狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 家里用電老跳閘到底是怎么回事

    我們家居裝飾的時候經常會(huì )采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。

  • 打開溫控器就跳閘怎么回事?

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 編輯 打開溫控器就跳閘怎么回事? 如果出現這種情況應急時聯系我們的售后服務人員,以便即時查明原因。 溫控器加熱指示燈一直亮,但房間毫無熱感怎么辦? 這種情況應即時聯系售后服務人員。

  • 住宅老是跳閘是怎么回事?

    一梯12戶的居民住宅,總配電箱老是跳閘,特別是夏天的時候,(一開始本人懷疑是夏天負荷大,開空調所致,但據說整樓居民出來乘涼還要跳,電工師傅合閘的時候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配電箱的,請各位理論分析一下原因可能何在?

  • 漏電開關跳閘怎么回事-急

    各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!

  • 停電后斷路器自動跳閘怎么回事

    我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?

  • 家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會(huì )導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原

  • 空調箱電流過大跳閘,怎么回事?

    大家好,工地上反饋問題,圖紙上選用的吊裝空調箱是5000m3/h,機外余壓300pa,功率1.1kw(380v)。 根據電氣工程師說法,額定電流應該是2.1A左右。但是現場調試,出風口風量偏大,三相電流也是大的離譜,分別為4.6A,4.6A,4.7A,每次啟動2分鐘就跳閘。 廠家分析,由于現場實際安裝的風管管路在20米左右,出風口有一個消聲器,為了省投資,回風口是直接吊頂回風,總的風管阻力也就150pa以內（不包括盤管和過濾器),由于機外余壓過大造成風量很大才會(huì )出線電流大很多,跳閘。 施工單位為了降電流,采取調小出風支管閥門,只有當出口閥門調到30度以下,電流才有所下降,但效果不大。 另外一種方法,直接把空調箱回風口堵住,只有當堵住80%時電流也才降到2.8A,還是過載,且此時出風風量也達不到5000了。 我的分析:如果風機余壓選擇過大,據廠家告知機器內部阻力80pa左右,按照阻力和風量是平方的關系,實際出風量可能會(huì )達到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而電流和風量成正比,此時電流應該在2.1x(6426/5000)=2.7A左右

  • 恒溫恒濕機組濕度老超標是怎么回事?

    各位大俠:我們用了美國愛默生的恒溫恒濕機組,但是濕度老是超標,已經將新風關閉,房間封閉也很好,機組工作也正常,唯一不利的是風道較長,有什么原因會(huì )濕度超標呢?

  • 家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。1.什么情況下會(huì )造成過載? 怎么解決?我們家里的空開(斷路器)都是有一定容量的,超過額定容量就叫過載。比如下面這個漏電保護器的容量是16A,那么以家用電220V計算總功率不得超過3500W,如果這是控制廚房的插座電源,差不多等于一個電磁爐(2000W)+一個電飯鍋(1500W)的容量。如果有其他電器同時使用廚房插座就會(huì )導致過載跳閘。 因過載導跳閘通常空開會(huì )發燙而卻只跳黑色這個開關。解決方法是,不要同時使用大功率電器或跟換大容量的空開,同時還需跟換相匹配的電線。2. 發生漏電跳閘怎么辦?如下圖所示現象邊上白色開關同時跳下可以認為是因為漏電造成跳閘。當發生漏電跳閘,空開無法推上去,這時先拔掉這條線路上所有插頭,在去推空開(有些漏電保護器需要將上面一個正方形的小點按一下才能推)。推上去后再一個一個插上插頭同時觀察空開,當插到漏電的電器時漏電保護器會(huì )跳閘。說明就是這個電器有問題。

  • 固封級柱的斷路器級柱老是開裂怎么回事啊?

    現場一批柜子,用用快一年了,最近陸續發現斷路器的固封級柱開裂,有的是A相,有的是B相,沒規律,現已通知廠家前來查看了。想問請教下一般都是什么問題引起的級柱開裂啊?怎么會(huì )一開始不裂,用一段時間才裂呢,真是奇怪了。天氣溫差比較大,東北地區。

  • 總開關一撥上去一會(huì )兒就跳閘了,怎么回事?

    總開關一撥上去一會(huì )兒就跳閘了,怎么回事?

    斷路器無規律跳閘,可能原因只有一種——少量過載跳閘。

  • 無功靜態電容柜老是燒電容是怎么回事?

