狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水幕設置的水量選擇

    希望給予意見當消防水幕配合消防卷廉時,除按0.5L/S*M計算水量時,總水量是否根據消防分區設置的防火卷廉數量進行設計,例如大型商場中庭的大面積卷廉水幕水量該如何選擇

  • 請教關于室內消防水量的問題?

    本人正在做的一幢6層集體宿舍查規范好象查不到消火栓用水量,是不是選其他建筑這欄:室內消水栓用水量15L/S,同時使用水槍3支. 總覺得10L/s就足夠了,請各位DX談談看?

  • 關于建筑群的消防水量確定

    新出的05ss904《民用建筑設計常見問題分析及圖示》(給排水)中談到,當建筑物之間防火間距達不到規范規定的要求時, 確定室外消防用水量應按照最大的兩幢建筑物的室外消防用水量疊加來確定。我最近設計的一個工程是超大型的醫院, 分3塊,一塊是16層高層,另外兩塊是多層(算裙房吧),每塊的體積都在50000立方米以上。各塊之間有消防通道8.2M,照理不滿足高規表4.2.1的要求,那么在計算室外消防用水量時是否應該按照高層的30L+多層的30L計算,一共60L/s?做擴初設計時并未注意到這條規定, 按照一幢建筑物30L考慮的,消防部門也未提出異議。 但是今天看到圖集中特別就這個問題加以說明,不知道大家對此有何看法?謝謝!

  • 請教關于室外消防水量的問題

    我們根據規范,通過建筑體積來查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是覺得室外消防水量應該是和室外根據保護半徑150米設置的室外消火栓有關,應該是根據同時使用室外栓的個數來確定消防水量,怎么會(huì )為什么室外消防水量跟建筑體積有關呢?哪位高手能詳細的給小弟解釋一下。還有,當一幢建筑有地下室時,建筑體積要不要包括地下室,還是只算地上部分?謝謝!謝謝各位高手,再問下,為什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 編輯 ]

  • 這兩座樓的消防水量怎么確定?!

    有新舊兩座辦公樓,都設有消火栓系統,新樓地下一層和地上一二層設有噴淋。現在他們合用室外消防泵房,初步決定設兩套泵,消火栓一套,噴淋一套。請問消火栓泵的流量怎么確定?是取兩樓之和還是取大的?

  • 消防水池的儲水量的問題!

    一個廠區內,有兩個廠房和兩個宿舍,都需要設置消火栓.那么消防水池的容積是按一棟樓的水量計算還是四棟樓加到一起計算?謝謝!

  • 展覽大廳等的消防水量問題

    一公建,一邊為展覽大廳,四層,體積大約為15000M3,一邊為辦公,六層,體積大約為12000M3,請問消火栓水量如何確定我查閱了規范,室外為20l/S,室內為10L/S,不知道是否正確,請各位指點

  • LNG灌區消防水量、水池決定!

    想問問2個100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌區,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006來算

  • 室內消防水量與消防栓的關系

    我這里有一20層住宅建筑,室內消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓?

  • 建規中 室外消防水量的疑問?

    建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?

  • 消防水池,關于補水量的問題?

    廠房室內10L,室外20,總容積30*7.2=216m3,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,希望各位能幫助解決。有效容積=總容積-連續補水量

  • 化工裝置消防水量的確定

    露天石油化工裝置的設計消防水量,《石油化工企業設計防火規范》只給估算量,沒有一個詳細的算法,能否根據《建筑設計防火規范》,按裝置框架整體體積確定?

  • 關于“部分改造”的消防水量的確定疑問。

    比如有一幢20層的建筑(每層面積不超過1000平方)。6層及以下為商業區,7層及以上為住宅區。那現在如果某人在5層位置開個店鋪,那么該改造部位的室內外消防水量如何確定?1、采用《高規》按整體確定? 室外30L/s,室內40L/s。感覺水量很大。2、如果該層高度超過24米,采用《高規》,但適當降低消防水量。 如果該層高度不超過24米,采用《建規》3、其他?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 編輯 ]

  • 關于地下室消防水量的取值問題

    現在新出的消防規范說地下建筑體積大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那問題來了,地下車庫算不算地下建筑?消防水量應該是否應該按地下建筑的容積來確定消防水量?

