我是菜鳥,想問問,400對的電話電纜,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,施工費得多少錢?大家幫忙了,最好來些圖
110kV電纜的穿管敷設施工工法
某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備。
大家學習:lol
全廠照明及電纜敷設施工技術要點1、金屬導管選用原則:總的原則應遵循設計要求選用,當設計無具體要求是,金屬導管敷設于潮濕場所或直埋地下時,應選用厚壁鋼管。敷設于干燥場所時宜選用薄壁鋼管,如KBG或JDG。地下部分優先選用水煤氣管。2、保護管的安裝金屬導管的防腐要求和方法:金屬導管在砌體內敷設時,管內外壁均應刷防銹漆;敷設在混凝土中時,管內壁應刷防銹漆;直埋在土層中時,管內壁刷防銹漆,管外壁應涂兩道瀝青;敷設在焦渣墊層時,管內壁刷防銹漆,管外壁用水泥砂漿全面保護。鍍鋅金屬導管鋅層脫落、銹蝕和過火焊接處,按敷設場所做相應處理。金屬導管的內壁刷防銹漆,可以用鋼絲拉動蘸滿漆液的棉絲,反復拉動幾次,是漆均勻粘在管壁上,還可以將管端一頭抬高,將防銹漆灌入,另一端用容器接住。3、金屬導管的質量要求;進入施工現場的金屬導管應有產品合格證和試驗報告,經過進場外觀觀測和測量管徑、管壁均合格后方可使用。外觀的質量要求:不應有裂縫和折扁,管內壁焊縫均勻,無鐵屑或毛刺,管內外無嚴重銹蝕現象。鍍鋅金屬管的鋅層應均勻,無銹蝕現象。4、金屬
橋長252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300電纜,準備電纜設過橋支架穿管敷設,電纜保護管采用碳素纖維電纜保護管及鍍鋅鋼管,設計方提出用圍堰方式施工,這樣工程造價太高,請問能否用其他方式實現穿管敷設?麻煩告知詳細施工方法,不勝感激。
圖紙簡介: 本圖紙為某學校校區電纜變更敷設圖,含電纜線路鋪設路線,工井口,電纜管道截面圖、工井口截面圖等。內容齊全,希望對大家有用 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12
某35KV變電所電源電纜敷設施工,從220KV總降到35KV中心變電所共有4根電纜,型號為YJV22 26/35KV 。前期現場估測長度為單根800米。電纜走向環境情況包括電纜溝、電纜豎橋架、高空電纜橋架、電纜夾層。(附施工方案報審表)
施工要點: 1.電纜敷設前做絕緣搖測,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10兆歐,并做好記錄;電纜沿橋架或者托盤敷設時,應將電纜單層敷設,排列整齊,不得有交叉。 2.電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔L=5~10米處設固定點。 3.電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,電力電纜不應大于40%。控制電纜不應大于50% 4.拐彎處應以最大截面積電纜允許彎曲半輕為準。 5.沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛電纜標志牌,標志牌上應注明電纜編號、規格,電壓等級及起始位置。
圖紙簡介: 室外電纜敷設,埋管工程,開挖時按剖面要求放坡,在電纜溝開挖至足夠的深度之后,把溝底土層夯實,找平后才搗墊層砼層。希望對大家有所幫助 投稿網友: ndslcls 上傳時間: 2014-06-16 <
關于電線電纜的電纜橋架敷設施工問題建筑物13層,每層一梯3戶,設電纜豎井,豎井內攏尺寸只有700*1000(mm)。各戶全部從首層的總配電箱用放射式引至各戶配電箱,從配電箱引至各戶采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的電線,電線沿豎井的電纜纜橋架引到各用戶。現在的問題是,由于豎井只有700*1000(mm),且豎井還要布置電話、電視等弱電線路,電力電線只能沿豎井一側采用電纜橋架敷設,由于電力電線最多的首層達到3*13*3=117(根),按此計算,要在1000mm寬采用電纜橋架敷設117根電纜,只能是每根電纜在橋架上靠在一起,間距=0,不符合規范規定的電線間距要求。請各位大佬幫幫手,采用上述敷設方式有問題嗎?如何解決?
電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工技術交底
請大家鑒賞,中油國軍,施工照片
收錄于話題 電纜橋架施工工藝控制標準
QB-CNCEC J060401-2004橋架內電纜敷設施工工藝標準(doc)
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
電纜敷設施工記錄
電纜敷設施工記錄專題,為您提供電纜敷設施工記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設施工記錄 相關的專業交流討論,更多電纜敷設施工記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題