我是菜鳥,想問問,400對的電話電纜,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,施工費得多少錢?大家幫忙了,最好來些圖
收錄于話題 電纜橋架施工工藝控制標準
硬質阻燃塑料管(PVC)明敷設施工工藝硬質阻燃型塑料管(PVC)暗敷設施工工藝鋼管敷設施工工藝硬母線安裝施工工藝塑料線槽配線安裝施工工藝管內穿線絕緣導線安裝施工工藝封閉插接母線安裝施工工藝電纜敷設施工工藝
QB-CNCEC J060401-2004橋架內電纜敷設施工工藝標準(doc)
高壓充油電纜施工工藝規程
110kV電纜的穿管敷設施工工法
【電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程施工工藝標準】內附“電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程檢驗批質量驗收記錄表”
某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備。
知識點:風電場電纜溝
一、線槽橋架安裝工藝要點
大家學習:lol
發一份電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設工程施工工藝標準(J607-2004)希望有用得著的
一、總則 1.工程概況: **設計院研發基地辦公樓是一座框架剪力墻結構的公用建筑,安裝工程電氣電纜大部分采用交聯電纜進行施工。在施工過程中,電纜頭的制作采用了熱縮電纜頭的施工技術,16mm2-185mm2的電纜頭制作有215余個,大大提高了工程質量。 2.適用范圍: 本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程1(10)kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜熱縮接頭制作。 二、 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所用設備及材料要符合電壓等級及設計要求,并有產品合格證明。 2.1.2 主要材料:絕緣三叉手套、絕緣管、應力管、編織銅線、填充膠、密封膠帶、密封管、相色管、防雨裙。輔助材料:接線端子、焊錫、清潔劑、砂布、白布、汽油、焊油。 2.2 主要機具: 噴燈、壓接鉗、鋼卷尺、鋼鋸、電烙鐵、電工刀、克絲鉗、改錐、大瓷盤。 2.3作業條件: 2.3.1 有較寬敞的操作場地,施工現場干凈,并備有220V交流電源。 2.3.2 作業場所環
工藝標準 (1) 根據相關部門批準的路徑圖,對基坑中心位置及外輪廓進行定位、放樣。 (2) 基坑底部施工面寬度為排管橫斷面設計寬度并兩邊各加500mm,便于支模及設置基坑支護等工作。 (3) 在場地條件、地質條件允許的情況下,可采用1:1系數放坡開挖;也可根據排管埋深及地質條件作相應調整,但必須保證放坡開挖時基坑側部土體的穩定及施工的安全。 (4)基坑開挖不應對電纜溝埋深下的地基產生擾動。 (5) 若因為客觀條件限制無法放坡開挖時,應在基坑開挖前及過程中根據相關規程、規范要求,設置基坑的圍護或支護措施。一般情況下,開挖深度小于3m的溝槽可采用橫列板支護;開挖深度不小于3m且不大于5m的溝槽宜采用鋼板樁支護。 (6) 溝槽邊沿1.5m范圍內嚴禁堆放土、設備或材料等,1.5m以外的堆載高度不應大于1m。 設計要點 (1)根據基坑深度、地質情況和周噃境說明應采取適當的開挖方式。 (2)有地下水時應說明采