請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用
求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別啊?俺沒到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。
800截面的電纜,外徑100mm左右,采用排管敷設,敷設長度約460m。請問余量如何敷設更好,如果設在工作井內,工作井好像有些大?
在畫總圖時,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:1.由于受現場其它管線的影響,電纜排管工作人孔井除直線井外,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,不知有何合理解決方案。2.關于人孔井內排水問題。按民規要求,人孔井內需設集水坑,但不知采取何種方法集中排水。3.人孔井間距按規范要求為150m,而圖集是50m。不知以哪一種為準,還是有其它規定。4.是否還有其它圖集可參考,除了標準井之外,是否可以自己設計井的形狀與大小。5.此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項。懇請有過這方面設計經驗的同仁不吝賜教。
有一個廠區的外線,強電電纜大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷設可現在有一個問題,就是弱電也是穿管敷設的那么強電管與弱電管能排在一直嗎?是否應隔開一定的距離?請大家幫忙解答一下,謝謝!!!!!
最近查看規范,發現國家規范《電力工程電纜設計規范》時發現,書中并沒有列出排管敷設時的電纜載流量校正系數,只是在條文說明中帶了一句--參考原蘇聯和日本的一本設計規范,但并無列出該規范。這是為何,在現在的住宅小區,電纜已經大量采用排管敷設方式,覺得很有必要列出該數據,讓大家設計時也做到有理有據!那位能提供一些信息!
各位大俠,請問在電纜排管敷設時,根據電纜的大小選擇排管,是不是比電纜外徑大即可,還是有什么規定?比如要比電纜外徑大多少?
直埋、穿管、排管、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么?
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
1.電纜溝兩側通長敷設扁鋼,還要每隔20米跨接一次,用鍍鋅扁鋼做接地極,做起來看著挺累,到底為什么要這樣做呢?2.見到電力局的圖紙,電纜排管,穿PVC-C管,還通長敷設扁鋼,在人井處設接地極,這么做又有無必要呢? 望高人指點。
在有人操作的地方必須作安全接地。電纜溝應作,每隔20米(我做的為100m)跨接一次,這是電纜溝左右側的等電位聯結線,避免電壓差造成的電擊事故。電纜排管無人操作,可以不做,不會(huì )出現安全事故。但其電力井必須做,只要每個井達到接地電阻值就行了。
兩張典型的剖面圖,那張更妥當?A.開挖面小,散熱稍好,抗挖、抗壓性能好;太深,不容易檢修,且存在與電纜井深度不匹配的問題;B.挖深較淺,施工方便,不易干擾地下管網;但開挖面太大,對現場占地面積要求較高;好像曾看到過一個帖子,有人講,排管敷設,管陣長方形排布時,橫向長度跟縱向深度有一個比例關系。忘記是大于1還是于1了;
免費分享 覺得好就給個好評。
圖紙簡介: 本土為10kV電纜敷設施工圖,包括路燈分接箱基礎圖,電纜溝斷面圖,電纜井內管道做法示意圖,井蓋預制加工圖等,內容很齊全。 投稿網友: gan_123456 上傳時間: 2014-05-20
穿管敷設是不是直埋敷設的一種??排管敷設是多根保護管,穿管敷設只有一根?那什么時候需要我們用穿管敷設,什么時候就需要排管呢? 看電纜根數?穿管敷設是在外力較大的時候,不能采用直埋的時候才用的??為什么我找不到關于穿管敷設的描述?都只有排管敷設和直埋敷設?在什么書上有呢?
看到有的圖紙有的是沿線12的圓鋼,10的圓鋼,25×4的扁鋼。具體是套用了那個規范,怎么計算的那?大家通常都用的哪個規格?
如果需要的話,比如6根玻璃鋼排管,分兩排,每排3根,包封時要占多寬的地方呢?玻璃鋼排管較PVC管的價格怎么樣呢?玻璃鋼排管的標準型號有哪些啊?
排管敷設
排管敷設專題,為您提供排管敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排管敷設 相關的專業交流討論,更多排管敷設相關內容請訪問