看110KV變電站設計標準,說110KV的計算短路預測電流為31.5kA, 35kV側和10kV側的短路電流預測為25kA,這2個短路電流如何計算得到的?
請教各位前輩目前我們有一個電廠(15MVA)接入系統(從10kV接入)的設計,已知變電站10kV側短路電流,接入電纜的型號和長度,發電機的容量、功率因數、次暫態阻抗值,電抗器的參數,請問怎樣計算電廠接入后變電站10kV側的短路電流?我是新手,設計院的前輩們又有藏私的愛好,所以只能請教有大愛的各位專家了。如果有這方面的文章或者書籍推薦的,感激不盡!另外附送上傳的常規短路電流計算表,有興趣的朋友請幫忙驗證下,請提寶貴意見!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。
原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會(huì )有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
看110KV變電站設計標準,說110KV的計算短路預測電流為31.5kA, 35kV側和10kV側的短路電流預測為25kA,這2個短路電流如何計算得到的?
如上圖所示,電廠110kV母線短路電流4.49kA,系統變電站110kV母線短路電流7.07kA,需要計算d3點的短路電力。是否能把火電廠的短路電流轉換為等效電抗之后,按照無線大系統容量來使用1/XΣ來計算d3的短路電流呢?
水電站短路電流計算說明,供參考
在短路計算時,如果沒有上次變電站的短路參數,可以采用把系統當無窮大系統或者利用上次饋出斷路器的開斷電流作為系統短路參數計算,這個計算原則很有道理,但是哪位知道是哪個規范或者手冊講過類似的問題?
車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流(25KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝!
變電站短路電流計算