二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,不是專線。現在審圖公司要求我用2個獨立的電源,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電。但是規范要求2個回路就可以了,不一定2個電源
二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用);問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求。
一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?
看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,兩個電源不同時出問題的要求
那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,但自己對兩個概念也不是很清楚。
一、若0.4KV的設備重要,那樣的話10/0.4配電所是按一級符合供電可不可以,具體到0.4KV設備回路還有要求么?二、我們廠是一級負荷,現在我們廠10KV電源線路電業局2路供電,10/0.4配電所10KV采用單母線分段,兩臺變壓器一用一備工作,低壓是單母線分段母聯平時閉合,另外還有1臺油機,這樣的系統能滿足一級負荷的供電要求么??****三、還有,電業局每條線路只能供電4MVA么???有沒其他辦法?****此條嚴重關注答案,急!!!
某小區,共1000多戶,32F,地下二層。在負荷計算(選擇變壓器)時,其中消防電梯15臺(Pe=15kW),每單元消防負荷61kW(共15單元),在計算總消防負荷時,是把所有的消防負荷直接相加(好像不應該吧!)?還是乘個系數?這個系數應該怎么取?謝謝各位大俠!
一個建筑物有一級負荷(有消防和普通一級負荷)和三級負荷,三級負荷恰巧屬于季節性負荷(空調)。如果經過計算:一級負荷大概需要630KVA 空調需要400KVA 根據甲方最新提供的信息是這樣的:這個是改造工程,以前的方案是2臺變壓器6
手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?
本人急需一份 工地臨時配電的負荷計算書 ,如果有整份的最好,哪位網友有的話,謝謝傳我一份參考啊!! 郵箱:competer2005@126.com
問題一、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎?查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線啊!問題二、一級負荷兩路10kV電源,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,確保維持繼續供電”。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,請賜教!多謝!!
http://www.trane.com/commercial/software/unloading.xls
二級負荷的兩回路電源供電是引自兩臺不同的變壓器,那一級負荷的兩回路呢?還有一級負荷中特別重要的負荷,是在一級負荷的基礎上再加應急電源(如蓄電池,柴油發電機)嗎? 不明白規范里的兩個電源什么意思...
一普通多層學生宿舍樓,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10。1。1條第四條,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,但根據8。8。5條由要雙電源供電,真是頭大了。
http://co.163.com/forum/content/221_388883_1.htm消防電氣 1. 在一級負荷的供電系統中,二路獨立供電的高壓單载?任一回路故障,其高壓側母聯開關應聯鎖投入,而絕大多數設計此開關均為手動。 請問,此條出于那個規范?2.大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。此條怎么理解?
本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 編輯 兩條一樣的生產線,用電負荷等級為二級,初步打算由上級的10KV配電所引兩路電源,經兩臺變壓器分別給一條生產線供電,兩段母線間設自動切換開關,當一回路出現故障時,另一回路保障100%的負荷供電。后來考慮如果這樣,兩臺變壓器正常情況下都是在不到50%的負載情況下工作,不是很經濟,不知道能不能在正常情況下由一臺變壓器帶兩條生產線的全部負荷,當該回路出線故障時,有母聯開關自動切換至由另一臺變壓器供電。希望各位前輩能幫解答解答,萬分感謝~~~
民規3.2.10 二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。當采用架空線時,可為一回路架空線供電;當采用電纜線路時,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷。 這里的兩回路指的是高壓兩回路還是低壓?比如說二級負荷,一路高壓進線,兩個變壓器各自出線到二級負荷設備能行?<
比如一個高層 消防負荷為一級負荷,變電所有兩臺變壓器供電,低壓側采用斷路器聯絡(luò ),平時斷開,消防負荷進線取自不母線,單一臺變壓器故障或停電時,母線斷路器合閘,這樣本來兩臺變壓器帶的負荷現在全部由一臺變壓器帶,這樣很可能過載,總斷路器要跳閘,那這樣不是一級負荷的第二電源也沒了,如果非消防負荷在變電所低壓側的斷路器都加欠壓保護器的話到是可以解決這個問題,大家怎么想的?
最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切, 現在問題來了,甲方只上了一臺變壓器,出現開關比較少,他想讓我取消一路,就是說二級負荷都由一路供電,上端用一路10KV,一路發電機供電,請問我從變電所出一個回路到末端,這個樣子滿足二級負荷要求嗎? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷。
最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切, 現在問題來了,甲方只上了一臺變壓器,出現開關比較少,他想讓我取消一路,就是說二級負荷都由一路供電,上端用一路10KV,一路發電機供電,請問我從變電所出一個回路到末端,這個樣子滿足二級負荷要求嗎? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷。我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html這個的討論 但是還是沒看到正確答案。新火規條文10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。新火規條文說明10.1.4 消防用電
電的負荷