狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • IEC909標準做的10kV短路電流計算書

    IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,希望各位設計師能夠提出意見,完善這個計算書。對于目前國外項目,計算書都需要用IEC909標準。本計算數中發電機、非旋轉設備會(huì )有問題,希望各位能夠給予指正。我得郵箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同進步 :)

  • 關于10kV用戶變壓器短路電流計算的問題

    我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,一般10kV,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,我想計算短路電流啊。。

  • 請教變壓器10KV側短路電流計算

    下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會(huì )有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 求助10KV變電所短路電流計算問題,急!

    車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流(25KA)計算短路容量,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑。 非常感謝!

  • 短路電流計算的幾個設置問題

    關于短路電流計算的應用,做的最多還是10kV及以下系統,以單臺雙卷為例,請教一下幾個設置:1、一般供電局只提供系統短路容量,不會(huì )提供系統容量,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中?2、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),怎么輸入參數?3、銅電纜型號為“通用-25”,不知道是什么意思?煩請bitboy版主幫忙解答一下!

  • 請求高壓短路電流計算書

    請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,但不知道如何下手,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了!!!!!!!

  • 誰有低壓短路電流計算的方法?

    在電力系統中,出現短路故障是非常惡劣的,影響也是很大的,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法?

  • 短路電流計算講解中的通病

    短路電流計算原理可能大家都懂一些,重要的是落實到某具體工程怎么算的問題。比如,一段高壓線路引至小區開關站,開關站至大容量系統的那段線路怎么算,怎么校驗設備,怎么選設備。開關站至小區的那段線路怎么算,怎么校驗設備,怎么選設備。在條件不具備的情況下又怎么處理。列一個實例講解,看看專家到底能否講清這個問題,學習者也能從中獲益,用于實踐。現在一些專家.一些教程都是光講些空空的原理,列一大堆公式,泛泛而談,有什么用啊!理論運用于工程實踐總有個參照的過程,知道錯在哪里,這才是最重要的啊!

點擊加載更多

10kv短路電流計算

10kv短路電流計算專題,為您提供10kv短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv短路電流計算 相關的專業交流討論,更多10kv短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

220v短路電流

短路電流值

丁香久久狠| 男女搞| 我爱亚洲AV| 超碰爆乳| 久久久久999| 国产精品二区一区二区AⅤ污介绍 自偷拍在线精品自偷拍2019 | 国产AⅤ激情无码久久久无码 | 肃北| 亚洲色欲色欲WWW成人网| 国产精品88吃瓜久久久久久妇女| 成人综合一区| 国产精品女同久久久久电影院| 亚洲婷婷六月的婷婷| 日韩欧美亚洲二区| 精品国产WWW| 亚洲一线产区和二线产区的| 五月综合一区中| 中文字幕精品久| 久久国产亚洲精品视频| 丰满bbwbbwbbwbbw| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 亚洲香蕉网视频| 久久久蜜桃视频| 另类 专区 欧美 制服丝袜| 欧美白人最猛性xxxxx69交| 97久久超碰| 黄片免费在线播放| 亚洲专区| av 一本在线观看| 欧美一区二区三区婷婷五月| 精品国产av 无码一区二区三区| 亚洲一线二线在线观看| 乐橙| 激情av在线| 国产欧美日韩综合在线成| 色婷婷18| 亚洲日韩欧美合集| 高清孕妇性孕交| 一区二区三区成人电影| 欧美一级99| 国产熟妇勾子乱视频|