電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教!!!
《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡(luò )三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA
為什么高壓和中壓是并聯后和低壓為串聯的關系,而不是采用下面的等效化簡方式,請教兩者是否是一樣的?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗;
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。
下面圖片中的表格為查變壓器低壓側的短路電流值,請教在下沒有理解的是變壓器低壓側的短路電流和系統阻抗及低壓側的負載和線路阻抗都有關,但表格沒有這些數據,而直接給出低壓側的短路電流,原因是什么?提前謝謝您的回復。
變壓器低壓側短路電流計算 高壓側電阻換算是否是:設高壓側的電阻為R計算低壓側短路電流時,根據工業與民用手冊,需要把R轉換成低壓側的電阻r,轉換公式為:r=R*(U1/U2)*(U1*U2)U1:低壓側的電壓級別U2:高壓側的電壓級別謝謝啦
如下圖,計算聯絡(luò )柜母線段的短路電流,饋電柜出線處的短路電流時,是不是應該將兩路變壓器考慮成兩個電源,并按照多個電源供電的短路電流計算方法進行計算?(就象《工業與民用配電設計手冊》第三版148頁介紹的那樣)請高手指點!謝謝!
一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會(huì )用到其短路電流的。
某小區工程,#1公變800kVA,計算電流是1154.4A,供A1棟2-23層,設備容量是792kW,計算電流是1142A;,#2公變800kVA,計算電流是1154.4A,供A2棟2-29層,設備容量是896kW,計算電流是922A.問題:#2變按照正常滿負荷來計算,計算電流應該是896/1.732/0.4=1293A,怎么會(huì )是上面的922A,那假若按照滿負荷來估算,1293A大于變壓器1154.4A,這樣符合嘛?麻煩各位前輩幫小弟解答,謝謝大家。
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會(huì )小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會(huì )出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?
問一下:變壓器低壓母線的電流,是不是每個地方,都按電容補償后的功率因數計算?還是只有進線的地方才能按補償后的功率因數算,而其他位置按沒有補償的功率因數計算電流?關系到我的動力計量柜的互感器的選擇。
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 編輯 1.配三手冊中短路電流那一章節P164頁附了10/0.4kV電力變壓器在不同系統短路容量情況下的二次側三相和單相接地短路電流表格,方便參考查詢,我想問一下其給出的低壓側短路電流值應該是低壓母線側的吧,如果是的話,母線長度按幾米考慮算出來的數值?2.手冊繼電保護那一章節變壓器繼電保護的的整定中,P297頁符號說明一欄中提到的變壓器低壓側三相短路或兩相短路,這個低壓側包含了母線那一段嗎?還是就是變壓器二次出線側?加不加母線那一段算出來的短路電流還是有差別的。
本帖最后由 _塵世中的塵 于 2014-3-4 13:30 編輯 就像圖中這個到底要怎么計算啊,看配三也不明不白的 誰知道麻煩說一下啊
變壓器低壓側短路電流計算