狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教:自動空氣開關跳閘的問題

    情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會(huì )超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會(huì )不會(huì )是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?

  • 建筑物燈帶自動開啟時跳閘

    建筑上的燈帶約1600米,配32A漏電保護器、時間控制器、繼電器,自動開啟時漏電保護器跳閘。手動打開時間控制器,合上漏電保護器,不跳閘,是怎么回事?因下雨后,所有接線處都重新處理過,還是不行。

  • 停電后斷路器自動跳閘怎么回事

    我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?

  • 求助,不開燈,控燈的開關也會(huì )自動跳閘

    :'( 大家幫幫忙,看看有什么解決辦法。我房子半年前裝修的,這半年都沒跳過閘。現在控制燈那路的電閘會(huì )自動跳,有時幾分鐘就跳,有時一晚上也不跳,大多還是幾分鐘就跳。不開任何燈它也會(huì )跳。。。。哪位大哥給出個主意!謝謝了

  • 求解水泵自動控制下停止就跳閘的原因

    求教各位大神:安裝了軟啟的水泵,手動啟停都正常,自動模式下啟動也正常,液位到達設定值觸發plc停止的時候,軟啟報故障,同時斷路器跳閘,是什么原因?

  • 發電機斷路器自動跳閘原因分析

    300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護

  • 電力變壓器運行中自動跳閘時如何處理?

    1、變壓器瓦斯保護動作后的處理  1)輕瓦斯動作后的處理輕瓦斯動作發出信號后,應首先停止音響信號,并檢查氣體繼電器里的氣體性質,從顏色、氣味、可燃性判斷是否發生故障,若輕瓦斯動作不是變壓器故障引起的,如因濾油或加油,使空氣進入變壓器;因溫度下降和漏油使油面緩慢低落;因外部穿越性短路電流的影響、直流回路絕緣破壞或接點劣化引起的誤動作,在復歸信號后,變壓器可繼續運行。若是變壓器輕微故障而產生少量氣體,復歸信號后應立即報告。若確認是變壓器內部故障,應將變壓器退出運行,并進行必要的檢查。  2)重瓦斯保護動作后的處理運行中的變壓器發出瓦斯保護動作跳閘,可能是由于變壓器發生嚴重故障,油面劇烈下降或保護裝置二次回路故障,也可能是檢修后充油速度快,靜止時間短,油中空氣分離后使重瓦斯保護動作跳閘,發出瓦斯信號后,首先應停止音響信號,并收集氣體繼電器內的氣體,根據氣體多少、顏色、氣味、可燃性來判斷檢查氣體繼電器動作的原因。    為進一步判明變壓器內部故障性質,應立即取油樣進行

  • 800kVA以上箱變是否必須做超溫報警和自動跳閘?

    請問:1、800kVA以上的箱式變電站是否必須做超溫報警和超溫自動跳閘? 2、如果必須做,請問是哪個規范要求的? 3、請問如何實現? 不勝感激,歡迎加我的QQ:411272382 再次感謝大家,感謝網易提供這么好的平臺:)

  • 高手幫忙分析綜保保護跳閘后按復位又自動啟動的原因

    我公司一臺高壓電機(10KV 800KW)由一臺高壓中置式開關柜控制,采用綜合保護器作后臺保護,由DCS系統控制西門子PLC執行控制開停任務,前幾天出現一次綜合保護器因故保護跳閘后我維護人員(電工)到綜合保護器前按復位鍵后立即起動約10多秒后又自動停止,我們查了DCS歷史記錄未發現有驅動信號發出,但PLC無法查有無發出驅動信號,所以到目前未找到原因,請有這方面經驗的高手指點指點,謝謝了.

  • 低壓斷路器在短路和過載時能不能自動跳閘?

    1)低壓斷路器在短路和過載時能不能自動跳閘?2)如果能的話,在低壓電動機以及饋電回路中為什么還要加綜保做短路以及過載保護呢?3)論壇上有的朋友說綜保可以控制低壓斷路器動作,那我就不明白了低壓斷路器需要別的東西控制才能跳閘嗎?

