本人有幸參與到某110KV工程中,目前該工程已經完成架空線土建基礎施工,選部分照片與諸位共享.系列噢!還望多多指教.定樁
某35kV架空線影響新建某城際鐵路的架梁施工,因此對35kV某線16#-17#塔桿進行升高,該處鐵路歷程為既有某線下行線K1155+500,新建某城際鐵路與既有某線在該處平行,間距在20多米。在升高作業的同時要跨越既有某線影響既有某線的運營,在升高作業的同時減少對某線的運行產生影響,在既有某線兩側搭設跨越架。
各位大俠,求助下高壓架空線路,施工的時候是一整個線路都一個線,中間有接駁嗎?還是說為了施工方便,每一段距離接駁一下?那距離大概是多遠,各位大俠幫幫忙啦,謝謝了!
一、架空線路基本組成和設計的基本要求 1.架空線路的基本組成。用絕緣子將輸電導線固定在直立于地面的桿塔上以傳輸電能的輸電線路,它由導線、架空地線、絕緣子串、桿塔、接地裝置等組成。導線由導電良好的金屬制成,有足夠粗的截面(以保持適當的通流密度)和較大曲率半徑(以減小電暈放電);架空地線(又稱避雷線)設置于輸電導線的上方,用于保護線路免遭雷擊,重要的輸電線路通常用兩根架空地線。絕緣子串由單個懸式(或棒式)絕緣子串接而成,需滿足絕緣強度和機械強度的要求,每串絕緣子個數由輸電電壓等級決定;桿塔多由鋼材或鋼筋混凝土制成,是架空輸電線路的主要支撐結構;超高壓輸電則多采用分裂導線。 2.架空線路設計要求。架空輸電線路在設計時要考慮它受到的氣溫變化、強風暴侵襲、雷閃、雨淋、結冰、洪水、濕霧等各種自然條件的影響,還要考慮電磁環境干擾問題。架空輸電線路所經路徑還要有足夠的地面寬度和凈空走廊。(1)tt系統供電時,其相序排列:面向負荷從左向右為l1、l2、l3;(2)tn-s系統或tn-c-s系統供電時,和保護零線在同一橫擔架設時的相序排列:面向負荷從左至右為l1、n、
我公司最近要對家屬區架空線路進行改造,公司讓我做技術監理,但以前沒有做過。線路是由兩部分組成,一部分帶有高壓,另一部分是低壓給家屬區供電。現不知應該在施工中應注意那些項目。請各位同仁指教一二。謝謝了!!!!
圖紙簡介: 本圖紙為內蒙10kV架空線路施工圖,一共6個工程,圖紙內容包括:斷路器支架圖,10kv分歧斷路器組裝圖,Z(190)-12m直線桿及配件組裝圖,線路平面圖等等。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06
關鍵詞:10KV架空線 安全措施 新建10KV架空線路總亙長3750米,其中雙回1442米,單回866米;新建10KV電纜線路總亙長4587米,其中雙回1875米,單回837米。架空線路采用185絕緣線8900米,120絕緣線2600米;電纜線路采用YJV22—3×240型電纜470米,YJV22—3×120型電纜2070米,YJV22—3×70型電纜1150米,YJV22—3×50型電纜900米,直埋敷設。新立12米水泥桿45根,新安裝315KVA變壓器1臺,500KVA×2箱變一座,柱上真空斷路器4臺,電纜分支箱2臺,更換630KVA變壓器3臺。
D型施工便梁架空線路施工技術
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
小弟最近接觸一個工程,主要是一個場地的外網全部采用架空線路,從變電所引出YJV22電纜至架空線路上,由于是在廣東雷州,多雷,多臺風,除了注意防雷、基礎等之外還要注意那些方面?謝謝大家。這個是設計院發給的圖紙,其中的一個主要的部分,請幫我看看,謝謝。
求助各位大哥 我想從事輸電線路設計工作 想求一份 架空線設計的視頻講座 郵箱anwenn@163.com 我可以掏錢買 謝謝了![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-7 22:51 編輯 ]
6kV架空線被車輛碰短路了
請教架空線路落地用什么開關好,聽人說用跌落式開關,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,最近做的一個設計要補充這個圖,謝謝了
1、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,而且線間距離較小,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,發現上述問題,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導線上拋擲金屬物體,也會(huì )引起導線的相間短路,甚至斷線。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會(huì )引起線路短路或斷線事故。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會(huì )使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
架空線,直線分歧桿出來的分支線,截面可以減小嗎? 如果裝個熔斷器可以減小截面,那是在分歧桿上裝還是在分出來的第一個桿上裝?
希望能幫助到大家
架空線施工
架空線施工專題,為您提供架空線施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線施工 相關的專業交流討論,更多架空線施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量