有一用戶說把蝦放在冷庫中速凍,不要冷風機而用排管,請教各位此法是否可行。 冷庫2米*2米*3米,用10匹比澤爾,凍蝦1-2噸,進貨10度,8小時后出,蝦溫度-15度。如果用冷風機凍蝦,只要將蝦放在水中,可以吧
集冷庫負荷、風機、排管、儲藏量、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767
5匹半封機組,在冷凝溫度40度,蒸發溫度-25度時,它的制冷量約為6000W。根據A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38鋼管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,請問計算正確嗎?
一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com
一般說來,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,占用空間少,貨物干耗少等特點。儲存水果、蔬菜等產品時,使用冷風機會(huì )使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,制冷均勻,制冷劑用量少,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會(huì )選用排管。也冷風機相比,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改。
一般氟冷卻排管安裝用于小型冷庫安裝,如果需建造小型保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,用人工或借葫蘆按施工圖紙來吊裝。吊裝后校證水平度即可固定于預埋掉點、支架上。那么冷庫氟冷卻排管安裝標準有哪些,下面就來具體介紹下。 1、氟冷卻排管一般采用紫銅管,按施工圖紙制作成蛇形盤管,每一通路最長不宜超過50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,應購置對應的直通、三通、四通異徑銅管箍。 氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝) 2、排污、試壓、撿漏和真空試驗。 3、氟冷卻排管(或稱氟冷卻蛇形盤管)采用氮氣進行排污、試壓、檢漏,檢漏可先用肥皂水方法進行粗查補焊,在灌入少量氟利昂,并升
本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!
我現在有一個低溫冷庫,長12米,寬是5米,高是3米,想用38無縫鋼管,有哪位專家能幫我計算一下得需要多少米的鋼管?在這謝謝了,我急用
冷庫排管長度\大小直接影響制冷效果,有的講5匹機用150-200米左右的排管就可以了.但50米的差距,也許有些大.,請問是否有一個科學的計算公式呢!請指教!!
不知道回復中怎么添加附件。。在網上找的,正好前幾天也用來著,請參考~
兩臺并聯螺桿機。對4個庫制冷。3個庫制冷效果正常。有一個庫大量排管不結霜。表壓力高壓1.0.低壓0.03,壓縮機吸氣端結霜正常。請問大神們是什么原因。3個庫溫度零下20.另一個庫零下14度。溫度就下不來了
冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。長期以來地應用于低溫冷藏庫中,制冷劑在冷卻排管內流動并蒸發,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。 氟冷卻排管的優點是結構簡單,便于制作,對庫房內貯存的非包裝食品造成的干耗較少。氟冷卻排管安裝一般用于小型冷庫安裝,如需建造小型果蔬保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,容易用人工按施工圖紙進行安裝。安裝后校證水平度可固定于預埋掉點、支架上。 (1)氟冷卻排管一般采用紫銅管及黃銅管,按施工圖紙制作成蛇形盤管,一通路長度不宜大于50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,應購置對應的直通、三通、四通異徑銅管箍。 氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝)
冷庫選擇冷風機好還是排管好,發現好多朋友都很茫然,有的把冷風機和風冷機組混為一談了,有的就是不知道怎么選擇,究竟冷庫選擇冷風機還是排管好呢?今天我們一起來看一下。 ??一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 ??低溫冷庫或者超低溫冷庫,制冷百科建議用排管,市場上做低溫冷庫,采用排管做外機的很多。從長遠角度考慮,使用排管,冷庫內制冷量均勻,節能省電,但是也有一定的缺點,價格比較高,相對于冷風機來說安裝不方便。 ??一般零下18度或零下25度的低溫冷庫,使用冷風機是完全可以的,不用擔心結霜的問題,但是如果是超低溫冷庫,還是建議用排管。當然這也跟冷庫業主的預算有緊密聯系。 ??冷庫選擇冷風機還是排管從以下幾點來看 ??一、從制冷效果來看: ??排管的冷卻效果比之冷風機要稍好一些,排管導熱導冷比較快,尤其以鋁排稱最
冷庫降溫困難,蒸發器冷卻排管結霜不勻或不結霜,可能是有以下幾個方面造成的:
谷輪ZB-KQE系列的壓縮機很多人都用在-18度以及更低溫的鋁排管冷庫。但是我上次聽廠家技術員說,這種壓縮機不能用在排管蒸發上,原因是壓縮要得到足夠的回氣降溫低壓壓力必須保持在1.2KG 低壓這個壓力值,壓縮機易燒壞。希望老師們淡淡你們的高見
低溫庫選擇水冷空調好還是排管好,原來好多朋友們都很茫然,有的把水冷空調和中冷汽輪機組劃等號了,有的就是知道怎么會(huì )選擇,究竟冷庫會(huì )選擇水冷空調還是排管好呢? 一般做高溫加熱庫,我們都不建議用冷風機,安裝簡便,如果是大型冷庫,恒溫庫外高較高時,內機設計方式排管的話,安裝非常不方便,有一定的存在安全隱患。負壓風機拆卸組裝方便,在超高溫庫中比較適用情況。 低溫冷庫或者超速凍庫,不建議用排管,整個市場上做低溫冷庫,設計方式排管做外機的很多。從長遠角度分析需要考慮,不使用排管,冷風庫內匹數均勻,節能省電,但是也有一定的優點,價格比較高,要比負壓風機來說部分安裝很方便。 一般零下18度或零下25度的低溫冷庫,使用制冷設備是完全也能的,不用怕霜層的其他問題,但是如果是超低溫冷庫,還是強烈建議用排管。當然這也跟低溫庫業主的超出預算有緊密相聯。 保鮮庫選擇中水冷空調還是排管從以下幾點來看
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
請教高手:現有一大型冷庫(120MX80M),采用排架結構輕鋼頂,氨制冷,排管蒸發器。考慮到輕鋼頂的變形大,如果采用普通吊點排管由于鋼構的變形必定會(huì )造成氨管開裂氨泄露的事故。不知各位大俠如何處理,謝謝!(建筑形式已定,冷庫層高18米,庫溫-20),請各位指教!