  • 【分享】好方法:解決電動機控制開關自動跳閘

    【分享】好方法:解決電動機控制開關自動跳閘

    在電動機的運行中,如果突然出現喇叭,警鈴齊鳴,電流表指示到零,斷路器綠燈閃爍,電動機停轉等現象,則說明電動機的控制開關已自動跳閘。此時按下列歩驟和原則進行處理: (1)如果備用機組自動投入,應恢復警報,將各控制開關扳倒正常位置。(2)如果備用機組未自動投入,應迅速合上備用電動機的控制開關。(3)如果沒有備用機組或起動備用機組需要較常時間而影響生,在不致威脅人身和設備安全的個別情況下,允許將已跳閘的電動機強行送電一次,但是在下列情況下不允許強行送電:電動機及其回路上有名顯的短路或損傷現象(電動機的電流表指針有嚴重沖擊現象,電動機冒煙、著火或聲晌異常);發生需要電動機立即停止的人身

  • 漏電開關總是自動跳閘實在很煩惱電工師傅一招解決

    漏電開關總是自動跳閘實在很煩惱電工師傅一招解決

    家庭都裝有漏電開關,時常發生跳閘現象,如果一天跳幾次,找不到原因,就讓人實在很煩惱!有的是屬漏電引起的正常跳閘,有的并非是漏電引起的跳閘,但為了用電安全,我們通常都會(huì )安裝漏電開關。漏電開關在電路出現故障的時候都會(huì )自己自動跳閘,但是漏電開關怎么跳閘的,人們都不了解,要怎樣才能使得大家更好的使用漏電開關呢?開關即跳大家都有沒遇到過,所以三相四相制接漏電開關一定要接四極漏電開關,即零線必須經過漏電開關。三相漏電開關跳閘是因為安裝不良,如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會(huì )導致接線柱發熱氧化,使電線絕緣層被燒熱連在一起,其實在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會(huì )在第三個繞組上感應出電勢,否則第三繞組上就會(huì )感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,方向相反,總和為零,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,漏電保護器處于正常運行。當被保護電器與

  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • 農村變電室漏電跳閘之后30秒又自動合閘,是什么原理

    農村變電室漏電跳閘之后30秒又自動合閘,是什么原理

    農村變電室漏電跳閘之后30秒又自動合閘,是什么原理?難道是萬能斷路器起作用?

  • 電氣二次圖紙上的那些線號都是自動生成的嗎?跳閘和分閘為什么都用7和37

    電氣二次圖紙上的那些線號都是自動生成的嗎?跳閘和分閘為什么都用7和37?端子排上那么么多的線號都要手動打上去的嗎?沒有像畫PCB原理圖用Protel或者Altium Designer 畫原理圖時自動生成編號的嗎?

  • 【求解】電容器為自動投切方式,380V低壓進線跳閘

    這樣的事情發生兩次了,生產方面給的壓力越來越大了.公司規定所有的低壓電容器必須投入運行,設為自動投切方式.低壓時進線開關是1600A的, 總負荷也不大, 電容器放在自動投切方式. 低壓進線跳閘, 只有進線開關跳, 支路開關沒一個跳閘的,試送電后都一切正常.支路開關最大的為630A,如果真是支路故障引起進線開關跳閘,最壞的情況也是支路和進線開關同時跳,也不會(huì )出現支路不跳,進線跳閘的情況.進線開關過流定值為1600A 速斷為4倍1600A我初步分析了一下,是電容器諧振引起的進線跳閘. 電容器功率因數定值設得太高了0.98, 負荷很小,當功率因數低于0.98時,會(huì )自投增加一組電容器.這時會(huì )造成過補償(容性),隨著感性負荷的增加消耗容性, 如果負荷是線性變化,那么當容性消耗為零時,必然產生諧振.我試圖了幾次圖, 按串聯模型和并聯模型都分析,但總覺缺少剛性支持. 在此訖求各位同行,建立一個正確的模型,并給予分析.不勝感激!目前我已經向公司申請購買電參數記錄儀,想借次來捕捉這類故障的正真原

  • 能有小型水輪發電機跳閘后自動關機的產品嗎?

