狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會(huì )產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 電腦回路跳閘的原因是什么

    證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.

  • 兩路電源同時跳閘問題求助

    有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分斷!請大家分析分析。

  • 急求線路跳閘的原因答案

    真郁悶:由于近期雷雨頻頻,不到半個月,兩回110KV架空線路發生了跳閘,萬幸的是快切成功,沒有對生產造成影響.但今年這樣高的線路跳閘紡.實屬罕見.兩回線路全線雙避雷線,在易雷擊部分裝有帶間隙的氧化鋅避雷器,線路保護為南自的PLS622 ,兩次均為接地距離I段,故障錄波也顯示有接地短路電流,時間均在40-60MS左右,電網的雷電定位系統也顯示附近有落雷.但登塔檢查沒有發現有雷擊的痕跡.問題:1.如果是線路避雷器動作,泄雷電流時,避雷器是否也會(huì )有工頻電流疊加,這部分電流能否致線路保護動作(工頻續流?}而跳閘.2.避雷器通常只給出出雷擊殘壓不大于260KV,但代到多少是沒有規定的,當雷電流越大,是不是殘壓值越低,當此值很低時,是不是就相當了短路?3.是不是保護動作太靈敏太快?4.這些線路避雷器是去年雷雨季節前安裝,去年雷雨時沒有發生一次雷擊跳閘!今年在每個避雷器狀態安裝了無線監測裝置,有報道說雷雨打手機易被雷擊,這套無線監測裝置就是通過移動的網絡(luò )報警的,和手機的原理差不多.是否與此有關?但這好像沒有科學根據.

  • 如何設計控制回路的跳閘保護?

    主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會(huì )將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上

  • 又跳閘了!這次故障不一樣,望和大家一起分析.

    又跳閘了!這次故障不一樣,望和大家一起分析.

    如果大家搜索我發的貼,應該知道上個月我們有一臺34.5KV的變壓器爆掉了,故障最終調查報告還沒有出來,因為變壓器還在修理廠做分析.比較雷人的是, 前天,幾乎一模一樣的狀況出現了, 34.5KV線路跳閘(SF6斷路器),線路上一34.5KV/2.4KV主變的熔斷器也跳了!! 我們都很擔心又是變壓器的問題,但初步檢查變壓器沒有問題,目前我門還沒有恢復主變的電力,因為想確保變壓器沒有問題.我看了電腦的記錄,這次的故障癥狀和上次不太一樣,如下圖所示,希望和大家一起分析.我在想為什么短路前瞬間會(huì )有單相電壓下降? 而后造成了A,B相電流增大至短路? 還有,熔斷器只有A,B兩相跳開了.

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會(huì )出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會(huì )有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!

  • 案例分享--開機跳閘[轉帖]

    2001-06-18,某廠一臺10 MW水輪發電機并網發電,約2 min后差動保護動作,開關跳閘,發電機蓋板上有煙霧溢出。停機測量定子、轉子回路絕緣為零。機組空轉24 h后測量轉子回路絕緣恢復,但定子回路絕緣仍為零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相絕緣恢復至300 MΩ,B相為零。 拆機檢查發現:B相第7槽線棒小橋根部燒斷一股,且碳化嚴重并有放電痕跡;A相37槽、C相35槽線棒上端部各燒成2cm×2cm小洞,并可見裸銅;三相出線導電環端部有短路現象。 事故原因和教訓到時候再給出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 編輯 ]

  • 插座過幾天就會(huì )跳閘一次

    事情是這樣的~~~我做的工程上出了點問題,導線的絕緣都很好 、可是這路插座就是過幾天就會(huì )跳閘一次,一開始懷疑是空開負載就換了個大點的,結果還是一樣。用的電氣也不會(huì )有漏電什么的。線路是這樣的 25A----BV2.5--插座 用的電氣基本上都是點吹風機,多的時候有5把同時在用,大概每把1.5KW~~~~~大家幫忙解惑一下。

  • 11KW的風機一啟動微斷就跳閘怎么辦

    2臺型號一樣的功率為11KW的風機,分別由兩個3P/32A D特性的微斷控制,啟動風機的時候有一只微斷老是跳閘,后來把兩個微斷對調,原來那個不跳了,另外一個就跳閘,現場人員認為是電機的問題,但是哪里出了問題誰都說不清楚,我感覺是那臺有故障的風機的啟動時間有點長,因為啟動的時候微斷里面老是吱吱的響,像這種電機一般啟動時間是多少,這種情況應該怎么處理?請各位高手不吝賜教

  • 跳閘的原因還有解決的方案

    (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會(huì )引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。

點擊加載更多

為什么跳閘

為什么跳閘專題,為您提供為什么跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與為什么跳閘 相關的專業交流討論,更多為什么跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

空氣開關不跳閘

電飯鍋跳閘

亚洲AV日韩AV无码偷拍| 看毛片久久久久久久久| 九九欧美激情| 精品女厕偷拍视频一区二区| 亚洲中文无吗一区| heyzo亚洲无码| 久久人人妻人人人人妻性色av| xx日本| 久久视精品| 江门市| 亚洲AV无码一区二区久久精品 | 123区| 人妻欧美一区| 久久久久男人精品| 欧美成人a猛片在线播放| 国产精品99无码一区二区三区| 人妻天天爽夜夜爽人人爽| 欧美精品一区二区| 黄色aaa片| 亚洲免费一区| 成一区无码| 99国产精品久久久久久久久久 | 亚洲香蕉视频网| 视频久久久| 夜夜骑狠狠干| 丰满人妻av无码久久一区| 欧美日韩在线| 伊人成人| 日韩无码视频专区网| 安平县| 久久久精品亚洲| 午夜婷婷一区二区| 一本大道久久东京热无码AV| 色欲AV无码一区二区人妻| 日韩老熟女| 高清免费不卡SV视频| 亚洲国产99| 中文字幕av啊啊啊| 一女4p三个黑人免费视频| 亚洲精品无码伦乱| 欧美日韩国产综合一二区|