論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
有哪位大蝦能說明一下絕緣礦物電纜的工作溫度和敷設方式?關于敷設方式我是這么理解的,如果沿橋架敷設應該加隔板。但是一般情況為了保證橋架的填充率,特別在槽式線槽內,空間有限,而且填充率為20%,所以一般都單獨敷設。
現在地下室和主樓都有BTTZ電纜敷設,橋架也沒有明確標示。想請教下,BTTZ電纜橋架的選型是不是跟耐火電纜選型一樣,根據截面積來選擇橋架 ,還是要注意些什么?另求BTTZ各型號電纜的直徑。
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,其金屬護套會(huì )不會(huì )有渦流之類的問題呢?如果有,是如果解決這個問題?如果沒有,又是因為什么?
礦物絕緣電纜的產品概況
遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊?大家平時設計的時候都是怎么選的啊?2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種啊?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作?
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,新材料、新工藝層出不窮,沒辦法,活到老學到老吧。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,導體通過電流會(huì )產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,因為單根導線通電后形成的磁場會(huì )在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,比如變壓器、互感器等等,但是近年來新推出的、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 870 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布行業標準《礦物絕緣電纜敷設技術規程》的公告 現批準《礦物絕緣電纜敷設技術規程》為行業標準,編號為JGJ232-2011,自2011年10月1日起實施。其中,第3.1.7、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.10.1條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規程由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 二○一一年一月七日
09D101-6 礦物質絕緣電纜敷設,有用到的可以下載.
1 礦物絕緣電纜的使用范圍(1)關于什么場所或設備使用礦物絕緣電纜,主要參照《建筑防火設計規范》GB50016-2014第10.1.10第3條:“消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井、溝內;確有困難需敷設在同一電纜井、溝內時,應分別布置在電纜井、溝的兩側,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜”;《住宅建筑電氣設計規范
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,表9-81),三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式)。根據公式,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關。我用公式核對了表9-78,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢?是套用公式錯誤?望高手指點迷津!
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.
礦物絕緣電纜大多都是單芯的,然后外面有一層銅護套,但是我的問題就出在這個銅護套上了:都說單芯電纜不能穿金屬管保護,是為了防止產生渦流,那么單芯的礦物絕緣電纜,本身就相當于穿著一根銅管啊!這又怎么解釋呢?
任何產品都有優點和缺點,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此!接下來一起看看它有何優缺點吧!
按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,是否我有那些地方理解錯誤了呢?請高手指點!!
低壓礦物絕緣電纜目前標注的方式繁多,各設計院的表達各有千秋,同時廠家品類繁多,叫法也各有一套,使得廣大設計師難以捉摸。
JGJ232-2011 礦物絕緣電纜敷設技術規程
現在設計一個地下室,地下室上部有2棟18層的住宅,按照新防火規范,電井內的消防電纜應采用礦物絕緣電纜(只有一個電井),現在遇到下列的問題:1、消防電纜全部采用礦物絕緣電纜,和普通電纜同橋架敷設,中間加隔板,這樣投資較高。2、進電井的消防電纜采用礦物絕緣電纜,其余消防電纜采用耐火電纜,由于地下室層高較低,設置一個消防橋架和一個普通橋架不合適,現打算安裝一個橋架把所有電纜敷設在一起,中間加隔板,但是施工不方便。 想問問大家,怎么處理這個問題?那個方案可行。
礦物絕緣電纜敷設
礦物絕緣電纜敷設專題,為您提供礦物絕緣電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與礦物絕緣電纜敷設 相關的專業交流討論,更多礦物絕緣電纜敷設相關內容請訪問