最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感謝啊!!!!
有一配電房安裝氣融膠氣體滅火,由煙溫感聯動氣體滅火主機。自動報警系統監視氣體滅火主機。那么自動報警系統還要不要獨立加煙溫感去監視配電房呢。
我公司擬做一個資料室的氣體消防,建筑面積100平方左右,不需要消防部門的保建和驗收,想知道做七氟丙烷氣體消防估算價格是多少?能否換成二氧化炭氣體消防,請有意專業公司跟貼介紹一下,謝謝.
碰到一個工程,是體育館,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統、水噴霧系統、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎?技術措施里面“對于24m以下的設有中、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,即氣壓罐的有效調節容積為3m3。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計。”GB27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s。”
氣體消防滅火站中站,你覺得這里還有什么資料是我們需要補充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
我的手上正有一氣體消防工程,設計要求系統的試驗壓力為14.9Mpa,我想請教各位如何施工??我看工人用的是AB來連接管道的,請問還有其他的施工方法??
碰到這樣的一個設計,就氣體消防設計想請大家給點意見:本設計為一個省級高速公路的電子監控指揮中心,對一個省的高速公路進行全面監控和指揮,面積650平方米,高度8米,體積達到5000立方米以上;里面設置有電視墻和計算機主機,設計采用氣溶膠滅火系統,但根據氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)3.2.4條中第2款、第3款關于防護區的劃分的規定:采用管網滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于800平方,且容積不宜大于3600立方;采用預制滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于500平方,且容積不宜大于1600立方;所根據規范本設計可劃分兩防護分區,但是根據其功能要求,該指揮中心不可能分開為兩,同時建設方(高速公路管理局)也不同意,所以想問問各位給排水設計師,該項目的消防該怎么設計是最好???
我廠供應的北京市地鐵5號線全部高壓管網管件部分安裝圖片.望大家多交流!謝謝!
飛揚能否增加一些氣體消防的計算和設計功能,我們太需要了.請同意的頂一下.
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢?
知識點:氣壓給水
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
本貼所發圖片為IG541煙絡(luò )凈氣體消防系統的現場施工圖片,希望各位同行多多交流!!!
請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以?
現在有個項目,廠房外貼建調漆間(面積100m2)需要特別做泡沫或者氣體消防嗎? 翻閱規范沒有規定,不知單單按B類布置滅火器合適否,盼高人指導 omg,居然能上首頁,生平頭一回,呱唧一個,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已經過了零點,那就是說前天,已經跟項目主師溝通了下下,既然沒有強制性條文,就暫且先不上泡沫或者氣體了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 編輯 ]
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 編輯 和大家分享一組氣體消防系統施工現場圖片,各個部件布置都比較規范,給大家學習參考!并且也歡迎高手們來挑毛病!虛心接受大家的意見!充氣口
2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備。施工圖審查單位、設計單位做法不一,有的允許用,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確?
室內氣體消防滅火系統安裝技術交底
我公司最近遇到一個工程,系統設計為XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備,以前從來沒用過,甲方給介紹了一家,但價格太貴,不知道這里的朋友能不能幫幫忙提供幾家生產這種設備的公司,小弟在這里不勝感激!