集體宿舍樓首層功能為廚房和餐廳,請問消防管能否在廚房和餐廳頂吊裝?是否需考慮管子外壁會(huì )產生冷凝水而產生污染?廚房油污氣體對管子及消防系統是否會(huì )有影響?什么影響?(消防系統和生活系統分開)
現有一地產項目,地塊原為一魚池,抽干水后挖掉底部淤泥后,換填磚渣,現在要在磚渣上埋波紋管,想請教一下如何處理才能保證將來管道不因為基礎下沉而斷裂?謝謝了
我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?
做了一個工廠職工的浴室,浴室熱水由50米遠的鍋爐房提供。我想問下大家從鍋爐房供浴室熱水這段室外管道(焊接鋼管),如何敷設可不可以不做保溫直接埋在地面以下?還是做保溫,然后敷設在管溝中?還是用那種聚氨酯直埋管?大家遇到這種情況一般如何處理呢?:call:
PPR暖管道室外埋地敷設可行嗎?由于膨脹系數比較大相比于無縫鋼管使用年限大約有多久?現在有在室外用PPR作為暖主管道的嗎
在直埋熱力管道敷設過程中,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
今天幫別人審個私人設計(私人設計在我們院出圖),采暖系統屬上供下回單管垂直連接,在供水管上缺少坡度及坡向,打電話問其本人標注坡度及坡向,但是她解釋采暖管道無坡度敷設,她做了十多年一直都是這么做的,審圖事物所審圖的時候也未提出過,但是我查〈暖規〉上說采暖管道宜設0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,請問誰做過無坡敷設的采暖管道? 排氣又是怎么排的? 不會(huì )是用很多排氣閥吧? 請有經驗的同僚告知這樣是否可行?
室內采用散熱器采暖,管道要求暗敷,規范上規定4.9.5第五條規定熱計量系統采用暗埋管道不應有接頭,并且暗埋管道外宜加塑料套管,對此條規定有兩個問題請各位指教:1.暗埋敷設不能有接頭,這樣的話就不能采用鋼管了,只能采用塑料管材是吧,還有別的管材嗎?2.既然是塑料管,為什么還要外加塑料套管(原話是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸虧是宜不是應謝謝
國標規定電纜與熱力管道溝交叉敷設距離為0.5米 電纜穿管時應不小于百分之50 (也就是0.25米)現有熱力管道在廊道內敷設,位置為廊道的最高處,距廊道底約1.5米。現要有10KV高壓電纜從廊道底部穿管橫穿,準備在管的外圍加一層保護水泥板,從而即起隔離隔熱作用,又等于把廊道的底板上移。問題 : 1、有熱力管溝的廊道是否算是熱力管溝。 2、以上辦法是否可行,是否應該算是在管溝以外。
一般多層和小高層住宅采用集中抄表,那么給水管在兩個衛生間之間的部分怎么敷設呢?穿客廳的部分呢?熱水管的敷設與給水管有什么不同?還有,有一個復式的,一二層為一戶,我把二層衛生間的給水橫干管敷設在一層梁底,就是沿著一層頂到達二層衛生間后再伸到二層接入衛生間,可以嗎?
請問哪位前輩,能幫助解答.(上海93定額)我想問一下,在管道穿越公路(埋地1.5米深)的管道敷設如何套用定額.其涉及的混凝土路面機械開挖及修復.如何套用定額.感謝萬分!
熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦
呼市乙云專業水電改造公司為您提供1、管道嵌墻暗敷時,宜配合土建預留凹槽,其尺寸設計無規定時,嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為De十20mm,寬度為干De+40~60mm。凹悄表面必須平整,不得有尖角等突出物,管道試壓合格后,墻槽用M7.5級水泥砂漿填補密實。 2、管道暗敷在地坪面層內,應按設計圖紙位置進行。如現場施了有更改,應有圖示記錄。 3、管道安裝時,不得有軸向扭曲,穿墻或樓板時,不宜強制校正。給水聚丙烯管與其它金屬管道平行敷設時應有一定的保護距離,凈距離下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金屬管道的內側。 4、室內明裝管道,宜在土建粉飾完畢后進行,安裝前應配合土建正確預留孔洞或頂理套管。 5、管道穿越樓板時,應設置鋼套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面時,應采取嚴格的防水措施。穿
這是我們工地現場安裝的經過兩棟樓之間的沉降縫,
旋轉補償器失穩(照片1)固定支架推倒(照片2)滑動支架安裝余量不夠,掉架(照片3)呵呵,應引起重視。
長距離管道內電纜敷設工藝
污水管道埋深較深,土質上層為雜填土,下層為淤泥質粉質粘土,管道標高在下層中,對于這種土質要這么處理? 開挖溝槽是要大開挖還是鋼板樁支護,埋深最深大概在8m左右?
表3.1.2 直埋敷設管道最小覆土深度 管 徑(mm) 50~125
我想學習一下怎樣敷設管道,室外的和室內.比如說有什么規定,之間的間距是多少?用什么材料保溫,等等.請問要看那一本書啊?謝謝大家!
管道的布置1、布置形式室內給水系統按照水平干管的敷設位置,可有以下幾種形式:(1)下行上給式。這類布置是水平干管敷設在首層管溝內或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷設在地下室天花板下。水是自下向上供給。這類布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接給水系統。采用明裝時便于安裝和檢修。(2)上行下給式。水平干管敷設在頂層天花板下或吊頂層內,從上向下供水。多用于多層建筑或高有水箱的給水系統。(3)環狀式。水平干管或配水立管互相邊通成環狀。如大型公共建筑、高層建筑和工藝要求不間斷供水的車間常采用這種方式。(4)中分式。水平干管敷設在中間設備層內