狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 發電機帶全部負荷的設計

    兩個主系統圖,請大家、版主指教,對與不對,急用啊!

  • 請教:變壓器可負荷電機容量

    變壓器容量:8000KVA負載:10KV異步電動機,單臺,長期運行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起動電流為額定電流的4倍本變壓器二次側允許接入的單臺電動機最大功率為多少?

  • 請教短路計算的電機沖擊負荷問題

    《工業與民用建筑供配電手冊》P175求短路附近的三個并聯電機等效電流啟動倍數: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm為電機啟動倍數,Prm為電機功率分別為253、556、556kW,Kstm’為等效電流啟動倍數請問在公式中出現的0.79、0.9為什么值?在書中哪里能查到?謝謝!!!!

  • 繼續柴油發電機負荷問題。

    上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定。現在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了!!!

  • 怎樣判定電機是超負荷還是欠壓。向各位求助。

    怎樣判定電機是超負荷還是欠壓,一臺4KW電機進線2。5平方線。人工加重負荷時電壓到350左右。電機轉速快速下降接近堵轉。請教大家怎樣判定電機是超負荷還是欠壓謝謝。

  • 水泵電機軸功率與計算負荷

    我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!

  • 發電機過負荷原因分析及處理

    1.現象: 1)定子電流指示超過額定值 2)有、無功表指示超過額定值 2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。 3.處理方法: 1)系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。 2)系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常: A.減少無功,使定子電流降到額定值以內，但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。留

  • 發電機過負荷現象分析及處理

    1.現象:1) 定子電流指示超過額定值2) 有、無功表指示超過額定值2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。3.處理方法:1) 系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。2) 系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常:A. 減少無功,使定子電流降到額定值以內，但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。注意定子電流達到允許值所經過的時間,不允許超過規定值。B. 若減少無功不能滿足要求,則請示值長降低有功。C. 若AC勵磁調節器通道故障引起定子過負荷,應將AC調節器切至DC調節器運行。D. 加強對發電機端部、滑環和整流子的檢查。如有可能加強冷卻:降低發電機入口風溫,發電機、變壓器組增開油泵、風扇等。E. 過負荷運行時,應密切監視定子線圈,空冷器前后的冷、熱風溫度、機組振動擺度,不準超過允許值,并作

  • 請教關于直流電機的負荷計算

    工廠設備中有一部分軋鋼機械是直流電機,設備組配有整流裝置,這樣的工廠負荷怎樣計算?直流電機與整流裝置都有效率,整流裝置功率因數為0.8,效率為0.8。直流電機效率為0.9。請大師們指點,這里先謝謝了。

  • 電機問題!!!!!!!!~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 電機問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會(huì )出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 消防負荷電機要不要過載保護

    之前不管是自己做的還是參考別人的圖,消防泵都是有熱繼電器保護的,但是昨天在一本手冊上看到這樣一句話:“對于某些斷電后果比過載后果還要嚴重的電動機,如消防負荷的電動機,應該在過載情況下堅持工作,應不裝過載保護。”大家對這種說法有什么看法?

  • 200T橋機負荷試驗失敗,可能是電機.大家給看看

    有兩臺200T橋機今天做負荷試驗,起身電機是37KW,變頻器是G7.剛做到50%負荷(100T)就不行了,能吊離地面.空中停車后再起就不行.不升反降.后來又試吊了75%(150T),從地面也能起起來,但空中停車后再起飛車了(落了下來),兩臺的情況是一樣的,是什么原因.請大家給分析一下.

  • 柴油發電機帶負荷電壓升高。。。

    用50的油機 油機帶調壓裝置 負荷最大的電流為20A 平均電流也就7個左右 帶的電機 及電機的控制系統。開著油機時為50赫茲 400v 一合閘電壓升為430v 求高手賜教原因。。。。。。。。。。

  • 負荷計算表中,變頻電機怎么處理?

    按什么方法算?需求系數法可以嗎?還是別的方法?老需求系數法表格里,有電機,但是我們高科技的變頻電機,可以用這個表嗎?對于供電系統來說,面對的是變頻器,而不是變頻器本身且變頻器本身還經常實現變頻調速,使得變頻電機以較低負荷功率工作變得很常見如果正規設計,選好的變頻器,配了輸入電抗,變頻器內有直流濾波器,那么,變頻器的功率因數最低0.9,好的可以做到0.95,跟老表格里是兩個概念。負荷計算表中,變頻電機以什么形式出現?列條目是變頻器還是電動機?

  • 柴油發電機作為一級負荷的第二電源

    實現不了兩路市政供電,第二電源選用柴油發電機組柴油發電機的容量怎么確定?如果所有的消防負荷加起來將近1300kW,是不是有點大啊。實際柴油發電機帶不了這么多,當市政停電時作為應急電源,應該帶哪些負荷?消防電梯,應急照明還有哪些負荷?

  • 請教45KW變頻器能接55KW電機(水泵負荷)嗎?

    各位大師,我現在做一個工程,由于設備到貨的問題,變頻器和電機不匹配,45KW變頻器接55KW電機(水泵負荷),水量等已經計算過,只需要45KW的電機就可以了,但是工期問題,現在還設備來不及,能不能用45KW變頻器接55KW電機?比如我將頻率設定在30HZ?

  • 二級負荷備用電源能用發電機嗎?

    一車間負荷等級為二級,應有備用電源。由于我們公司所在地方比較偏,不可能再接一回路10KV電源,因此打算采用柴油發電機作為備用電源。車間配630KVA變壓器,停電可能造成有毒氣體泄露。請問大家是否可以采用發電機,應配多大發電機?

  • 請教!氣油發電機負荷超高,電壓越高?

    停電時,我單位用氣油發電機發電。由于其說明功率僅10KVA,開始只帶20臺電腦,后來由于工作忙,帶了40臺電腦和打印等。此時發現,帶少量負荷或空載時,輸出電壓為220V,負荷大時,電壓上升至240V。為什么不是負荷大而電壓降呢?請各位指教。

點擊加載更多

電機負荷

電機負荷專題,為您提供電機負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機負荷 相關的專業交流討論,更多電機負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

穿消防靴

發電負荷

五月丁香五月停停| 新久久久久久| 九九AV电影社区激情在线| 欧美一区二区三区天| 午夜天天堂18啪啪av| 午夜男人天堂| 亚洲色五月婷婷| 毛片影视| 免费A级毛片在线播放不收费| 人妻人公侵犯人妻| 日韩国产欧美中文字幕| 人妻av无码一区二区三区| 激情的夜夜摸影院| 久久久久亚洲AV无码A| 亚洲AV大乳天堂在线观看| 亚洲AⅤ无码一区二区三区性入口| 人人色在线视频播放| 久久精品电影| 免费v片在线观看| 一曲中文字幕在线| 法库县| av大香蕉| 久久人妻少妇嫩草AV蜜桃| 国产精品久久久久久久久久A13| 天堂影视| 国产欧美日韩分类| 什么导航最好用最准确| vpswindows另类极品| 久久久久久久久国产| 精品一级亚洲视频网站| 你懂得视频网站| 久久久久久国产精品免费免费| 黄色九九影院| 亚洲愉拍99热成人精品| 亚洲影音| 超鹏在97国语电影| 夜夜cao天天日| 九九视频在线| 欧美啪啪一区| 日韩色网络| chiansea老熟老妇2乱 |