本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會(huì )產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會(huì )跳?哪位大神可以解釋下。
一般來講,空開跳閘可以分為三種形式,即短路跳閘、故障跳閘和漏電跳閘: 一、短路跳閘: 在導線短路的時候,空開是合不上閘的,一合閘空開就動作。假如是家用電器出現短路故障,在不使用的時候,空開不跳閘,一打開處于短路狀態的家用電器,空開立刻跳閘。這種情況下,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,找出短路點排除故障。
本小區共計10棟樓 沒棟兩個單元,每單元電表箱內安裝電能均分器一只。送電后運行24小時后總開關老跳閘,檢查發現。如果電能均分器的出線開關不合閘就不跳閘。合閘后運行幾個小時就跳閘。白天不顯著。晚上跳閘的頻率高一些。接線方式沒錯。下附圖紙及均分器說明書。小弟經驗淺薄。老師們幫助一下。謝謝!
電梯供電電源側一電涌保護器,所用電梯為變頻電梯,在電梯運行幾分種后斷路器就會(huì )跳閘,請問哪位老師能告訴我這是為什么?電涌保護器可以不用嗎?
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。
有一3相9kw熱水器,因溫控失靈,水蒸氣熏到上方一100a漏電空開,時間很長,有人聽到一聲巨響,發現空開燒壞,拿一木棍將其關斷。事后,我們分析問題時,感到納悶怪!100安漏電空開燒壞沒跳閘 ,大家來分析分析,謝謝大家
今天有朋友問我最近雷雨季他們的低壓總柜總是跳閘,據了解低壓總柜空氣斷路器中裝有失壓脫扣線圈(固定延時0.5s)。據我分析會(huì )不會(huì )是廠區外線在雷擊時由于非金屬接地引起的接地跳閘后重合閘時間大于低壓總柜中空氣斷路器失壓脫扣裝置延時時間而引起的空氣斷路器跳閘現象。還是因為低壓總柜中沒有安裝防雷裝置或防雷裝置故障后沒有更換呢???防雷裝置沒裝或故障會(huì )引起遭雷擊跳低壓總柜嗎?
斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理:空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1KW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯
家里跳閘問題,最近發現個問題,就是家中經常無故的跳閘,但是現在家中還沒有接什么電器,為什么會(huì )有這情況?懷疑是電路改造的時候有問題,但是現在怎么能夠檢測出來是那的問題呢!每次跳閘都是沒預兆的,我估計是斷路器容量偏小了,還是某個插座問題?補充一點,就是客廳的照明回路跳閘,其他沒事。以前電氣全開都沒事,現在不開,有時候也跳了。這個現象是在最近一周的,房子是2000建的小區住宅,家里人說去年才換的一戶一表。問問各位前輩,這種現象可能的原因是什么。上午一個電工來弄了半天,本來我的客廳照明吊燈是并聯雙開的(就是可以開8棧燈,也可以開16棧燈那種回路),經他檢修,現在是必須16棧全開了,電工在時,還是沒問題,可是他走后沒幾分鐘,又跳了,還是客廳照明回路,郁悶啊。。。我完全沒有這些安裝檢修經驗,請教各位。。。。
現在一個直流屏應用在 一個化工廠內 交流進線為單獨從低壓配電柜中引出.現在 交流輸入開關 老是跳閘.空開為 siemens 2P 的10A ,一個月中 有6到7次 跳閘.但是直流屏內整流器無故障,合上后有可以正常工作.常規交流進線電流 也就5A .請教 是什么原因 能夠造成這種現象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
本帖最后由 改天在說 于 2015-6-22 17:32 編輯 我們網吧用的是三相四線電,有個冰箱擺放位置為靠近三相空調處,空開上只有三相火線而沒有 零線,所以想從另外一個電腦空開下借用一條零線過來用,也就是說冰箱火線接在空調的空開上,零線接在另外電腦的空開上,不知道這樣做 會(huì )不會(huì )造成總空開跳閘,總空開帶漏保!分空開都不帶漏保! 空調空開和電腦空開都接在總空開下面!三相4線全部 進過總空開的!
我們家居裝飾的時候經常會(huì )采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。
來源:電網設備選型 如有侵權,請聯系刪除 點擊免費試聽課: <
我們在網上經常看到這樣的情況,那就是電線著火了,空開卻不跳閘,看到這里是不是很奇怪,是不是空開壞了?那可不一定,今天我們分析一下空開不跳閘的原因 空開就是空氣開關,家用的我們叫小型斷路器,讓空開跳閘有以下幾個方面
63A的空氣開關,25千乏的電容,接觸器也是63A,一共4個回路,使用過程中老是出現空開跳掉。 具工作人員提供情況,原來的電容他們使用的是100A的熔斷器,沒有出現過此問題,大家幫我想想可能是什么原因啊,有可能是諧波問題嗎?如何解決此問題! 系統電壓一般在410左右,波動不大,沒有測量過諧波,沒有設備呵呵! 設備使用的時候沒有異常,一般是用了一段時候以后,比如半天左右,晚上出現此問題的幾率較大。 其次,空氣開關更換過,電容也更換過,有段時間其中的一個回路不合空開的時候,可以工作無問題,但是最近不管合不合此回路,都出現空開亂跳!麻煩大家幫我分析下。謝謝!
空開老跳閘
空開老跳閘專題,為您提供空開老跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空開老跳閘 相關的專業交流討論,更多空開老跳閘相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題