距離低壓配電室260米左右,由一根4X185+1X95的WDZA-YJV電纜從低壓配電柜引來,配電箱內浪涌保護器上端的微斷開關上端A相(直接連接在總斷路器下端)與配電箱碰殼(單相接地)配電箱內總斷路器沒有跳閘 總斷路器In為200A 瞬時脫扣為10In,也就是2000A=2KA ,然道設計院沒有校驗斷路器的靈敏度嗎, 我不會計算 變壓器在低壓配電室內 距離低壓配電柜約為4米 SCB10-1600KVA干式變壓器 希望會計算的大神能把詳細的計算過程寫分析下原由。感謝
也有許多電工在電源開關發生漏電是分不清是漏電跳閘還是漏保短路,沒有查清對癥就沒法下手,所以今天就來談談如何區別漏保短路和漏電跳閘。 漏電是指因絕緣層損壞,原本不應該有電的物體帶電了,可能會造成人觸電等安全事故。短路是指因火線和地線短接造成打火,保護開關動作跳閘或保險熔斷進行安全保護。 漏電跳閘時開關面板會有一個方形按鈕彈出,必須將它按下去,斷路器才能再合閘。而斷路或者過負荷跳閘后,一般半分鐘后就可以再合閘了,那個方形按鈕不會彈出。 如果漏電跳,右上角那個突出橢圓點會突出來,如果不按下去就開關不能合閘。 短路跳閘的話,漏電那里不用按,能合閘
家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,上過十多分鐘后又能合上。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣)?
我們廠是新建的,現在就遇上這樣的問題。低壓側一項對地,超過20安(做過實驗)高壓開關跳閘,顯示“零流1段保護”。不知是什么原因?我們又將變壓器中性點和廠房框架做重復接地,現在沒有出現跳閘。我們的高壓電纜接地線穿過零序互感器的(規定應該是這樣,本人以前搞過安裝都是這樣接,沒有出現過這樣的問題)。 是不是接地做的不好導致低壓側和高壓側接地產生電位差導致電流經過電纜流過高壓側使零序電流互感器產生動作?但是做完接地后測量接地電阻是1.6歐姆。 補充一點高壓電纜只有20米 希望各位高手的指導!?。。?/p>
先上圖!熔斷器保護電機電源進線電纜電機接線端子
為什么漏電/短路會越級跳閘??!~~ 我應該怎么去解決這個問題啊!~~請各位同行幫忙解答一下.......................
我公司6KV信號回路因端子排燒焦發生短路故障。在查找故障的時候,隔壁柜子(高壓電機)跳閘,請問這是什么原因?(經后來測量該電機的絕緣電阻為1500兆歐。)
施耐德塑殼斷路器CVS400F3400下口短路未跳閘 操作過程:動力箱送電時合進線斷路器(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后進線開關未跳三四秒后再次短路起火,此時高壓柱上斷路器保護動作,(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)仍然未跳閘。 請各位大俠幫忙分析、多謝!多謝!
各位大蝦幫我分析一下:①為什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的斷路器做短路實驗,當負載端短路后立即跳閘。②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的斷路器負載端發生短路就不跳閘,連續短路過了五六秒,電線絕緣皮都軟化了還沒跳閘,這個參數的試了好幾個都這樣。斷路器進線端均用的6平方毫米的銅線。用的都是正品正泰。求大蝦幫幫忙吧,我是新手,剛來的土木論壇,沒有土木幣,望大蝦們照顧一下,再次感激不盡。謝謝了。
1)低壓斷路器在短路和過載時能不能自動跳閘?2)如果能的話,在低壓電動機以及饋電回路中為什么還要加綜保做短路以及過載保護呢?3)論壇上有的朋友說綜??梢钥刂频蛪簲嗦菲鲃?dòng)作,那我就不明白了低壓斷路器需要別的東西控制才能跳閘嗎?
急,急,急?。?!大家說說為什么電機短路,越過兩極開關跳閘,而電機自身的保護沒有動作?現場配置如下:1)現場90kw水泵電機,額定電流170A,實際工作電流160A左右;2)該泵電機主開關斷路器型號為:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民電器廠生產;3)該泵電機熱繼電器(施耐德)型號為:LR2D13,通過250/5的互感器連接, 設定電流為170A;4)電機電纜95平,電纜沒問題;事故現象:1)水泵密封破裂,導致電機進水;2)該泵的上述開關和熱繼都沒有動作;3)上級主開關也沒有動作;4)變電所總開關跳閘(電子脫扣器),說明越過兩極開關跳閘;由于變電所總開關跳閘,導致大面積停電,查找事故困難,時間很緊,就采取逐個送電方案,當給上述泵送電時,該泵主開關跳閘。問題1:為什么會越過兩極開關跳閘,沒有實現選擇性,是不是可以這樣講,跳過兩極開關跳閘,
我所在的開發區,前天發生了短時停電事故,原因是附近地方有一臺變壓器短路,造成我所在的開發區內所有的低壓開關自動跳閘,請教各位老大,幫我分析一下原因,共同進步~~謝謝~~那臺短路的變壓器跟我們開發區不是一條高壓線,我們是從110KV變電站引來的10KV專線~~~
漏電斷路器的保護功能有,漏電保護,過載保護,短路保護。 斷
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
為了做絕緣告警試驗,直流電源的負極對地短路,高壓斷路器全部跳閘?,F(xiàn)在我們用的是南自的NJP8000系列的后臺保護裝置,請問全跳的工作原理是怎樣的?
大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!
IT系統。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,所以不構成回路,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎?斷
現在有個工程,變壓器高壓側采用的是過流繼電器保護,負荷開關為壓氣式,不帶熔斷器。低壓進線為萬能斷路器,如果發生短路,是低壓側先跳還是高壓側先跳,請高手回答。個人感覺如果高壓側先跳,沒有熔斷器保護,負荷開關肯定不能分斷短路電?,柜?Q 是不是會爆炸?
我是做油田10kV配電線路維護工作的,最近線路發生了一次速斷跳閘故障,重合閘成功,在查找事故原因時,只發現有一口油井低壓電機燒了(380V電機),高壓熔絲熔斷一相。我們對變壓器進行了絕緣測試,發現變壓器沒有問題,確定是低壓短路造成的線路跳閘故障,將故障原因匯報給領導后,領導對故障原因不贊同,說:變電所內線路速斷跳閘定值是13A,CT變比是200/5,說明線路速斷跳閘電流為520A,若是由低壓短路造成的話,低壓短路電流必須達到13000A以上,但是低壓短路電流一般也就幾千安,不可能是低壓造成的,若是低壓短路造成變壓器燒毀,那才可能造成線路速斷跳閘。但我們這臺變壓器沒有燒啊,事后還正常運行,我對領導的說法并不敢完全認同,麻煩請問大家,這個低壓短路電流一般是多少???有沒有什么通用的數據表明低壓短路電流的范圍和造成的破壞啊,
請問漏電開關短路或是過載跳閘時復位按鈕會不會彈出?有人說跳閘就彈出,有人說只有漏電時復位按鈕才彈出,這樣可判斷是否是漏電。麻煩高人給個確定的答案。謝謝!??!