110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗;
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
D,yn11結線組別變壓器短路電流的計算和應用
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?
不同情況的短路電流經星角11的變壓器后,反映到對側每相的電流和短路電流的關系怎么確定啊,哪位有這方面的資料能上傳一下嗎?多謝啦
請問一下,如220kV變電站,主變容量180MVA問題1:主變回路持續工作電流應該是1.05倍工作電流,電壓該用220算還是230?問題2:當采用雙母線接線,母聯回路工作電流取1.05額定電流,電壓該用220算還是230?我的理解是:1:變壓器的二次繞組相當于供電設備,其額定電壓高出電網標稱電壓5%按230算 2:母聯當于用電設備,其額定電壓與電網標稱電壓相等;按220算請問我的理解對嗎?
一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會(huì )用到其短路電流的。
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會(huì )小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會(huì )出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%)。請教學霸這樣解對么?出處是哪里?我解的話肯定就不加16%了。
本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 編輯 1.配三手冊中短路電流那一章節P164頁附了10/0.4kV電力變壓器在不同系統短路容量情況下的二次側三相和單相接地短路電流表格,方便參考查詢,我想問一下其給出的低壓側短路電流值應該是低壓母線側的吧,如果是的話,母線長度按幾米考慮算出來的數值?2.手冊繼電保護那一章節變壓器繼電保護的的整定中,P297頁符號說明一欄中提到的變壓器低壓側三相短路或兩相短路,這個低壓側包含了母線那一段嗎?還是就是變壓器二次出線側?加不加母線那一段算出來的短路電流還是有差別的。
收錄于話題
我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,一般10kV,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,我想計算短路電流啊。。
各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。
變壓器短路電流的計算
變壓器短路電流的計算專題,為您提供變壓器短路電流的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器短路電流的計算 相關的專業交流討論,更多變壓器短路電流的計算相關內容請訪問