  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 高壓系統短路電流如何計算?

    請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。

  • 三相交流系統短路電流計算

    三相交流系統短路電流計算

  • 求助系統短路電流計算方式

    對系統線路短路保護這塊的計算還不太懂,求高人指點,有沒有簡單計算短路電流的公式或方法,如線路,變壓器,發電機,電機等,謝謝了,分享一下吧!!

  • 低壓配電系統短路電流計算

    低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇

  • 請教高壓系統的短路電流計算問題

    為什么計算K1點短路時,電源S1提供的短路電流計算時,不需要考慮電源S2所在支路,而在計算K2點短路時電源S1提供的短路電流時要考慮電源S2所在支路的阻抗呢?提前謝謝您的回復。

  • 求教一個計算系統短路電流的問題

    有沒有這樣的規定:1、對于3-35KV電網中短路電流的計算,可以認為100KV及以上系統的容量為無限大。2、對于35KV系統中容量低于1000KW的電動機一般不可忽略不計。其他問題還有不少,望高手能不吝賜教。扣扣:58950702

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡(luò )短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡(luò )末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 三相交流系統短路電流計算 標準

    在作保護整定值計算時,可以參考的工具書

  • 求助!低壓電氣系統短路電流的計算!

    例如:一臺S11-10/0.4-400KVA變壓器,在做配電設計時,低壓配電柜內斷路器選擇上,必須計算短路電流后,才能根據斷路器的分斷能力選擇斷路器.請求大家幫幫我!該如何計算短路電流呢?斷路器分斷能力是選擇其極限分斷能力還是額定運行分斷能力?急用,求再次求教大家了!

  • 電力10kV系統短路電流增大帶來的影響.pdf

    :) 電力10kV系統短路電流增大帶來的影響.pdf

  • 0.4kV的系統計算短路電流用哪種方法?

    聽說無限大容量計算短路電流只適用于10kV以上的系統。那對于0.4kV的系統計算短路電流應該用那種方法?比如630kVA的變壓器,低壓主受選整定電流為1000A的開關。如何計算這個開關的短路電流,用什么方法呀?在哪本書可以找到計算方法?

  • 計算短路電流時電力系統電抗的選取?

    計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?

  • 三相交流系統短路電流計算》GBT15544-1995.pdf

    三相交流系統短路電流計算》GBT15544-1995.pdf

點擊加載更多

系統短路電流

系統短路電流專題,為您提供系統短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與系統短路電流 相關的專業交流討論,更多系統短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

短路關合電流

短路電流意義

性老妇AV| 亚洲无码电影| 亚洲6080yy久久精品国产| 欧美牲交videossexeso欧美| 日韩欧美一区三区| 国产亚洲人视频| 一区二区三欧美| 一本色道在线久88在线观看片| 野花| 人妻中文字幕网站| 日韩a√| 精品久久久久久久久久中文字幕| 色爱综合网| 成 人 免费 黄 色 网站视频| 五月婷亚洲精品| 国产日产国无高清码2020| 五月丁香久久a| 性生交片免费无码看人| 亚洲日本久久| 青青草日韩AV在线播放| 99国产精品久久全免费 | 成人免费aV二区| 日韩黄色电影网站www| 成年肉动漫在线观看无码中文| 亚洲欧洲国产精品香蕉网| 国产精品久久久久精品综合| 国产一区二区三区久久久久| 久久久久国色aV免费软件| BB无码区| 久久久精品一区二区蜜桃| 亚洲色图欧美五月婷婷| 国产三级视频在线播放线观看 | 久久香蕉视频网站| 丁香色欲久久久久久综合网| 久久久官网| 国产麻豆精品一区二区三区v视界| 综合无码一区二区三区| 69精品人人人人人人人人人| 亚洲欧美日韩精选| 亚洲愉拍99热成人精品| 真人做受120分钟免费看|