  • 上部住宅+下部商業消防水量

    題目:有棟建筑(1~2F生鮮超市,3`17F住宅)每層面積900M2,總建筑高度52M,請問:室內外消防水量多少?答:建規5.4.10第3條,室外按公共建筑(1類)設計,室內根據各自建筑高度,分別按住宅與非住宅設計,故室外消火栓30L/S,室內消火栓15L/S;專家:錯誤。建筑專業定性一類高層公共建筑,應從嚴設按一類共建設計,室外30L/S,室內40L/S;且要求設計噴淋。現實中大家遇到是什么情況?怎樣設計的?

  • 如何計算消防水池補水量?

    有一十五層商住樓,需設消防水池,完全算下來的話消防水池的體積要220t,因為市政可以提供DN200兩路進水,從小區管網進入消防水池的進水管取的是DN150,請問:這種情況下火災延續時間2小時內消防水池的補水量是多少?我自己計算過想看看其他高手的見解,請幫幫忙!我在線等,謝謝!!

  • 工廠消防水量計算的困惑

    建規8.2.2第三條:一個單位內有泡沫消防,帶架水槍,自動噴淋,以及其他滅火設備時,消防用水量應為上述全部用水量之和.... 此條規范中"單位"是指一個著火單位,還是指整個工廠(平時把一個廠稱單位),如是指整個工廠,是否和8.2.2第一條自相矛盾?請高手點撥,謝謝.

  • 討論一個消防水量和水泵流量的問題!

    見消防規范2006版,第8.2.2.3規定,如果室外消防水量減少了50%,再室外消防水由單獨水泵供給,那么水泵的流量應該按照哪個水量確定呢?

  • 非住宅類居住建筑的消防水量

    本建筑為一類高層居住建筑,其中一層為物業用房,二層~十八層建筑定性為“非住宅類居住建筑”(但又不歸為公寓或宿舍),請問消防水量如何選? 能否按照”普通住宅“選擇?還是按照”綜合樓“?

  • 建規消防水池儲水量的計算

    根據建規,消防水池需要儲存室內外的總用水量,現在室外給水網可以滿足室內消火栓的用水量、水壓的要求,但不能滿足室外消火栓的用水量,水池還需要存室內的水嗎?

點擊加載更多

消防水量

消防水量專題,為您提供消防水量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水量 相關的專業交流討論,更多消防水量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防蒸汽

電的負荷

人人澡人人妻人人澡人人桃蜜| 黄色电影视频高清版一级免费的| 能看片的网站国产| 久久涩日韩| 亚洲激情网| 真实的乱| 91小美女视频| 亭亭高清| 久久久国产中文| 天堂av日韩| 涩涩av| 亚洲男人天堂东京热| 狠狠躁天天躁夜夜添人人| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 四虎黄色影院| 中文字幕二区| 玖玖资源365| 国产精品 日韩欧美| 蜜桃视频一区| 久久国产一区| 成人不卡| 少妇特黄a一区二区三区| 激情五月天影院| 国产对白成人棚户区妓女| 99久一区| 亚洲乱色AV看AV毛片天美| 91精品国产日韩91久久久久久| 少妇无力反抗慢慢张开双腿| 午夜综合| 欧美黑吊粗大猛烈18p| 色哟哟精品视频| 精品国产污污免费网站| 成人人妻| 色噜噜亚洲丰满熟妇av片| 欧美va制服Va师生| 无职转生第一季完整在线观看高清| 日本午夜影院成人在线播放| 激情丁香无码人妻| 夫妻一级片| 久久精品国产亚洲AV麻豆~| 亚洲熟妇精品一区二区三凶|