    本人從事小水電維修,安裝工作三十年,發現目前國內農村小水電站都是純手動的。這其中主要原困是一:小水電效益不高,不值得配置近十萬無的自動保護裝置.二:運行值班人員大部分都是四五十歲的農村勞動力,他們的技術素質都很低.你把自動裝置裝上去他們無法操作和維護管理.目前有些使用諸如水電阻及利用電源逆變器作為關機能源的關機裝置要么動作不可靠,要么價格比較高,且維護管理都不方便.各位同仁如能發明一種達到既能使機組跳閘后自動關機,又無需日常維護管理且操作簡單可靠,同時價格又在幾千元內的自動關機裝置就能解決農村小水電的安全運行及降低成本的二個根本問題.這個市場是很大的,各位同行有什么好點子嗎?望賜告.

  • 【探討】負載發生短路,斷路器跳閘,備自投是否會(huì )自動投切

    一組高壓柜分兩路進線,由于設計原因,中間沒有母聯柜,母線是直連的,加裝備自投后,如果饋出柜所帶的負載發生短路,導致1#線路桿上的斷路器跳閘,但是1號進線柜并未跳閘,請問這種情況下備自投會(huì )自動投切到2#進線嗎,如果自動投切到2#進線的話,由于短路點并沒有處理,2#線路的桿上的斷路器不是一樣會(huì )被頂跳閘嗎?請問這種情況有沒有可能發生,如果可能發生的話應該怎么避免啊,請大家討論討論

  • 關于自動出圖軟件的選擇

    隨著計算機的發展,科技的進步,結構設計也越來越自能化了。慢慢的各種自動出圖軟件相繼出現。個人也是喜歡倒騰的人,相繼用過的自動出圖的軟件也有一些:TSPT、老虎后處理、GICD、AST。簡單說收感受:1、AST操作不是很便利,還不夠成熟,有待發展;2、老虎后處理,發展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的圖面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款軟件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多說了;4、TSPT可以說是TSSD這幾年發展的一個重點,也可以說是目前除了PKPM和YJK外最權威的一款自動出圖軟件了,跟規范的結合應該是其它幾款沒法比的,操作和截面也慢慢符合大眾口味。 用了這么多軟件,個人還是首推TSSD的TSPT,畢竟團隊強大,出的東西可信度高,沒必要去花那么多錢買那么多花里胡哨的東西。

點擊加載更多

自動跳閘

自動跳閘專題,為您提供自動跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動跳閘 相關的專業交流討論,更多自動跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

老跳閘

雷擊跳閘

6080久久无码| 日韩专区国产99| 亚洲天堂国语在线| 欧美日韩人妻精品99| 久久电影网午夜鲁丝片免费| 色偷偷一区二区无码视频| www.eeuss.com影院| 一区二区三区内射美女毛片| 蜜桃6| 一区二区三区视频网站| 成人国产精品久久久| 91九色人妻| 亚洲精品6666| 性生动态一区二区| 韩国色呦呦| 日韩区AV| 国产黄片精品一区| 一本久道AL综合网| 亚洲色图 套图| 亚洲精品国| 阜新| 天堂成人在线| 五月丁香久久综合色免费观看| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产精品久久久密桃| 日韩黄色大片儿| 青青青青免费毛片视频| 无码视频三区| 亚洲一级色| 青青草精品视频| 日本久中文| 少妇人妻精品久久久久久| 人妻少妇精品久久久久久0000| 狠狠操狠狠操A√| 午夜福利AV无码| 亚洲综合三区| 精品a天堂| 无码专区一va亚洲v专区在线 | 精品久久久久久久久久桃蜜| 2021精品视频自拍信息| 国产一区二区福利|