    負載有摩擦焊機,鍍鉻線、中頻淬火機,現在很容易就燒電容,前端有保險都不燒,電容還是名牌貨,檢測發現電壓400伏左右,沒有超過電容額定電壓,請大家幫忙分析分析,謝謝 ------里面有二十個電容 每組電容都配了個電抗器的 電抗器也燒過一個[ 本帖最后由 fifa002 于 2010-5-7 14:15 編輯 ]

  • 汗!天正暖通8.0的怎么回事啊,老算不了材料

    天正暖通8.0最近在統計材料的時候,真把我搞暈了。點了“當前框選”---選了圖上所以材料后,按“確定”,但不是跳到插入材料表那畫面,而是彈出"寫塊”的對話框,我暈啊,屢試屢錯,關了CAD再開還是一樣的問題,真的很郁悶。請求你們幫幫忙,我到底哪步點錯啦?:Q :Q :L :L

  • 【請教】衛生間鏡前燈總是跳閘,是怎么回事?

    【請教】衛生間鏡前燈總是跳閘,是怎么回事?

    家里衛生間一個雙聯燈開關和一個五孔插座安裝在一起。雙聯燈開關分別控制一個頂燈和一個鏡前燈。頂燈就是原來的線,鏡前燈一根線和插座的三根線穿一根管,這是線路改造時弄得。記得原來是可以正常使用的,但鏡前燈壞了換了個新的后就出問題了。一開鏡前燈,插座回路會(huì )跳閘,而且插座回路火線零線均有電壓,鏡前燈不亮,而且燈的兩端也有電壓。保持鏡前燈開啟狀態,合上插座回路,插座零線不帶電壓了,燈也亮了。把鏡前燈關了,再開依然跳閘。[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 編輯 ]

  • 大家討論下墻老發潮是怎么回事,真的很苦惱

    我們小區的精裝房,交房時發現衛生間門口側的墻潮濕,膩子都發霉了。業主要求打壓,自來水和地暖都打了。地暖壓力不動。自來水24小時降了不到一公斤壓力。 自來水施工方說是沒有問題,壓力降是因為用水點多,管道里存在氣泡。 裝修單位意見是自來水有問題,肯定有地方漏。 我的意見是如果自來水管真有地方漏的話,一天的時候壓力表肯定到零了,不可能只降一公斤。我懷疑是衛生間防水層上積水太多,時間長了往門口方向滲水,導致墻上發潮。 大家來討論下,到底是什么原因啊?真的很苦惱!

  • 請問大佬這個是怎么回事

    這個是不是內存不夠啊,還是其他原因

  • 這樣的樓板是怎么回事呢?

    這樣的樓板是怎么回事呢?

    請問各位大神,為什么樓板混凝土澆筑后會(huì )有這么多的小麻面呢?應該沒啥大的質量問題吧?在澆筑混凝土時如何保證板面不出現這樣的情況呢?

  • 怎么回事?要注冊,又注冊不了

    歡歡喜喜下載了橋碼軟件打開后軟件自動更新然后需要登陸才可以不得已注冊吧,各項資料認真填寫,結果提交的時候說是一臺電腦只能注冊一次,第一次聽說有這么厲害的軟件,竟然說以前注冊過,這是什么意思!!!!!!!!!!!!!!!!!

點擊加載更多

老跳閘怎么回事

老跳閘怎么回事專題,為您提供老跳閘怎么回事相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與老跳閘怎么回事 相關的專業交流討論,更多老跳閘怎么回事相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電熱水器跳閘

家里總是跳閘

中文字幕在线观看你懂的| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 欧美日韩一级一级一级| www.色五月婷婷| 无码操碰| 国产成人综合AV网址| 久久热在线播放| 99re这里只有精品视频| 国产高清无码综合一本| 嗯嗯啊啊视频| 日韩美女一区| 蒙山县| 欧美人与动人物牲交免费观看久久| 啪啪啪啪网站| 无码一品成人| 日韩爆乳少妇aV无码色欲| 午夜探花| 亚洲福利一区二区| 91欧美精品| 特色的日韩无码| 黑人巨大精品欧美一区二区奶水| 都是欧美亚洲免费| 天堂电影网| www黄片欧美| 粉嫩av一区二区三区在线| 日韩视频高清无码| 欧美真人性做爰全过程| 在线观看欧美黄片| 亚洲国产精品久久久| 熟妇另类| 亚洲aⅴ| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 国产 免费 在线 观看| 我要看欧美黄片| 亚洲超碰在线| 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 久久这里只有精品6| 妲己永久无码| 国产精品日韩久久久| A级99久久久毛片| 国产综合网在线视频|