在對工地鋼筋場的卷揚機進行配電之后發現每次進行鋼筋拉伸時就出現跳閘現象,空載沒有問題,這是為什么?卷揚機功率11KW斷路器40A交流接觸器采用兩個型號為308V;40A熱繼電器最初調整為40A但是總跳后來調至63A還是跳閘導線截面積選用10mm2的導線請各位達人幫忙看看是哪里出了問題,是不是卷揚機的電機在進行鋼筋拉伸時出現過載現象?
家里的廚房會(huì )跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會(huì )跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~
最近甲方反饋了一個問題:戶內配電箱老是不跳,跳低壓配電間住宅干線回路總漏電開關500mA,住宅干線總漏電開關跳閘,這個是什么情況,希望有高手能出來解答這個問題!在此先謝謝了~~~
變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘。
1、總空開為DZ20L--250/4300.2、分支為兩只125A空開及5只100A空開。3、每天中午頻繁跳閘,測量總空開電流為:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 溫度為 24.5 24 25.6.分支開關不動作。室內c25漏電開關不動作。請問是什么原因?4、總開關已經更換過了。
地插跳閘,其他線路電源正常,于是將其分開推上去,只聽嘭一聲,伴隨紅色火光又跳回……于是我小心翼翼心驚膽戰的再試一次,這會(huì )兒推是推上去了,其他開關也全部保持原來狀態,但是更為嚴重的事情發生了,所有線路全沒電了……所有開關都沒任何反應……這是什么情況,怎么辦
家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,上過十多分鐘后又能合上。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣)?
住宅樓總進線開關為帶漏電的開關,漏電電流整定為500毫安,在使用中不定期的跳閘。經查負荷端沒有漏電現象,請各位幫忙分析解決一下。
我們辦公室在院里面的五樓,隔壁還有一個辦公室,每次停電后,再恢復供電,我們辦公室的總閘都會(huì )跳掉,這不是重點,重點是如果直接將辦公室斷路器合閘,是合不上去的,強行合的話會(huì )讓五樓的總斷路器跳開!這個時候,就需要先將辦公室的照明、插座、電腦等回路全部斷開,然后合上總斷路器,再將其他斷路器依次合閘,就可以用了。這樣的事情發生了好幾次,我們院里面也進行了討論,首先排除了漏電,因為漏電是會(huì )一直合不上去,然后也排除了斷路器的脫扣曲線的問題,因為平時的跳閘是正確的,不存在越級跳閘的問題,而且這也不屬于越級跳,最后我們認為應該是有個瞬間的大電流,類似于短路電流,我開始猜想會(huì )不會(huì )是兩條相鄰的線因為絕緣破損,靠得比較近,因為合總閘和來電時的瞬時電流產生的電動力使兩條線接觸,造成短路,然后跳閘,但也被否定了。最后咨詢了我們院的三個總工,還是沒有得出什么有說服力的理由,上論壇來向大家求助!答出來的大神可以來我們院當總工了:lol
8500W電器配4平方銅線,50A開關,本身就是不合理的,下面我們來看一下跟跳閘有沒有關系。 銅線安全載流量。 1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A 。2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A 。4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A 。
剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,有時兩個小時左右,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會(huì )跳。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,根他觀測不會(huì )存在過流現象。現在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析問題,排除故障的辦法。真的很著急啊~~~~~
一座大樓8層,每層辦公室7間,大用電設備只有空調,最多早上各間泡泡茶,用電量不是很大,為什么經常跳閘(2、3個月),最近空調也都沒這么開,是不是總箱市政進線問題
求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑!? 家里閘都關了,怎么還會(huì )有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險啊??? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常啊?), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?
緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!閑話少說,都在圖上呢。
我負責一工程。變壓器為1250KVA。GCL低壓柜,低壓開關采用球宇開關。想不明的是下雨一打雷就跳總開關。進線開關設有避雷器。在低壓柜槽鋼只有一個16MM圓鋼鐵接地。請問。。為避免再次跳閘。。是不是需加裝一個接地圓鋼。。?還是大樓本身防雷有問題??請各大蝦幫忙。。
已經竣工的10棟樓,屢屢出現總漏保開關的跳閘現象,一停就是一棟樓,把物業公司煩死了,為身摸啊?? 我找了兩家配電箱廠家的技術員,一家說每戶的漏保漏電電流的設計值是30MA,總漏保開關是300MA,一棟樓20-30戶,每戶的漏電電流達不到30MA,可全部積聚起來有可能超過300MA,從而造成跳閘。另一家說國產開關標注的300MA的數值其實達不到,一般250MA就可能跳了,所以換用國外的開關就可以解決問題;我到底該如何解決這個問題啊???
本帖最后由 魯哼公 于 2015-7-26 01:14 編輯 電表箱總開關4P/400A漏電電流500ma,延時0.5ms,進戶分開關4P/63A漏電電流30ma,延時0.1ms。因某一戶故障,造成進戶漏電開關不跳閘,總開關總是跳閘。已經檢查過總開關后到用戶開關之間的線路沒問題。現不得已把總開關漏電脫扣線圈剪掉。請教大神門到底是什么原因,有什么好的辦法解決。
有個工程實例想請教各位,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試、試運行,每當電梯調試時,就經常會(huì )出現總配電箱內漏電保護器跳閘,引起整個工地都停電。電梯是逐臺試運行的,功率不大。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器)。電梯試運行,就會(huì )出現總箱內300A空開跳閘。請問這是什么原因引起的?會(huì )不會(huì )是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)
總跳閘