  • 特靈部分負荷曲線(挺耗電的)

    http://www.trane.com/commercial/software/unloading.xls

  • 請問哪些牌子的冷水機組有部分負荷特性曲線啊

    就是那種不同負荷下的實際使用功率的曲線或是表格的我現在就看見大金的有個樣本里面有,不知道還有什么樣本里面有大家能不能告訴一聲不然一個個的找太麻煩了 謝謝了!!

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 在線求助關于負荷的估算

    云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少

  • 關于防火分區負荷的選擇?

    各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?

  • 此處的濕負荷應該按哪個取?

    此處的濕負荷應該按哪個取?

    請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • sap2000關于pushover曲線的評價

    sap2000關于pushover曲線的評價

    本帖最后由 hrdjn 于 2016-3-22 17:05 編輯 跪求各位大神,這上面的性能點分別代表什么啊?這個性能點是好是壞啊?

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 關于截面彎矩-曲率曲線

    關于截面彎矩-曲率曲線

    第一次嘗試,看別人的曲線是拋物曲線,我的這個不平整,不知道是不是哪里出了問題,求大神解答

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 消防負荷的容量怎么確定?

    例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題。

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

點擊加載更多

負荷曲線

負荷曲線專題,為您提供負荷曲線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷曲線 相關的專業交流討論,更多負荷曲線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

打印負荷

負荷量

涩二区| 亚洲综合视频在观看| 亚洲AV无码一区毛片AV| 在线日韩av| 一本久久a久久精品vr综| 鄂州市| 亚洲天堂无码日韩| 久久精品免费无码看| 亚洲国产欧美日韩一区| 啊灬啊灬啊快日出水了| 丰满熟妇乱子伦| 国产精品免费看久久久| 亚洲日韩一中文字暮AV| 日韩精品无码一区二区三区| 一本久久a久久精品亚洲| 久久丁香精品| 五月天男人的天堂| 日韩精品国产精品| 亚洲人妻视频在线| 株洲市| 国产精品久久,亚洲男人的天堂 | 通海县| 99中文字幕一区二区三区| 日本少妇网站| 午夜精品久久久久久久无码 | 色综合久久久中文字幕| 97久久| 国产精品久久久久久夜夜夜| 久久无码国产专区精品| 国产综合一区| 日中无码| 波多野结衣系列无码视频在线观看| 亚洲一区二区在线免费观看| 久久亚麻洲精品小黄片| 欧美a在线| 伊综合2020在线观看| 国产日韩欧美亚洲另类| 亚洲和上海的黄片| 性色按摩视频| 国产精品久久久免费视频| 婷婷成人综合激情在线视频播放|