辦公樓每層分配電箱里的單相設備組等效為三相負荷的計算,各單相設備要平均分配到三相上,怎樣計算才方便快捷,尤其是單相設備多,而且各設備容量不同?有點繁瑣啊!
配電箱的三相負荷,應該盡量的平衡,可是我做的配電箱負荷怎么調整都難以達到大致平衡,且超過了規范允許的不平衡度,該怎么辦啊?比如說有兩相是2KW,一相是1KW,該怎么辦呢
大家如何理解三相平衡分配的問題呢?具體如附件中三種布置方案!
在做住宅項目時候,經常要考慮到整體三相平衡負荷計算的問題。舉例說明:假如每層6戶,每戶計算負荷分別為:12Kw 2戶,8kw4戶每7層一個總箱,假如要計算總箱的三相平衡功率,應用何種方法比較簡便快捷準確?
(1)三相負荷不平衡影響設備的運行出力,發電機設備容量設計是按三相負荷條件來確定的,如果三相負荷不平衡,設備容量只能以三相負荷中最大一相為限,因此設備出力降低。(2)三相負荷不平衡,中性線就有電流通過,低壓供電線路損耗增大。(3)三相負荷不平衡,造成三相電壓不對稱,使中性點電位產生位移。三相中哪相負荷大,哪相電壓就降低,而負荷小的相電壓升高。為此,如果控制中性線電流不超過20%,則中性點位移不會(huì )造成三相電壓的嚴重不對稱。規程要求電流不平衡度β不得大于20%,計算公式為β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax為最大電流,Icp為平均電流)。(4)中性電流過大,使配電變壓器運行溫度升高,嚴重時會(huì )將變壓器燒壞。當中性線電流過大時,零序電流所產生的零序磁通會(huì )在油箱壁及鋼結構件中通過,引起較大的損耗,從而使配電變壓器運行溫度升高。絕緣油和絕緣材料長期受到高溫影響,變壓器壽命會(huì )縮短,嚴重的甚至燒壞。(5)三相負荷不平衡造成三相電壓不平衡,影響電動機的輸出功率,并使繞阻溫度升高。三相電壓不平衡時,在異步電動機定子中便產生了一個逆序旋轉磁場,電動
1、造成三相負荷電流不平衡的主要原因 在日常生產、生活中,一般采用三相四線制供電。從星形連接的三相繞組的中性點引出中性線,這樣可以同時獲得線電壓和相電壓。使用單位或施工單位往往只考慮配電線路的承載量,而容易忽視如何將配電線路三相負荷分配合理。比如在照明系統中A、B、C、三相均帶有負荷,可是三相所帶負載的大小相差太大,這樣就會(huì )造成三相電流的不平衡。情況嚴重的,會(huì )造成通過中性線的電流增大,由于中性線的截面積一般比相線截面積小,其承載負荷的能力較小,長時間工作,中性線會(huì )發熱,產生比較高的溫度,成為隱蔽狀態下的電氣故障和電器火災,這是非常危險的。2、解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,應核查每一回路的燈具數量,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A等。查找出原因后,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,合理分配每一單相回路的負荷,使三相負荷趨于平衡,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,和對零線電流的測試。、在以后的施工中,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度
1、三相負荷不平衡對配電變壓器的影響 (1)三相負荷不平衡將增加變壓器的損耗: 變壓器的損耗包括空載損耗和負荷損耗。正常情況下變壓器運行電壓基本不變,即空載損耗是一個恒量。而負荷損耗則隨變壓器運行負荷的變化而變化,且與負荷電流的平方成正比。當三相負荷不平衡運行時,變壓器的負荷損耗可看成三只單相變壓器的負荷損耗之和。 從數學定理中我們知道:假設a、b、c 3個數都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.
近期在學習規范期間,發現 2 本規范。 《建筑照明設計標準》 GB50034-2013 中的 7.2.3
在三相三線制中,任意扯出一條線供民用(可假設為A相),則負載不平衡,那線電壓Uab、Ubc、Uca會(huì )受什么影響呀?它們的數值會(huì )不會(huì )相差很大呀?
在配電系統負荷計算時,如單相負荷容量大于三相的15%,需將單相負荷等效成三相,及最大相負荷乘3后得出,我想問的是怎么用符號表示:一般裝接容量用Pe表示,那等效三相負荷用什么表示?我曾經在一套圖中看到是用“3Plmax”來表示,請問對嗎?
請各位指點一下,什么狀況可以造成三相不平衡,為什么會(huì )不平衡?,還有就是這里說的不平衡是電壓不平衡還是電流不平衡?是不是說在一個電閘下,用兩相接電焊機,一相用做照明就會(huì )有不平衡的狀況
請問這個系統圖里雜沒有三相啊,三相負荷不是應該平衡嗎?這個的負荷一些是20KW,一些是18KW……不是不平衡嗎?為什么沒有LI、L2、L3這種啊?我是新手,所以很糊涂……。謝謝解答下吧~~
三相負荷電流不平衡時,變壓器本體損耗增加。三相不平衡度越大。可以說,減少負荷不平衡度也是節能措施之一。為什么“將單相用電設備均勻地分接在三相電源上和220V照明負荷的線路電流小于等于30A時采用單相供電,大于30A時采用三相四線制供電”不能減少系統的不平衡度。見《注冊電氣工程師(供配電)專業模擬考試試題題庫》4-14
現公司開閉所為10KV高壓,供電局安裝的三相三線制計量收費,目前這條線下有兩臺兩相變壓器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相電流是B相的一倍以上,請問這種情況下,計量準確嗎?是供電局吃虧,還是用戶吃虧,需要怎么調整才能有利于用戶?
之前看過論壇里的一個帖子,大家討論如果解決中性線的漂移電壓問題,在帖子里很多人都熱心回復,有的說中性線的最大漂移電壓為220V,有的說為380V,而我認為是440V,但是到底為多少,而這個最大漂移電壓又是如何形成的呢?請大家踴躍發言啊.
在三相配電系統中,每相均接入一盞交流220V,1KW有碘鎢燈,同時在A(yíng)相和B相間接入一個交流380V,2KW的全阻性負載,請計算等效三相負荷,下列哪一項數值是正確的:A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW答案在配電手冊有提到:各相負荷分別相加,選出最大相負荷,取其3倍作為等效三相負荷問題:怎么利用題目給出的條件算出最大相負荷多謝前輩指點啦
虛線中的負荷分配正確嗎??不對的話該怎么分??有行家、高手指點下。
UV 相電焊機共47kVA,功率因數為0.6,負載持續率為60% ;VW相電焊機47kVA,功率因數 為0.6,負載持續率為60% ;電焊機的需要系數為0.5,W相照明共6kW,功率因數為0.9,需要系數為0.9。冷加工機床共420kW,功率因數為0.5,需要系數0.14。通風機共80 kW,功率因數為0.8,需要系數為0.8。不考慮同時系數,試求出等效三相設備計算負荷。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA