電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡(luò )短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡(luò )末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。
做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會(huì )引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會(huì )出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
知識點:電源電壓異常
知識點:接地電流系統
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝!
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都沒找到答案,急死了。前輩、高手們請幫幫忙啊。
我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點啊?聯系了個單位,說的很好,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么啊?怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!
直接接地系統,單相接地短路,構成回路,電流很大。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,也構成了回路,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,所以忽略了? 還是怎么著
IT系統。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,所以不構成回路,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎?斷
2009年3月8日,浙江省浦江縣110 kV城中變電站35kV母線電壓發生異常現象,當時城中變電站為正常運行方式,兩臺主變并列運行。110 kV 變壓器為兩臺三圈變壓器,SZZ9-40000/110,容量為40 MVA,110 kV母線為內橋接線,110 kV母線分段運行,35 kV母線為單母線分段,正常接線運行時35 kV母線分段運行;10 kV母線為單母分段接線。 故障當天為雷雨天氣,35 kVⅠ段電壓A相為37 kV,B相為0 kV,C相為37 kV,35 kVⅡ段電壓A相為37 kV,B相為27 kV,C相為23 kV,光字牌顯示35 kVⅠ段母線接地,35 kVⅡ段母線接地。 1 事故原因分析 35 kV母線電壓異常一般為系統諧振,線路單相接地或
分布式結構是指將選線主機、數據采集分支器、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統,主機安裝在主控室,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,互感器安裝電纜出線上。當發生單相接地時,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分支器,分支器首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,可能性較大的數據上傳給選線主機,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性。 采用分布式結構,現場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行;同時將系統各功能模塊化,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率。
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
小接地短路電流系統
小接地短路電流系統專題,為您提供小接地短路電流系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小接地短路電流系統 相關的專業交流討論,更多小接地短路電流系統相關內容請訪問