  • 關于甲類氣體倉庫消防電氣

    最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感謝啊!!!!

  • 關于氣體消防煙溫感問題

    有一配電房安裝氣融膠氣體滅火,由煙溫感聯動氣體滅火主機。自動報警系統監視氣體滅火主機。那么自動報警系統還要不要獨立加煙溫感去監視配電房呢。

  • 消防氣體頂壓給水設備如何選型

    碰到一個工程,是體育館,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統、水噴霧系統、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎?技術措施里面“對于24m以下的設有中、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,即氣壓罐的有效調節容積為3m3。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計。”GB27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s。”

  • 請做氣體消防的廠家進(急!!)

    我公司擬做一個資料室的氣體消防,建筑面積100平方左右,不需要消防部門的保建和驗收,想知道做七氟丙烷氣體消防估算價格是多少?能否換成二氧化炭氣體消防,請有意專業公司跟貼介紹一下,謝謝.

  • 關于消防氣體頂壓供水設備的規范出處?

    現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢?

  • 氣體頂壓應急消防氣壓給水設備

    知識點:氣壓給水

  • 請教關于高壓氣體消防的施工問題

    我的手上正有一氣體消防工程,設計要求系統的試驗壓力為14.9Mpa,我想請教各位如何施工??我看工人用的是AB來連接管道的,請問還有其他的施工方法??

  • 氣體消防滅火,你需要什么樣的資料?

    氣體消防滅火站中站,你覺得這里還有什么資料是我們需要補充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1

  • 增加氣體消防的計算和設計功能.

    飛揚能否增加一些氣體消防的計算和設計功能,我們太需要了.請同意的頂一下.

  • 氣體消防高壓管網安裝圖

    氣體消防高壓管網安裝圖

    我廠供應的北京市地鐵5號線全部高壓管網管件部分安裝圖片.望大家多交流!謝謝!

  • 監控中心氣體消防設計問題

    碰到這樣的一個設計,就氣體消防設計想請大家給點意見:本設計為一個省級高速公路的電子監控指揮中心,對一個省的高速公路進行全面監控和指揮,面積650平方米,高度8米,體積達到5000立方米以上;里面設置有電視墻和計算機主機,設計采用氣溶膠滅火系統,但根據氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)3.2.4條中第2款、第3款關于防護區的劃分的規定:采用管網滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于800平方,且容積不宜大于3600立方;采用預制滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于500平方,且容積不宜大于1600立方;所根據規范本設計可劃分兩防護分區,但是根據其功能要求,該指揮中心不可能分開為兩,同時建設方(高速公路管理局)也不同意,所以想問問各位給排水設計師,該項目的消防該怎么設計是最好???

  • 氣體消防系統的現場施工圖片

    氣體消防系統的現場施工圖片

    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 編輯 和大家分享一組氣體消防系統施工現場圖片,各個部件布置都比較規范,給大家學習參考!并且也歡迎高手們來挑毛病!虛心接受大家的意見!充氣口

  • 采用氣體頂壓消防給水設備的規范依據

    2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備。施工圖審查單位、設計單位做法不一,有的允許用,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確?

  • 高層地下變配電室氣體消防?

    請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以?

  • 消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯

  • 氣體消防系統現場施工圖片

    氣體消防系統現場施工圖片

    本貼所發圖片為IG541煙絡(luò )凈氣體消防系統的現場施工圖片,希望各位同行多多交流!!!

  • 調漆間需要特別做泡沫或氣體消防嗎

    現在有個項目,廠房外貼建調漆間(面積100m2)需要特別做泡沫或者氣體消防嗎? 翻閱規范沒有規定,不知單單按B類布置滅火器合適否,盼高人指導 omg,居然能上首頁,生平頭一回,呱唧一個,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已經過了零點,那就是說前天,已經跟項目主師溝通了下下,既然沒有強制性條文,就暫且先不上泡沫或者氣體了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 編輯 ]

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會(huì )! 望大家共同學習、提高!

  • 消防氣體滅火系統施工方案

    一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好

  • 消防工程消防氣體體系常見問題

    一、建筑消火栓系統問題 1、建筑消防栓的壓力不滿足規范要求時,出現這種情況是真磚墻內的消火栓洞口上未設置過梁,在承受過重物體下,箱體產生變形,致使箱門打不開;所以,在設置消火栓的時候,墻面和栓口出水方向不能垂直;另外,針對一些建筑面積大、而結構功能又復雜的建筑物,為了增加類似建筑物消防給水的供水穩定,必須考慮消火栓水壓不利點的情況。 2、地下式水泵接合器和地下式室外消火栓裝置時,將泄水閥裝置在本地凍土層以下和室外消火栓栓體上。還有即是因施工人員疏忽大意,將“地下式水泵接合器”和“地下式室外消火栓”不一樣的設備相反裝置或重復裝置,發生嚴重后果。維保時可運用iFire消防寶藏聯網智能巡查APP,提高巡查人員的責任意識,經過體系主動剖析,及時發現安全隱患。 3、在第二次裝修中,消火栓箱被遮擋,箱門的色彩與附近的裝飾色彩沒有差異;消防水帶與接口隨意扎接,接口處未裝置卡簧,致使水帶掉落。 二、消防氣體體系常見問題 1、不能供給氣體輸送管的試壓數據,,都無法供給詳細是何時試壓?試壓人員是誰? 2、調試時呈現聲光報

點擊加載更多

消防氣體

消防氣體專題,為您提供消防氣體相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防氣體 相關的專業交流討論,更多消防氣體相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防聯動裝置

三相負荷

精品综合网| 91国产精品| 国产AV一区二区三区久久久综合| 日本av网| 国产伦精品一区二区三区| 中文字幕综合网| 国产精选污视频在线观看 | 老湿机影院午夜在线观看| 小黄片久久久| 亚洲人成精品久久久久桥网站| h在线免费观看| 一一级一乱一伦一一| 天天摸天天操老熟女| 江阴市| 精品国精品国产自在久国产应用| 欧美日韩少妇精品| 色狠狠二区| 国产一级美女午夜影片| 无码 高清 精品| 欧美国产综合激情一区| 亚洲一区二区黄色电影| 偷拍视频亚洲午夜| 日韩精品第一页| 亚洲av乱码一区二区三区挤奶 | 日韩色综合| 国产精久久一区二区三区| 婷婷五月天激情综合| 亚洲无码在线一区| 自拍性旺盛老熟女| 大黑欧美一区| 综合网久久| 西西www4444大胆视频| 公主岭市| 第九色视频| 91爱免费观看| 国产留白浆| 轻轻操不卡| 91丨国产丨蚪窝人妻porny| 国产成人在线视观看| 国产欧美123| 天天爽夜夜爽人人爽国产剧情|