狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,變壓器短路電流計算。

    想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]

  • 110kV變壓器短路電流計算

    110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。

  • 變壓器690V應用短路電流計算

    一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會(huì )小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會(huì )出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?

  • 關于變壓器出口電流計算?

    前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?

  • 關于10kV用戶變壓器短路電流計算的問題

    我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,一般10kV,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,我想計算短路電流啊。。

  • 請教變壓器10KV側短路電流計算

    下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。

  • 6kV/400V變壓器低壓側短路電流計算

    《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡(luò )三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA

  • 建筑電氣——變壓器短路電流計算

    變壓器的二次側發生短路時,其短路電流如何簡便計算呢, 可以通過以下公式計算:

  • 求教變壓器低壓側出口短路電流計算

    電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教!!!

  • 關于雙變壓器分段母線的低壓短路電流計算

    關于雙變壓器分段母線的低壓短路電流計算

    如下圖,計算聯絡(luò )柜母線段的短路電流,饋電柜出線處的短路電流時,是不是應該將兩路變壓器考慮成兩個電源,并按照多個電源供電的短路電流計算方法進行計算?(就象《工業與民用配電設計手冊》第三版148頁介紹的那樣)請高手指點!謝謝!

  • 變壓器低壓短路電流簡便計算

    10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗;

  • 請教三卷變壓器,低壓側的母線短路電流計算

    為什么高壓和中壓是并聯后和低壓為串聯的關系,而不是采用下面的等效化簡方式,請教兩者是否是一樣的?提前謝謝您的回復。

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 短路電流經變壓器后如何計算

    不同情況的短路電流經星角11的變壓器后,反映到對側每相的電流和短路電流的關系怎么確定啊,哪位有這方面的資料能上傳一下嗎?多謝啦

  • 10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?

    10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?

    10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?

  • 變壓器高壓側的短路電流如何計算?

    一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會(huì )用到其短路電流的。

  • 變壓器短路電流計算初級電流計算次級計算

    變壓器短路電流計算初級電流計算次級計算

    做電氣設計非常有用的電氣計算,KA值免費軟件[ 本帖最后由 dgwintai 于 2009-12-6 20:48 編輯 ]

點擊加載更多

變壓器短路電流計算

變壓器短路電流計算專題,為您提供變壓器短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器短路電流計算 相關的專業交流討論,更多變壓器短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器短路電流

兩相短路電流計算

精品国产一区二区三区香蕉蜜臀| 精品久久一二区| 日本花季传媒APP| 年轻漂亮岳每4乱理2| 欧美黄片免费看| 狠狠做欧美| a 天堂东京热一区二区| 亚洲AV无码久久久久网站| 999久久久免费看| 亚洲成无码人在线观看| 在线视频a| 色播导航| 国产一区二区在| 色婷婷综合久久久中文字幕| 欧美在线综合| 免费无码av h| 在线日韩一区| 久久天堂亚洲| jk制服| 国产熟女免费观看久久黄av片| 亚洲第一页丝袜影视| 五月av| 激情综合五月| 96精品无码| 97人人返| 人人不卡久| 亚洲国产97在线精品一区| 吞精囗交69激情欧美| WWW亚洲色| 婷婷五月综合社区| 在线观影| 日韩区2| 狠狠五月丁香综合久久| 欧美一区至三区| 人人艹人人玩人人人| 久久精品国产亚洲AV果冻传媒| 久久99国产综合精品| 人妻中文字幕高清在线| 国产AV无码专区亚洲AV极速版| av日韩精品| 日韩无码不卡高清无码|