一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,現要重新估算負荷容量。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力、照明、消防、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少?謝謝了!
筒式水導瓦在安裝中需要調節水平,理論上是用水平儀每個點做3角測量,在低點部分墊銅片,可是3角是怎么測量啊,測量結果是怎么確定呢?求教下各位師傅,最好能把測量的草圖發上來~SOS
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
工程測量 工程測量指在工程建設勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作。按工作順序和性質分為:勘測設計階段的控制測量和地形測量;施工階段的施工測量和設備安裝測量;管理階段的變形觀測和維修養護測量。按工程建設的對象分為:建筑、水利、鐵路、公路、橋梁、隧道、礦山、城市和國防等工程測量。工程測量學 研究工程建設在勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作的學科。主要內容有:工程控制網建立,地形測繪,施工放樣,設備安裝測量,竣工測量,變形觀測和維修養護測量的理論、技術與方法。工程控制網 為工程建設布設的測量控制網。按用途分為測圖控制網、施工控制網和變形觀測控制網。按內容分為平面控制網和高程控制網,前者常采用三角網、導線網、量邊網和邊角網等形式;后者常采用水準網形式。與國家控制網相比較,工程控制網的控制面積較小、邊長較短、絕對誤差較小、且大多是獨立網和采用獨立的坐標系統。工業攝影測量 非地形攝影測量的一
精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?
辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,哪位朋友有這方面的資料傳點上來啊!誰知道沿程阻力計算公式?請賜教!
車間內墻體和頂全部為50厚EPS雙彩保溫板,車間內吊頂高度為3米。以下為車間內各需降溫房間的參數:一、車間部分參數1、 需空氣凈化降溫至20度車間:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的為車間新風量為16000立方米/小時;250㎡的車間新風量為12500立方米/小時。2、 以上兩個車間每個車間內有一個表面積在40㎡表面溫度在80度的連續運行設備。現在的車間配有一臺組合式新風機組,機組風量為12500立方米/小時;冷量為125KW;風壓為900pa;電機功率為7.5KW。二、物料降溫參數其中設備內溶液量為7.5立方米/臺的設備有11臺+5.5立方米/臺的設備2臺=93.5立方設備內的溶液為麥芽糖醇,該溶液密度為1430KG/立方米,物料的溫度要求從40度降到20度,降溫幅度每小時只能降1~2度其中設備同時使用率為35%(35立方)麥芽糖的比熱容沒有查到其它的數據甲方沒有提供。
我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡(luò )開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過。可是圖紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都over了啊)~直流屏為什么單獨設置所用變啊?以上問題希望大家賜教啊!!!謝謝了!!!
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,2500平方,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組。新風量按30m3/h,一、二層大堂按200人計算,使用6000m3/h的新風機組,三、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷。謝謝指教!!
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
有關港航工程測量的論文還是老話 重復的請斑竹刪除。
負荷測量
負荷測量專題,為您提供負荷測量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷測量 相關的專業交流討論,更多負荷測量相關內容請訪問