請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教。
1、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,焊接鋼管、pvc管、金屬線槽、塑料線槽等等。。。 a、如何選用敷設方式,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,疑問有下: a、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線、等電位引下線連上去? b、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,我想了解一下。最后,感謝回復的大神們!!!thx~~~:kiss:
我對導線敷設方式和部位方式的標注有些模糊,如SC表示焊接鋼管敷設,DG表示表示穿電線管敷設。還有其他的我在圖上看不懂各字母表示什么意思??誰能提供相關的資料給我啊??謝謝
BIM軟件小技巧: Revit MEP導線敷設方式表示以下是收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 FC-沿地板暗敷
導線敷設方式的標注新舊代號對照表
請問誰有最新的導線敷設方式和敷設部位的文字代號?比如:VV-3*95+1*50-S100 CT CE WE 后面的S100 CT CE WE 分別是什么意思?ZR-KVV-5%1.5-G20 WE CT 前面的ZR 是什么意思? WE CT 與上面的位置相反,又代表什么?最好能提供最新的導線敷設方式和敷設部位的文字代號給我,謝謝!
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
知識點:明配線管應設管卡固定
BIM實用技巧:Revit MEP導線敷設方式表示以下是收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 FC-沿地板暗敷
敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 、排管敷設 、架空敷設 、水底電纜的敷設。電纜敷設圖片
電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周噃境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境特點、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定。
直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用? 直埋敷設,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1、如果不會(huì )受到大的沖擊,直接敷設是可以的。 2、如果可能受到一些比較大的沖擊,但強度可以控制在一定范圍,可以考慮鎧裝直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保護套管了,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,節省材料和人工, 缺點:維護不便,如果要維護,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,或能接受這種維護方式的地方。直埋時一般是需要墊黃沙的。
別墅工程,設計圖紙配管為SC管,TC管,甲方清單要求這兩種管材為鍍鋅管,TC為薄壁不銹鋼管,請教大神,TC是否可以采用JDG管,有沒有圖集或者規范支持,SC管采用鍍鋅管,實在是不明白,如圖所示,請教大神,
各位大蝦,本人有個問題:冷凍水干管應該選擇直埋敷設好還是選擇地溝敷設好呢???因為建筑外觀不允許,所以只能兩者中采取一種。如果直埋敷設,那么水管或者水管保溫層壞了的話很檢修。如果地溝敷設的話,那這個地溝需做多深呢?
70多米長的走廊(吊頂),照明、插座、空調一共大約150根線,難道都穿管敷設嗎?我用的是金屬橋架,我們單位的以為老工程師說,民規上規定了,如果用線槽的話不能超過30根,如果用橋架的話,只能敷設電纜,不能是電線,因為橋架本身就叫“電纜橋架”。 請問各位,象這種情況 你們是怎么做的呀?
那位大俠好心,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些。謝謝!小弟我最近去工地實習,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思?
請教各位老師,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,還是按敷設在墻壁中驗算電流,或者還是按其他某種敷設方式驗算的。求指導,謝謝各位。
本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 編輯 田徑場(操場)排水,敷設盲管方式。以及各節點做法。附件轉到資料中心了。
導線敷設方式
導線敷設方式專題,為您提供導線敷設方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與導線敷設方式 相關的專業交流討論,更多導線敷設方式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量