01這個要分為遠程費控智能電表和本地費控智能電表。遠程費控智能電能表,通俗簡單就是那種插磁卡不需要購電卡的,電表上也沒有插卡口的,如下圖。 智能電表02這種智能電表停電補交電費以后,一般來說15分鐘以后,只需要用戶自行按電表上的白色按鈕不動持續5秒左右,就可以進行復電。就是電表上那個條碼后面那個白色按鈕,成功后會(huì )有提示音,電表上跳閘燈會(huì )恢復正常。 03如果復電失敗,需要聯系供電公司工作人員進行遠程復電,然后再按按鈕進行復電。 04第二種就是本地費控智能電表,目前應該是我國使用最多的智能電表,這種就是需要插磁卡進行購電充值,電表上有插購電卡的插口。 05這種智能電表根據充值購電方式不同,復電方式也有所不同,一般主要是以下兩種情況。本地費控智能電表如果是通過購電卡購電,需要將購電卡插表充值,插表后等3-5秒,電表提示插表成功就可以了(新安裝的
誰有這種電表的資料,請提供一下,謝謝
如題,峰電的使用電價比市價略高些,谷電的使用電價則是峰電價的一半,很經濟很有吸引力的奧;而峰、谷電的分界則是由供電營業所指定的時間段來劃分的,比如晚上10點至次日早晨8點為谷電,其余時間段則為峰電時間段。我想問:同一只電度表是如何準確地分別計量峰電和谷電的(我一直搞不懂)?它的結構和工作原理(指“分別”非“計量”)是怎樣的?另外,裝這種表有壞處嗎?
本人遇到一個問題,請教各位大師,設計一棟11層的住宅,每層3戶,在電梯旁邊有個寬900的電井,現在我想集中抄表,在2,7層,但是我感覺電表箱可能無法裝在電井里,有人可以指導一下嗎?最好把怎么分的,箱體尺寸也告訴我,不勝感激
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1. 如果是中-高壓的系統, 電源進戶, 電表計量是放在變壓器的高壓側還是低壓側?2. 如果是住宅, 電表放在室內還是室外, 如果是辦公樓, 商場, 電表又放在哪里?謝謝了!
1200imp/KWh單位的明確意思是什么?這個單位數值大小對電表有什么影響!1200imp/KWh是不是比1600imp/KWh更耗電呀?
遇到了這樣的情況:三相不平衡,A相高的時候達到140A,低的時候90A,B相高的時候90A,低的時候70A,C相高的時候100A左右,低的時候80A,是不是算三相不平衡啊?有人說把A,B兩相平衡一下,(A相的負荷給點到B相),平衡后電表就不會(huì )記錄到這么多電流,就可以省很多電費.是這樣的嗎?
項目 技術要求 參比電壓 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 電壓測量范圍 Un±30% Un 電流測量范圍 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等級 有功0.5級、1級 無功1級、2級 工作溫度 -20℃~55℃ 極限工作溫度 -25℃~70℃ 求各位大俠解釋一下,如參比電壓3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,電流測量范圍互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特別是括號中的內容!多謝!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
今天發現廠里的電表不轉了,請問是電表壞還是接線問題,前些日子換過主干線,是不是線相變換了導致?還有各電流互感器的電流測量取樣與其電壓取樣不同相會(huì )出什么問題?是否也導致電表不轉?請高手賜教。謝謝
有個電表計量的問題不是明白想請教大家:1 ,有個DT862-2的三相電表,如果有一相的進出線接反了,就是進的接成出,出的接成進,會(huì )有什么計量的現象,為什么?如果進出線全部接反了那 ?2, 有個單相的電表,型號我忘了,如果進線和出線(相線)接在一個接線柱上會(huì )有什么計量現象發生,為什么?小弟不是很明白望大家賜教。謝了。
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
隨著計量技術的不斷發展,社會(huì )上電表的種類也越來越多,就單相表而言,就分為智能表、多費率表、電子式表、機械式表等待,又根據功能不同分為不同的價位,例如帶不帶費控功能、帶不帶加密功能、帶不帶時鐘功能等等。大家需要進行電表選型時,有技術問題可以和我進行溝通,全面提供技術支持,可以聯系我的QQ:460280720
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會(huì )產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
電表跳閘