本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會(huì )產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會(huì )跳?哪位大神可以解釋下。
一般來講,空開跳閘可以分為三種形式,即短路跳閘、故障跳閘和漏電跳閘: 一、短路跳閘: 在導線短路的時候,空開是合不上閘的,一合閘空開就動作。假如是家用電器出現短路故障,在不使用的時候,空開不跳閘,一打開處于短路狀態的家用電器,空開立刻跳閘。這種情況下,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,找出短路點排除故障。
11臺單相熱水器,每臺2.1KW,那么總功率為11*2.1=23.1KW。
如題,21柜總開關630A的4極漏電,下方出線開關NM1-100/80A到一照明配電箱,照明配電箱原來有兩只DZ47LE-32/1P+n C25A漏電開關,分別出線到兩個房間的插座。現場電工覺得開關小了,就給換了一只63A 3P+n的漏電開關,而且沒有換線,也沒有給開關的B相進線,出線直接接開關的A,C相了,中性線壓一起接開關上的,前一陣一直好好的,今天問題來了,其中一個房間的插座只要一用電(如空調,打印機)就跳21柜630總開關。但就不跳63A那只(63A開關是好的)!把我搞暈了。后來我們設計來了,把63A開關那兩根出線只接在A(yíng)相上,就好了。我問是怎么回事,他只說原來那么接是錯的,但我還是不懂啊,各位大師還請給小弟解惑啊?
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。
有一3相9kw熱水器,因溫控失靈,水蒸氣熏到上方一100a漏電空開,時間很長,有人聽到一聲巨響,發現空開燒壞,拿一木棍將其關斷。事后,我們分析問題時,感到納悶怪!100安漏電空開燒壞沒跳閘 ,大家來分析分析,謝謝大家
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理:空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1KW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯
現在一個直流屏應用在 一個化工廠內 交流進線為單獨從低壓配電柜中引出.現在 交流輸入開關 老是跳閘.空開為 siemens 2P 的10A ,一個月中 有6到7次 跳閘.但是直流屏內整流器無故障,合上后有可以正常工作.常規交流進線電流 也就5A .請教 是什么原因 能夠造成這種現象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
漏電保護開關總是晚上跳閘,是什么問題針對上面只有提出的問題,我們來深入分析一下漏電保護開關在晚上頻繁跳閘的原因:漏電保護開關的跳閘是因為檢測到下端線路中漏電流超過了漏電保護動作值。晚上一般是家庭的用電高峰時段,特別是夏天或者冬季,會(huì )用到很多大功率電氣設備,像空調、電熱爐等,一些不正規的廠家制作的漏電開關粗制濫造,工藝極其不過關,漏電流動保護值差異性較大,當負載電流過大容易引起漏電開關誤動作,這里建議選擇正規廠商的產品,可以提供更加安全的保障。一般來說,像這種情況多是是線路中的絕緣出現了問題,使得火線或者零線對地產生漏電流從而引起漏電開關跳閘。在我們之前處理過的一些案例中,有以下兩個案例可以參考:案例一:某客戶家衛生間長期通風不佳,插座部分的墻體陰暗潮濕,導線接頭氧化嚴重,經常是洗完澡一段時間后漏電保護跳閘,后來經排查是洗澡后,衛生間更加潮濕,導線對墻體的絕緣變差,導線對墻體產生漏電流。后來經過對墻體進行防水處理,同時更換導線與插座,也在插座上安裝了防水罩,使得該問題得到解決。案例二:某客戶家到夏天以后,天氣炎熱,兩臺
我們在網上經常看到這樣的情況,那就是電線著火了,空開卻不跳閘,看到這里是不是很奇怪,是不是空開壞了?那可不一定,今天我們分析一下空開不跳閘的原因 空開就是空氣開關,家用的我們叫小型斷路器,讓空開跳閘有以下幾個方面
剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,有時兩個小時左右,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會(huì )跳。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,根他觀測不會(huì )存在過流現象。現在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析問題,排除故障的辦法。真的很著急啊~~~~~
我選用單元開關箱漏電開關為DZ20L-400/4300型的,漏電電流為300~500mA,分戶箱漏電開關漏電電流為30mA,為什么單元漏電開關總是跳閘,而分戶箱漏電開關不跳閘,沒有發現電纜和線路漏電,幫忙解釋一下是什么原因?
請教一個問題,我單位的低壓進線柜總是無故的跳閘,使用的斷路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完閘檢查沒問題就可以合閘,低壓系統是兩臺進線柜和一臺母聯柜,他們之間有互鎖,我想請問除了開關會(huì )導致跳閘以外,互鎖的中間繼電器會(huì )導致無故跳閘嗎,先謝謝了
家里總控空開沒有問題,只有分管插座的空開會(huì )無規律的跳閘,有時候用的時候不跳,沒用的時候跳,有時候用的時候也跳,有時候所有插座下的東西全拔了也跳,搞不清楚狀況了,就大神幫忙分析下唄!謝謝……
低壓電容補償共96kvar,采用共補,配置為8路12kvar電容,微斷為正泰DZ47-60 D25A,接觸器為正泰CJ19-25。電容器BSMJ-0.45-12-3.無電抗器。詢問電工,系統電壓之前為350V,最低時是330V,調節變壓器檔位,使空載電壓提高到410V。負載為電機。現在仍然跳閘,求大神分析下原因,是否是諧波影響?
空開總是跳閘