時,2#電源(次電源)自動投入運行;而當1#電源來電時,自動切換由1#電源來電時,自動切換由1#電源供電,2#電源轉為待用電源。上面說法對嗎?還有類似的什么說法?比如自投不自復,互投不自復?哪位大俠給系統解釋一下,謝謝!
請問為什么當兩路電源分別為柴油發電機和市電是雙電源轉換開關要選擇4極的? 為什么采用3極的雙電源開關,試車時總漏電保護開關總動作呢?還有雙電源轉換開關的驅動電機的電源應該從哪取呢?
市發電轉換柜能用3P的雙電源嗎?為什么? 誰有這個方案的裝配圖啊?
雙電源轉換電器(ATSE)新版國標GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日發布,近日已由中國標準出版社出版發行,新國標將于2009年8月1日起實施,在該標準中,將采用接觸器作為ATSE主觸頭的雙電源轉換電器定義為CC級,QTS1系列雙電源自動轉換開關是國內最早出現的CC級雙電源切換裝置,QTS1系列雙電源自動轉換開關的研發工作始于2005年,并在同年申請相關專利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得國家質檢部門的型式試驗報告,2007年以來,QTS1系列雙電源自動轉換開關在一些工程中得到廣泛應用,從最早投入使用的QTS1系列雙電源自動轉換開關的使用情況來看,至今性能穩定工作正常,獲得用戶的一致好評,從而證明了CC級雙電源自動轉換開關是一種成熟可靠的雙電源轉換電器。 CC級雙電源切換的優點: 1.接觸器價格便宜,所以基于接觸器的CC級的ATSE價格幾乎只是同安數PC級產品的一半,但是不能和小廠出的用微斷做的CB級相比。專家普遍的觀點是:CB級不能用在消防負荷上。 2.接觸器是一種使用歷史非常悠久的低壓電器,至少已有100年的使
雙電源轉換控制器
雙電源轉換控制器專題,為您提供雙電源轉換控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源轉換控制器 相關的專業交流討論,更多雙電源轉換控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度